question svarede på TorbenSørensen's Morten1354922298 i IHC Visual 2.0
Man kan ikke umiddelbart bruge årstal i en FB' date=' da denne funktion ikke findes i visual.Det kan så dog lade sig gøre alligevel ved at bruge funktionen "tal" i programmet istedet, men det er lidt bøvlet. Det kræver nemlig at man sætter "tallet" til nuværende årstal når man starter FB op, enten i serviceview eller i FB når programmet uploades til controlleren, da man ikke kan sætte "tallet" automatisk til årstallet i controllertiden ved opstart. Når først man har indstillet nuværende årstal, er det ingen problem at få et "tal" til at følge årstallet. Håber det giver mening. :silly: Har vedhæftet program så du kan se hvad jeg mener.[attachment=1866']FugMorten2.zip[/attachment] -
Vælg specifik dato - tænd lys
question svarede på TorbenSørensen's Morten1354922298 i IHC Visual 2.0
Det kan være at denne her er mere anvendelig. Der er både start dato og slut dato, så den også kan tænde i en valgt periode, hvis man har brug for det. Har også indsat en indgang, så man kan overstyre udgangen, og en indgang for sluk alt. [attachment=1864]FugMorten1.zip[/attachment] -
Vælg specifik dato - tænd lys
question svarede på TorbenSørensen's Morten1354922298 i IHC Visual 2.0
-
Hvor mange af de input og output moduler er forsynet fra backup modulet? Hvis backup modulet er overbelastet kan det der nemlig forekomme. Meningen med backup modulet er kun at holde strøm på det nødvendige for at alarm/røgalarm stadig virker ved strømsvigt. Dvs. controller, modem, og KUN de input og 24V output moduler med alarmkomponenter monteret. Det er derfor praktisk at samle alarmkomponenterne på så få input/output moduler som muligt. Der er ingen grund til at forsyne input moduler der kun er monteret op med tryk og andet der ikke har noget med alarm at gøre, og slet ikke 230V output moduler, for hvis strømmen er gået, kan du alligevel ikke tænde lyset. De skal derfor forsynes direkte fra strømforsyningen. Backupmodulet kan max trække 500 mA.
-
Når nu skumringsrelæet er helt nyt, synes jeg nu også at det lyder som fejlmontering, eller måske en kortslutning/fejl på kablet. Prøv at tage "tændledningen" af ude i skumringsrelæet, og se om indgangen går OFF i installationssimulering.
-
Lav din enige funktions blokke
topic svarede på TorbenSørensen's Jesper1354922304 i IHC - Generelle spørgsmål
Går ud fra at du fik det åbnet som xml fil. Prøv at læse denne guide til download af funktionsblokke herinde. -
At du ikke ser det som særligt sandsynligt, kan jeg ikke se skulle gøre det lovligt. Jeg ved godt at det er gjort mange steder, men jeg mener nu stadig ikke at der må sættes 13 A foran et 230 V outputmodul. Reglerne var faktisk mere lempelige tidligere end de er i dag. Ifølge tabel 43D i SB fra 2003, måtte man kortslutningsbeskytte en stikkontakt mærket med 10A med en 20A sikring. Så er det blevet strammet op med en ændring til SB hvor der står følgende:Den foransiddende sikringDet har hidtil været tilladt at have en 20 A forsikring foran stikkontakter. Da styrelsen forventer, at det engang i fremtiden vil blive tilladt at have enfasede apparater med et strømforbrug på 16 A, er der risiko for, at det medfører overbelastning af 10 A eller 13 A stikkontakter. Der er derfor indført sammenhængende værdier for stikkontakten og den foransiddende sikring samtidig med, at der er åbnet for muligheden af at producere stikkontakter med en mærkestrøm på 16 A. Denne ændring betyder, at man skal vælge en stikkontakt med den rigtige mærkestrøm, hvis man vil installere stikkontakten på fx en komfurgruppe. For andre stikkontakter end pindjordsstikkontakter kan man dog anvende de tidligere værdier indtil 1. juli 2010.Der er så efterfølgende lavet denne lille lempelse igen i meddelelse 1/11 fra sikkerhedsrådet :Tabel 43D fra afsnit 6 om største tilladte mærkestrøm, suppleres med tabelværdier som begrænser sikringens mærkestrøm til at være tilsvarende stikkontaktens mærkestrøm. Dog må en 10A stikkontakt forsikres med 13A Det var hvad jeg fik at vide på kursus i stærkstrømbekendgørelsen for få måneder siden, så enten har læreren vrøvlet, eller også har jeg misforstået et eller andet/ikke hørt efter (det kan ikke udelukkes :laugh: )Nå tråden er vist efterhånden røget helt af sporet, så må hellere stoppe den her.
-
Lav din enige funktions blokke
topic svarede på TorbenSørensen's Jesper1354922304 i IHC - Generelle spørgsmål
Der ligger lidt under download, men de fleste ligger vist spredt i div. poster herinde. Hvis du har specifikke ønsker til funktionsblokke, er der en del brugere herinde der har styr på programmering og gerne hjælper, så det er bare at spørge løs. -
Lav din enige funktions blokke
topic svarede på TorbenSørensen's Jesper1354922304 i IHC - Generelle spørgsmål
Prøv at kigge i manualen fra side 73 og frem LINK MANUALHer er et par andre eksempler LINK og LINK -
Ja du må kun trække 10A gennem 230V output modulerne. Hvordan du sikre det er op til dig selv. Sikringerne i din gruppe tavle er kun for at beskytte din faste installation som ledninger/kabler i lofte og vægge samt stikkontakter' date=' ikke din IHC installation. Faktisk behøver du ikke sikringerne i din gruppe tavle' date=' hvis du på anden vis sikre at den faste installation ikke bliver overbelastet ved alm. brug.[/quote'']Hvordan vil du så sikre at relæudgangene på 230V outputmodul ikke bliver overbelastet' date=' hvis ikke der benyttes 10A sikring?[/quote']Ved f.eks. kun at have lampe udtag på dem. Til de få stikkontakter jeg har behov for at styre, bruger jeg wireless stikkontakter.Det sikrer vel ikke slutbrugeren i at der ikke monteres for stort forbrug i udtagene?Der står bl.a. følgende i manualen:Tilslutning af faseDe 8 udgangsrelæer er opdelt i 2 grupper á 4 relæer. Hver gruppe af relæer skal tilsluttes en af de tre faser (L1,L2 eller L3).Der kan kobles en 10 A gruppeafbryder eller en automatsikring til hver enkelt gruppe relæer.Maksimal belastning pr. relæ: 10 AMaksimal belastning pr. relægruppe: 10 AMaksimal belastning pr. Output 230 V modul: 2 x 10 A
-
Ja du må kun trække 10A gennem 230V output modulerne. Hvordan du sikre det er op til dig selv. Sikringerne i din gruppe tavle er kun for at beskytte din faste installation som ledninger/kabler i lofte og vægge samt stikkontakter' date=' ikke din IHC installation. Faktisk behøver du ikke sikringerne i din gruppe tavle' date=' hvis du på anden vis sikre at den faste installation ikke bliver overbelastet ved alm. brug.[/quote'']Hvordan vil du så sikre at relæudgangene på 230V outputmodul ikke bliver overbelastet, hvis ikke der benyttes 10A sikring?
-
Her er der da et bud. Har udvidet den med en tæller og en timer (begge kan indstilles). Idéen er at vandmåleren skal give et antal pulser inden for indstillede timertid før el-tracing slukkes (default 10 pulser på 30 sek), så der ikke slukkes hvis der eksempelvis kun tappes et glas vand. [attachment=1851]El-tracing.zip[/attachment]
-
HJÆÆÆÆLP, men controller genstarter !!!!
question svarede på TorbenSørensen's Familien Thingholm i Software fejl
Meningen med backupmodulet er at holde strøm på det nødvendige for at alarm/røgalarm stadig virker ved strømsvigt. Dvs. controller, modem, indgangsmoduler med kodetastatur, alarm PIR, magnetkontaktsæt og røgmeldere, og 24V output med lydgivere og forsyning til røgmeldere og kodetastatur. Det er derfor praktisk at samle disse alarmkomponenter på så få ind-/udgangsmoduler som muligt. Der er ingen grund til at forsyne inputmoduler der kun er monteret op med tryk og andet der ikke har noget med alarm at gøre, for er strømmen gået, kan du alligevel ikke tænde lyset. Backupmodulet kan max trække 500 mA, og hvis det overbelastes kan ihc'en opføre sig underligt. -
Case på en dato (4.2.03. Pulsopsamling)
question svarede på TorbenSørensen's Anders Olsen i IHC Visual 2.0
Den FB er på et tidspunkt blevet opdateret og hedder nu 4.2.03.a. (sikkert fordi den ikke virkede).Hent de seneste funktionsblokke HERHvis du ønsker en mere detaljeret visning af elforbrug, har jeg lavet denne FB med visning af både ugedage, denne uge, sidste uge, forrige uge, måneder, i år til dato, sidste år, forrige år samt visning af elmåleren.[attachment=1846]KWHmler.zip[/attachment] -
Super, og dejligt med en tilbagemelding.. Havde jo ikke selv mulighed for at teste det, da jeg ikke har 1-10V i min installation.
-
Som Lars er inde på, skal du først og fremmest være sikker på at dimmeren er monteret korrekt, og så skal den tilføjes i programmet.Du er desværre også nødt til at ændre lidt i programmet, når du nu har valgt en CR 350 dimmer, da den ikke virker til scenarier. IHC Standard er i FB 9.06, som bruges i køkken/alrum, "sat op" til at styre en UNI dimmer via scenarier, og det foregår ved at "fremkalde" de 2 memory funktioner der er på en UNI dimmer og ikke findes på en CR 350. (Madlavningsscenarie = mem 1, Spisescenarie = mem 2, og Rengøringsscenarie = mem 2).Du er nok nødt til at droppe de 3 scenarier, og lave seperate tændinger, så f.eks Madlavningsscenarie tænder lys loft, Spisescenarie tænder (touch) lys over spisebord, og Rengøringsscenarie tænder lys under overskabe.Håber det giver mening. :)Du havde haft langt bedre styringsmuligheder med en wireless dimmer, men det er jo desværre for sent med det råd nu.
-
Brug en kontaktor, og styr den via en udgang fra et 230V output modul.Det kunne eksempelvis være sådan en her. LINK
-
Det kan som Lars siger sagtens lade sig gøre, men det kræver helt sikkert en del rettelser i alarm fb.Jeg har tidligere lavet en standard fb om, hvor man ved hver PIR kan vælge om den kun skal være med på total-alarm, eller også skal være med på del-alarm, som måske kan bygges videre på. Må lige se om jeg kan finde den, når jeg kommer til computeren.