  1. På 30.1.2021 at 23:33 , Sivasli_ skrev:

    Hej alle

    Jeg har et oldgammelt system fortsat og skal have hjælp til at koble en dimmer til stuen. Hvilken funktion skal det være? Nede på min tavle kan jeg se 3 dimmere men aner ikke hvordan jeg aktiverer disse ved programmering

    nogen der har kendskab?

    Se på dimmerne hvordan de styres. Typisk er det med en 230V trykledning fra et output 230.

    Det tryk som skal styre dimmeren skal programmeres som en trykstreng med en følg funktion til en udgang. F.eks. FolU001.

    Se side 89 i manualen https://www.lk.dk/globalassets/pdf/pdf-support/ihc104dk.pdf

  2. Helt enig med Kristian.

    Du kan downloade IHC-Service programmet fra LK's hjemmeside, det er ret godt, så kan du trykke på et tryk og se hvilken indgang den trækker og hvilken udgang den tænder.

    Du kan også tvangsstyre outputs. Så er det bare at notere I/O ned. De er dog grupperet anderledes på Visual 1 end på Visual 2, men det finder du hurtigt logikken i.

    https://www.lk.dk/link/db34dfb1736547a89c11787085a2992b.aspx

  3. 1 time siden, allanborger skrev:

    Hmm!?
    Nu har jeg anskaffet en Raspberry 4 og bestykket den iht. anbefalingerne på http://jemi.dk/ihc/ 
    Herefter fulgt vejledningen, som er forløbet fint - lige indtil jeg skulle kunne se min Raspberry på mit netværk. Den dukker nemlig aldrig op?
    Har prøvet med http://jemi.dk/findmypi og ihccaptain.local i browser,  https://github.com/adafruit/Adafruit-Pi-Finder/releases/tag/3.0.0  samt kigget på tilslutninger via Router.
    Når jeg tilslutter en pc til kablet kommer den fint på nettet via DHCP og har adgang til nettet
    Men Raspberry dukker som nævnt aldrig op på netværket?

    Det pudsige er imidlertid, at når jeg i stedet for image filen til Captain installerer et Raspberry OS image, kan jeg godt se dette, men ikke connect'e til det (ved ikke hvordan man gr udover at browse ip-adressen, der imidlertid viser adgang nægtet) - men den dukker dog op på nettet!

    Har du nogen forslag til hvad det kan være?

    Jeg kan i øvrigt fint tilgå filerne på sd-kortet og kan se at der ligger et image, så kortet virker umiddelbart ok.

    Har du haft en skærm på den?

    Er der noget hjælp at hente på hjemmesiden? Der var engang at RPi 4 skulle installeres med et andet image  

    Ellers er @Mikkel Skovgaardmeget hjælpsom. 

  4. 19 minutter siden, allanborger skrev:

    Men jeg kunne godt tænke mig at kunne tilgå systemet via LK's app (IHCRemote - det er vel den man bruger?),

    Som Lars skriver så kan du sagtens bruge LKs app til controlleren selvom den er uden viewer. LK har nok bare glemt det. Det kom med en opdatering af appen for 8 år siden tror jeg. 
    Men den controller understøtter netop ikke LKs mailafsendelse via viewerdelen. 
    Men så er det jo super at vi har IHC-captain som også kan udsende mails, pushbeskeder osv osv. og det understøtter din controller fint. 
    køb en raspberry pi og hent freeware softwaren og smid en skærv til @Mikkel Skovgaard så er du kørende. 
    Du skal nok opdatere firmwaren for at få lidt flere funktioner med, men der er også nogle tricks til det via en gammel firmwareloader og så firmware.199 først og så .220 bagefter. 
     

  5. 2 timer siden, Lofterpalle skrev:

    Hej

    Jeg brug for lidt hjælp til følgende til styring af overdragerelæer koblet til IHCén. Er det 230V ouput eller er det en fordel af bruge 24V?

    GR. A: Forsyning skal være aktiv fra et overdrage relæ som bestemmes af IHC hvornår den skal sætte udgangen høj, og aktivere relæ. Det skal være muligt fra IHCén at bestemme hvornår det tændes og slukkes.  Betingelse: relæ må ikke trække samtidigt med overdragerelæ til GR.B.

    GR. B: Forsyning skal være aktiv når gruppe A er slukket og bestemmes fra IHC om hvornår dette skal tændes og slukkes. Betingelse: Relæ må ikke trække samtidig med overdragerelæ til GR.A

    Hvilke relæer og udgangsmodul kan jeg bruge her? Evt. en skitse af hvordan det skal monteres?

    Det afhænger om du har 230V udgange eller 24V (DC) udgange ledige.

    Jeg bruger disse relæer og den lave sokkel til dem, så kan de være underafdækningen i en LK gruppetavle.

    Hvis det er vigtigt at de ikke trækker samtidig, heller ikke ved en power-om eller reboot af controlleren skal du lave gensidig spærring. Det laver du ved at køre spolespændingen fra det andet relæ igennem det ene brydekontaktsæt på det andet relæ. Men gør du det skal du være opmærksom på at du ikke må køre svagstrøm på det ene kontaktsæt og stærkstrøm på det andet, så her må du vælge spolespænding efter hvad du skal styre.

    Logikken laves med en eller flere FB'er, f.eks. en ur-blok og en inverter-blok.

     

  6. 11 timer siden, allanborger skrev:

    Hej, 
    Jeg har en kørende installation med Visual 2 controller HW 6.1 uden Viewer
    Vil det være simpelt at udskifte denne til en V2 controller HW 6.2 med Viewer?
    Jeg tænker flytte alle tilslutninger 1:1, loade firmware og overføre backup af nuværende projekt
    Eller er der mere i dette?

    Hej Allan.

    Velkommen til ihc-user.

    Det er som du beskriver, lige til at lave den ombytning.

    Du skal udover dette logge ind i administrator og opsætte brugeradgang og netværk. Det er nemmest at gøre via USB-kablet da det ikke kræver en bruger.

    Det kan drille lidt med Java, men der findes LK's javastarter der kan hjælpe eller den IHC-Captain har lavet.

  7. Det kan også være antenneplaceringen der driller. Prøv at læg den ned, eller flyt den 20 cm.

    Jeg har selv lidt bøvl ind imellem, så flytter jeg antennen lidt så virker de alle igen. Mine sidder ved tavlen og antennen sidder for tæt på, den skal helst 2m væk. Jeg har bare ikke fået taget mig sammen til at montere det lange antennekabel jeg har liggende og flytte antennen væk ^_^

  8. 55 minutter siden, Mikkel Skovgaard skrev:

    Du kan sætte den med IHC Captain :) Der er også et par stykker der er testet

    Fedt nok Mikkel.

    Jeg har i din administrator under tid og dato, slået "benyt tidsserver til og trykket gem. Hvornår opdaterer den tiden i controlleren? For den er stadig en time foran.

     

    Hehe, nu så jeg at det var lykkedes Captainen at slå tidsserver til i IHC'ens administrator, og nu kunne man også teste den tidsserver uden at billedet fryser. Og tiden står nu rigtigt.

    Alt virker som altid når du laver forbedringer til LK's grej :D Tak.

  9. 3 timer siden, K.Engstrøm skrev:

    Hej 

    Jeg har et problem med en Dimmer LR350 som ikke slukker pærerne helt, jeg kan måle 50 og 110 V mellem lampeledning og

    nul.

    Installationen er simpel tænd og sluk kontakt og en Dimmer og selvfølgelig strømtrafo.

    installationen har virket i flere år men lige pludselig kom dette problem ,jeg udskiftede Dimmer med en ny samme problem.

    jeg har koblet alt installation fra på dimmer efter afgang fra dimmer så det kun er fasen der sidder i Dimmer

    håber der er nogle der har et forslag til en løsning.

     

     

     

     

    Velkommen til IHC-user.

    Hvis du ikke har noget tilsluttet på udgangen så er det meget normelt at du måler en spænding, den løber igennem triac'en.

    Har du sat LED pærer i lamperne? Hvis ja, så er minimumsbelastningen nok ikke opfyldt for den dimmer.

    Denne dimmer er også dårlig til LED.

    Men det er jo den evige historie, prøv med en støjkondensator eller en DinBob. Eller en anden type lyskilder.

  10. Jeg kan ikke få min tidsserver til at virke på min HW6.2.

    Dialogboksen der kommer frem med fejlen kan man ikke lukke.

    Det har ikke lykkedes mig at indstille server til andet.

    Virker europe.pool.ntp.org hos jer?

    Min DNS står til min routers IP /UniFi USG 3P),

     

    Udklip.PNG

  11. 4 timer siden, Kandersen skrev:

    Ved du det præcist? 
    Årsagen til jeg undre mig over det er, at det er rs485 interface, og modbus ville være helt oplagt at bruge her, fremfor at skulle "opfinde" den dybe tallerken endnu engang. Der findes jo massere af lysdæmpere i forvejen som kører med modbus protokollen. 

    Det ville også være første gang LK lavede noget på en åben standard :D

    Det er ikke sandsynligt. Jeg mener at have læst om en der havde kigget på det for flere år siden. 
    Hvis LK havde brugt MOD-bus ville de heller ikke have brugt en PLC for at integrere med Nilan. 

  12. 2 timer siden, Mikkel Skovgaard skrev:

    Aalborg ja

    Så giver jeg fragten :D

    For det skal da undersøges nærmere :)

    Men der køres ikke MOD-bus, det er LK's egen protokol, men det er jo også lige meget, den kan ikke være noget særligt.

  13. 11 timer siden, Jens Ole Nielsen skrev:

    Tak nu kom jeg så ind i controlloeren igen og kan nu se at den kører 3.7.99 men stadig N/A på både RF version og serienummer. mon der er noget at gøre ?

    Prøv at lægge 2.7.199 firmware på og derefter 2.8.4.

    Den første opdaterer RF modulet. 
    hjælper det ikke tror jeg ikke at der er andet der hjælper. 

  14. 9 timer siden, Kandersen skrev:

    Ork ja. Så længe der står "bør" så slipper man afsted med meget kort afstand :)

    Men det var mere den sidste del af sætningen jeg hæftede mig ved.. "dog mindst 2 meter over gulv". 
    Det lyder ikke som om, at det er en tavle der er specielt let tilgængelig, i den højde :D

    Hehe, ja da jeg gik på skole kaldte vi bekendtgørelsen for en vejledning fordi der de fleste steder i den står bør :D

    Men de mener bare at der bør være plads til en 2m høj og en meter tyk elektriker foran en tavle :lol: (hvis tavlen er mere end en meter bred).

  15. 30 minutter siden, Kandersen skrev:

    Tæller klemmerækken med som en åbning, når den rager ud over? :D

    Btw jeg faldt lige over denne også på side 30.. Jeg tror godt jeg forstår hvad der menes. Men jeg har lidt problemer, når der bruges ordet "mindst":

    "Efter 1. juli 2019 bør der almindeligvis være 1 m friplads foran tavlen i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 meter over gulv."

    Mener de virkelig mindst her? :lol:

    Jeps mindst en meter fra tavlefront til modstående væg, såååee gad vide om du har plads nok foran din tavle? :-)

    Min tavle er 99 cm bred og 212 høj og der er 101 cm fra målerrammens klemkasse til modsatte væg, pyha det går lige :-)

  16. 3 timer siden, Lofterpalle skrev:

    Hej

    Er der nogen der kan svare på om det er ulovligt at klemmer rager ud gennem dækslet på min hager tavle?

    Ved godt at men ikke kan røre spændingsførende dele men to er skruerne vil være blottet ud igennem dæksel på tavlen.

    De kan ikke være der pga. dybden og afdækningen kan derfor ikkemonteres.

    Låge åbnes ikke med nøgle med med alm. drejehåndtag.

    Palle

    Det er ikke lovligt med så store åbninger.

    Se side 30 i eftersynshåndbogen.

    https://www.sik.dk/sites/default/files/2020-09/huseftersynsordningen_for_autoriserede_elinstallatoerer180920_0.pdf

  17. Jeg mener også at nogle controllere havde fejl i RF modulet så firmwareversionen ikke kunne udlæses, eller var det S/N# der manglede.... Men det har før været drøftet her på sitet, så der skulle gerne være noget info gemt et sted.

  18. Hvis du går på administrator kan du så se hvilken firmware der ligger i radiomodulet?
    Hvis ikke er der vist noget, så er der noget med at printet kan løsne sig i controlleren. Så skal den åbnes og det afmonteres og sættes i igen.

    Du kan også prøve at lægge .199 firmwaren i, den opdaterer radiofirmwaren så vidt jeg husker, og så lægge den seneste ind igen.

    Altså bare som forsøg hvis du stadig ikke kan linke.

  19. 10 timer siden, Martin Olesen skrev:

    Du får lige billedet her, ved opstart - det skal siges jeg ikke har haft den startet op sammen med controlleren endnu, det har bare været mere for at se brugerfladen først :)

     

    IMG_1782[1165].jpg

    IMG_1782[1165].jpg

    Alt programmering foregår online, så du kan intet uden at controlleren er tilsluttet.

    Du skal ind i enhedshåndtering på din PC og se hvilket nr din COM-port har så du vil bruge til at tilslutte controlleren med.

    Programmet er lavet i fortiden hvor man kun anvendte få COM-porte, derfor kan du kun vælge 1 til 4. Hvis der er USB porte osv på din PC kan din comport godt ligge noget højere oppe, specielt hvis du bruger en USB-RS232 adapter. Så må du ind i enhedshåndteringen og ændre portnumre, flere porte må ikke hedde det samme.

  20. 1 time siden, Martin Olesen skrev:

    Når jeg indsætter mit stik i controlleren kommer den mad valg af udgangsport (1-4) hvad menes der med dette?

    Velbekomme :-)

    Det er et terminalprogram du skal arbejde i. Alt programmering foregår online i controlleren. Du skal sætte programmet op til at bruge den rigtige COM-port. Men som jeg husker spørger den ikke om noget, det er et utrolig dumt program hvor du skal give alle instruktioner. Prøv lige at tage et bille af skærmen.

    1 time siden, Martin Olesen skrev:

    Har læst mig frem til at nogen har slettet alle data blokke ved at trække programmet ud, er der noget jeg BESTEMT ikke må gøre i risiko for at slette blokkene? 

    Der er ingen funktionsblokke i TermIHC, det er rene tekstinstruktioner man laver.

    Men jeg ville sørrge for at pc'en har jord hvis muligt. Slukke pc og controller. Sætte serielkablet i og starte begge op.

    Du kan også forbinde dem ved at den ene enhed er slukket, så er du også rimelig safe.

  21. 18 timer siden, Martin Olesen skrev:

    Hej.

    Jeg står for første gang overfor Termihc og har ingen erfaringer med brugerfladen - jeg har fået stillet en computer til rådighed med Xp for at køre DOS softwaren. 
     

    Er der nogen som hurtigt kan give mig en gennemgang af hovedprincippet af brugerfalden på dette system?

    Jeg står og skal montere en Niko lysdæmper Rcl 17,5 Mm Trykstyret 5-350 W i systemet, kan dette lade sig gøre. 

     

    Håber der er en som har tiden til at belære mig om dette?

    - Har ikke kunne finde noget i forrummet som minder om denne tråd. 

    Vh Martin

    Hej Martin.

    Velkommen til IHC-User.

    Det kan godt lade sig gøre at anvende den dimmer https://www.niko.eu/da-dk/article/330-00700

    Den kan styres enten via en 230V udgang. som så vil klikke i relæet hver gang du betjener trykket, eller via en ledig 24V udgang, du bestemmer selv.

    Den udgang du vælger skal du kode til den trykstreng der skal betjene lyset med FOL(udgangs nummer).

    Så vidt jeg kan se har den også en indgang for slukalt, det laver du på samme måde. 

  22. 6 timer siden, Astronaut skrev:

    Jeg tror jeg vil forsøge mig med at tænde radiatoren (som har termostat) med en "sløv" PIR med manuel override. Så må vi se hvor godt det virker. Rummet bruges bl.a. til at spille i og også nogen gange til at sove i. Så når nogen spiller så skal radiatoren køre men når de sover så skal den være slukket. Det er ikke nemt. Stillesidende situationer er ikke gode til PIR er min erfaring.

    Er der nogen der har erfaring med at lade IHC relæer tænde og slukke for sådan noget som varmeapparater (det er en IHC Wireless Stikkontakt 505D6501). Jeg tænker at strømstyrken er relativt høj og der er (?) tale om mekaniske relæer.

    Den holder til 2300W/10A så det vil fungere fint.

    Din elradiator er nok på max 1500W, så det er der ingen problemer i, det er også en ren omsk belastning.

×
×
  • Tilføj...