  1. Thanks
    Michael Thorsen gav omdømme point til Henning Pedersen i Alle output tænder og slukker hele tiden   
    Det er med stor sandsynlighed din strømforsyning der er overbelastet. Hvis du har varmestyring via IHC er der sikkert for mange telestater der åbner samtidigt.
    Hvis du har backupbatteri, bør du også sikre dig at der kun er backup på alarmkomponenterne, ikke hele installationen.
  2. Thanks
    Michael Thorsen gav omdømme point til Lars1 i Alle output tænder og slukker hele tiden   
    Jeg er enig med Henning i at det lyder som en overbelastet stråmforsyning. Jeg har dog et par opfølgende sprørgsmål.
    Deler begge dine IHC controller samme strømforsyning, eller har de hver deres? Har du batteri backup på din installation? Er din IHC strømforsyning 15W eller 72W? Hvis din strømforsyning kun er 15W og ikke delt med den anden controller, kan den ændring at du sætter alle udgang permanent ON øge strømforbruget så meget at det kommer over hvad strømforsyningen kan levere. Udgangene er relæer som trækker et par W når de er on.
    Generelt er det en dårlig idee at have en udgang permanent ON. Specielt fordi den vil gå off når controlleren genstarter etc. Du bør får en elektriker til at ændre din installation i din tavle, så du køre dine hue lampeudtag uden om IHC controlleren. Det bør ikke tage mere end 1/2 time, hvis ellers din installation er lavet efter forskrifterne.
×
×