  1. Jeg sad her i går og læste om Niko og faldt over den her lysføler. (Minilux lyssensor, 24 V, 1 kanal, 3 - 60 000 lux, IP54, grå)
    Jeg opdager så idag, at den alm. IHC Control® klimastyring lux- og temperatursensor LK FUGA (5703302155274) er udgået, hvilket er lidt skidt da min er defekt, så nu virker lysstyring i huset ikke længere. Hvad har i el-installatører så gjort eller gør?

    Kan jeg anvende niko lyssensor i stedet for LK solsensor? 

    Tror ikke niko lysensor kan monteres på et alm. 24 input, så min tanke var at montere den på LK IHC 0-10v modulet på U+ og U-
    Hvad gør jeg?

    Se vedlagte monteringsdiagrammer. 

    Åbn mappen Niko.png

    Skærmbillede 2023-10-01 kl. 14.11.47.png

    Skærmbillede 2023-10-01 kl. 14.19.20.png

    PD943-1980300_dadk.pdf

  2. Jeg har netop læst hele dagen igår om Niko. Og jeg er begejstret for deres system. Minder lidt om IHC og stort set alle tavle IHC komponenter findes også i niko produkter. 
    Bevares der er fordele og ulemper her men da niko (https://www.niko.eu/da-dk/produkter/niko-home-control) er udbredt internationalt, tror jeg ikke man løber ind i samme problem som med LK. Fordelen er at det er bus baseret og anvender to ledninger i installationen til svagstrøm. Så kan du vælge at føre alle 230V stikk. Ud til tavlen. Det er en besparelse ift. konventionel ledningsføring. Så kan du vælge at anvende deres zigbee trådløse tryk hvor du ønsker at placere dem. Evt, med en Europa dåse  bagved så du har muligheder at skifte til andre produkter. 
    zigbee vs z-wave er der to forskellige standarder og det siges at zigbee er en ulempe da det køre på 2,4 GHz og er mere følsom over for interferens.

    https://reolink.com/blog/z-wave-vs-zigbee/#conclusion

    Der kunne være interessant at undersøge om niko understøtter andre zigbee komponenter således det ikke er lukket?

  3. Sikke stor aktivitet i denne tråd. 

    Men ja, det er dårlige nyheder ang. IHC controlleren. Men mon ikke det er en godt for dem der har V2 controlleren at beholde den så længe man kan, og evt. købe en på DBA. Eller evt. en V3. 

    Så er man sikret nogle år ude i fremtiden, det kan jo være der kommer en erstatning om 2-3 år fra LK.

  4. Jeg har behov for at lave en lille ændring således at lys ved trappe (lampe B ) der er styret af en PIR,  ikke tænder samtidigt med en lampe i alrum (lampe A).

    Jeg anvender LK standard blokke og bruger disse:

    1. Blok 1.4.02.a PIR styring (PIR+Lampe B )

    2. Blok 1.2.05.b trådløst / bus lysdæmperstyring (lampe A)

    Jeg ønsker ikke at lampe B (blok 1.4.02.a) tænder når lampe A (blok 1.2.05.b ) er tændt. Mest fordi de Lampe B tændes samtidigt i nogle scenarier.

    Derfor ønsker jeg, at ændre det til, at når Lampe A er tændt skal Lampe b (blok 1.4.02.a) sættes ud af drift eller ikke være aktivt før lampe A slukkes igen.

    Hvordan kan det programmeres med LK standardblokke, og er det muligt med LK blokke som jeg helst vil fortsætte med? 

  5. 3 timer siden, Allan Nissen skrev:

    Da du i forvejen jo har lidt frustrationer omkring at få dit program sat op ifht dine ønsker mener jeg du har to muligheder: Gør det nemt og prøv IHC app'en, eller gør det endnu nemmere og vent med fjern adgang indtil du er længere i processen med dit program.

    God pointe. 

  6. Som jeg læser jeres indslag er der her tre vidt forskellige løsninger til at afstilling af alarm udefra :)  (IHC App, HA og eller Open HAB og sidst service view via VPN)

    Jeres forslag må jeg selvfølgelig lige tænke over, men var ellers lige til første forslag med IHC app. som jeg synes er hurtig og nemt.
    Det skal være sådan at min bedre halvdel også kan være med. 

    Jeg havde da også i overvejelserne om det er klogt med at åbne for adgang til controlleren fra internettet, og jeg ved desværre ikke meget om at opsætte en VPN forbindelse.

    Men hvad gør i der har IHC app og eller open HAB fra via telefon via internettet? Har i en ekstra sikkerhed som f.eks. to faktor godkendelser eller andet?

  7. På 19.9.2022 at 22:16 , EjvindHald skrev:

    Ja, du skal bruge styresignal. Totalalarm er det nemmeste, fordi du har on og off styresignal. Til Natalarm med magnetkontakter har du kun en kip indgang på fb’en. Men det kan løses.

    Men som de andre skriver, så er det nemt at prøve sig frem i ServiceView.

    Du kan se på her

    Tak for video og hjælp, det hjalp mig lidt mere frem end jeg lige havde troet.

    Tastatur og PIR er afprøvet og virker. (Jeg har dog to PIR som er defekt)

    Jeg er nu gået i stå i fejlfinding af hvorfor jeg ikke kan slå ikke slå alarm til - Den funktion der hedder "Totalalarm tilkoblet" er OFF i serviceview, og er i tvivl om hvor jeg skal lede efter fejlen.

    Har det betydning for alarm tilkobles hvis 2 PIR er i OFF?

    Det andet sted jeg kan lede er, at jeg åbenbart har en sabotagekreds på tastaturet som er i OFF i serviceview - skal den ikke være i "ON"

    Min sabotagekreds fra tastaturet er monteret på et separat input, og jeg tror det er her fejlen er. - Men har i nogle ideer til hvad det kan være og hvordan kan jeg teste og hvorfor den ikke er i "ON"
    Jeg har simuleret i visual og der ser det ud til kan kan få det til at virke. med tilkobling og frakobling.

  8. 9 timer siden, Lars Jacobsen skrev:

    Hvad med at benytte en af Klaus’s moduler:

    https://www.zigza.dk/0013-DH_Analog_0-10V_H

    og så lave en simpel spændingsdeler fra 24v forsyningen med en kendt modstand og så et par metal elektroder i karet som den anden modstand. Så bør du kunne følge saltniveauet i blandingen. Det vises så som temperatur i grader, men her må du så lige lave en passende kalibrering.

    Så er man ude over relæ problematikken da det meste så kan foregår i software/programmeringen og efterfølgende er der også masser af muligheder med almindelige FB til alarm/niveau indikering osv.

    Jeg tror jeg sætter projektet på pause, men tak for alle Jeres input. Med det der skal laves er lidt mere omstændigt end jeg lige har tid til pt. 

    Det viser sig nu, at det kan tilkøbes et WiFi modul som, tilbehør der kan monteres. Ved ikke om den passer til min model - men det arbejdes der på.

  9. 6 minutter siden, Lars1 skrev:

    Jeg har ikke kigget på LK's alarm FB's i mange år. Sidst jeg kiggede havde de kun indgange for 3-4 zoner, men hvis de idag har en seperat indgang for hver eneste PIR, så skal du selvfølgelig ikke bruge OR eller AND blokke.

    Ok, så er jeg mere rolig. Det viser bare hvor hurtigt udviklingen er gået. - Selv jeg har problemer da jeg ikke har rodet med det siden jeg gik på elektriker uddannelsen for 26 år siden.

  10. 12 minutter siden, Lars1 skrev:

    Håber du har husket at bruge en OR eller AND FB (afhængig af om alarm er ved ON eller OFF) mellem PIR og alarm FB'en, ellers kan du få nogle sjove fejl alarmer samt problemer med fejl finding.

    Den forstår jeg ikke lige? Der er en indgang for hver PIR i funktionsblokken jeg bruger - dvs. 11 PIR indgange.

  11. Jeg har brugt følgende blokke indtil nu.

    TIl PIR: bruger jeg 6.2.01.i Tyverialarm med 11 stk. PIR

    Kodetastatur: 6.1.03.b LK kodetastatur

    Er i tvivl om det er "Styresignal fra enhed for til og frakobling" der skal anvendes. Læser jeg vejledning henvises der til kodetastatur uden memory??

    Generelt savner jeg lidt mere info omkring IHC alarm - da jeg som sagt ikke har lavet det før i IHC programmet.

     image.png.b761e10e9a1598594cc8027c9e867afc.png

     

  12. 1 time siden, Allan Nissen skrev:

    En flyder? Kræver du kan bore den i siden af beholderen, i den højde hvor du vil have alarmen.

    https://dk.rs-online.com/web/p/svommerafbrydere/1919469?cm_mmc=DK-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DK_DK_Automation_og_styring_Whoop-_-(DK:Whoop!)+Svømmerafbrydere-_-1919469&matchtype=&aud-827186183926:pla-330147941695&gclid=CjwKCAjwg5uZBhATEiwAhhRLHnV49SGhhSzB9TdDW2lDh8ZvudGDAuSawUsJJNPLwvyzxrNJ6UKx4hoC9HkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

    Den kan forbindes direkte til IHC.

    Om det er PNP eller NPN er underordnet, funktionsblokken du skal lave skal bare tage højde for om signalet er normalt højt eller lavt.

    RS har flere forskellige modeller, også noget du kan montere fra oven, hvis du ikke kan skrue den foreslåede i siden. Det du selv har foreslået er i hvert fald alt for kompliceret til en simpel niveau overvågning.

    En flyder kan ikke bruges, indholdet er salt tabletter og vand og ikke helt flydende, næsten ligesom korn i en tank :)

    Det skal være monteret i top, ellers bliver den utæt. Kan se at det er muligt at føre ledning ind mellem låget og tank uden at bore hul i top med forskruning  -  Det var lige  en rettelse til i mit indlæg i starten. Det er korrek det virker kompliceret, men med indholdet i tank er løsningen heller ikke lige til for at få det til at fungere.

  13. 7 timer siden, Lars1 skrev:

    Dit projekt ligner noget af det der sker i afkalknings anlæg. Såvidt jeg ved måler de salt indholdet i vandet ved at måle lednings evnen i vandet. Det betyder at lavt saltniveau alarmen først bliver aktiveret når alt salt fysisk er opløst, hvilket er OK, da saltniveauet i vandet i salt beholderen fortsat er højt nok til at vare mindst 1 uge før det giver problemer.

    Om du måler på den måde eller med den sensor som du har planer om, gør ikke den store forskel. I begge tilfælde bør du have en boks mellem IHC og sensoren, således at du kan juster følsomheden på sensoren og dermed juster hvornår den skal trække et relæ som så sender signal til IHC. Ved at bruge denne metode får du mere frit valg til måling af salt niveau.

    Det er helt korrekt, desværre har jeg ikke denne alarm i mit "Billige" anlæg - havde det være BWT var der alarm på panelet - som måske kunne føres videre til LK IHC.

    Det løser dog ikke mit problem. 

    Jeg ved ikke om hvordan BWT lav salt niveau alarm fungere - burde være muligt at kopiere deres koncept. Men dit forslag med at måle ledningsevne i vandet - hvad skal man bruge til det? 

    Niveau vipper kan ikke bruges da indholdet er en blanding af salt tabletter og vand. Kan man lægge noget ned i der er godkendt til drikkevand?

  14. 7 timer siden, Lars1 skrev:

    Det afhænger 100% af hvordan din alarm FB er bygget op. Jeg bruger ikke LK's alarm FB's, så hvis det er dem du bruger, skal du læse den tilhørende villedning. Specielt fordi de har ændret MEGET på deres alarm FB'er gennem årene.

    ps. Jeg kender ikke den alarm sensor du oprindeligt spørger til, så jeg kan ikke svare på dit oprindelige spørgsmål.

    Den læste jeg også og kan ikke se den funktion er mulig på FB standardblokke.  Desværre er jeg ret udfordret på IHC alarm konceptet både med programmering og hvad der er muligt at udvide på IHC alarm, da jeg ikke nåede at kommer på IHC alarm kursus inden corona kom. Nu findes der ikke alarm kursus længere. Så hvad gør man så?

    Er der nogle der har IHC alarm der kan dele hvordan det er linket og sat op?

  15. 10 timer siden, Smail skrev:

    Hej derude,

    Vi er lige flyttet ind i et hus fra 2003 som har et IHC system indbygget. Vi er de tredje ejere af huset og ejerne før os har ikke været i stand til at demonstrere hele installationen. Eksempelvs kender de ikke koden til det udendørs IHC panel da de aldrig har brugt det. Jeg har læst mig lidt frem til at man kan koble sig op til IHC controlleren via USB kabel og ændre kode med mere. Mit spørgsmål går på om man også via denne usb tilkobling kan få et diagram eller lignende som fortæller lidt om det installerede IHC system? Hvis ikke på denne måde er der nogen der ved hvor man kan lære ens IHC system at kende?

    Jeg ser frem til at høre fra jer.

    Fortsat god aften!

    Går ud fra det du kalder udendørs IHC panel er LK IHC kodetastatur? 
    Hvis det er det du mener, kan du læse her nedenfor hvordan man nulstiller den. Jeg har ikke prøvet det, men var selv nysgerrig da jeg selv har monteret et LK kodetastatur og så at den eneste kode man skal bruge for at ændre og slette bruger koder er administrator koden, som installatøren burde havet noteret på vejledningen til kodetastaturet. - Så det er meget vigtigt, at den administrator kode opbevares et korrekt sted man kan finde. 

    Men som du siger er i de tredje ejer af huset - så den er nok bortkommet eftersom i er de 3. husejere.

     

    Men så til de dårlige nyheder:

     image.png.5f649b5565c07d454c7982b948c9ba45.png

     

    Det her er også en mulighed, muligvis kun en installatør der kan gøre det for dig:

    https://www.se.com/dk/da/faqs/FA337539/

  16. Et tillægsspørgsmål. 

    Kan man via en dørlås (potentialefri) sætte alarm til uden at skulle indtaste kode på tastaturet? 

    Spørgsmål er så om man kan lave det så det kun virker den ene vej - altså låst alarm tilkoblet men ved åbne igen skal man indtaste kode.

     

×
×