For at uddybe Allan's svar.
 
	Medmindre du har batteribackup eller flere 24V strømforsyninger i din tavle kan du tage 24V hvor somhelst i din tavle.
 
	Hvis du har batteribackup eller flere 24V strømforsyninger bør du sikre dig at du tager 24V fra samme 24V kreds som dit input modul sidder på. Hvor i kredsen du tager 24V er ligegyldigt. Det bør bare være samme strømkreds.
 
	Hvis 0V er forbundet samme i alle 24V strømkredse, således at de har samme 0V potentiale, vil det, under normale driftbetingelser, også virke hvis du tager 24V fra en af de andre strømkredse, men så vil din sensor ikke virke hvis 24V falder væk på enten dit input modul eller den 24V strømkreds som din sensor er tilsluttet. Du har dermed dobbelt fejl risiko og en mere komplex fejlsøgning, men det er også den eneste ulempe.