Martin1354922221 Skrevet June 7, 2008 Rapporter Share Skrevet June 7, 2008 Hej.Er der nogen der ved hvor mange watt man må trække ud af et output 230 modul ?Og hvordan laver man så den trækker alle udgange på en gang - nogle ideer ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Rasmus Agdestein Besvaret June 7, 2008 Rapporter Share Besvaret June 7, 2008 230 Output modul er delt op i to grupper med fire relæer i hver.hvert relæ kan klare 10A, men hver gruppe kan må ikke totalt belastes med mere end 10A. Dvs. at bruger du 10A på et relæ kan du ikke bruge de sidste tre relæer i den gruppe. Da P(Watt) = U(Volt) * I(Ampere) så vil det sige at de kan klare 2300Watt.For at få alle udgange til at trække samtidig skal alle udgange i programmet trækkes over til den samme funktionsblok.Hvad skal du bruge det til? Kan måske være behjælpelig med en funktionsblok... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Martin1354922221 Besvaret June 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 8, 2008 Jeg har en brusekabine, hvor der er en slags damp i. Det bruger ca 4000 W har jeg lige fået at vide. Funktionsblok er egentlig rimelig simpel. Badet må max være tændt i 30 min, så jeg har sat timer på det. Men når jeg nu må trække 2200 watt på hver relæ gruppe - vil det så sige at jeg godt må trække 4400 på begge grupper til sammen ? Jeg har nemlig ikke lige et output 400 modul ved hånden.Men hvis du har funktionsblok som trækker hele relæ på en gang - ville det være super. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Hansen Besvaret June 8, 2008 Rapporter Share Besvaret June 8, 2008 Er du sikker på det er 4000W på 230V, det lyder mere som noget 3 faset.Hvad med bare at anvende en kontaktor med 230v spole, den kræver kun 1 udgang og denkan også holde til det i længden.Mvh Lars Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Martin1354922221 Besvaret June 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 8, 2008 Altså, jeg ved ikke så meget om det. Men det er kun 22oV. Hvad er sådan en "Kontaktor" for noget ? Nogen ide hvor jeg kan købe den ? Måske link ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Rasmus Agdestein Besvaret June 8, 2008 Rapporter Share Besvaret June 8, 2008 Hvis du kan dele din belastning i to, altså 2 x 2000w så kan det godt lade sig gøre. Det lyder dog af meget for en 230V installation. Jeg har vedhæftet en lille funktionsblok. Der er fire indgange:Følg: Når denne indgang er aktiv er udgangen aktivKip: Når denne indgang er aktiv kipper den udgangenTimer (Puls Signal): Ingangen her skal være et kort puls. Det vil tænde udgangen og timeren vil slukke den.Timer (Konstant Signal): Udgangen følger her indgangen, men hvis indgangen er aktiv længere end timere tiden vil udgangen slukke når timmere er udløbet.Håber det hjælper... [file name=Dampbad.zip size=1662]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Dampbad.zip[/file]Dampbad.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Martin1354922221 Besvaret June 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 8, 2008 ja det er også meget, men problemet er jeg bor i Rusland, og de har ikke 380V her, så alt kører via 220. Jeg havde heller ikke forventet at den var på så mange watt Men elektriker påstår at det er den. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Rasmus Agdestein Besvaret June 8, 2008 Rapporter Share Besvaret June 8, 2008 En kontaktor er i princippet bare et relæ der kan klare høje belastninger.Her er et eksempel.Danfoss KontaktorEr ikke lige klar over hvor henne du kan købe det i Rusland. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Martin1354922221 Besvaret June 8, 2008 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 8, 2008 Jamen når jeg nu har model, skal jeg nok finde den. Danfoss er ret store her i Rusland - så det skal nok gå..Tusind tak for hjælpen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Rasmus Agdestein Besvaret June 8, 2008 Rapporter Share Besvaret June 8, 2008 Det var så lidt.. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jakob Bruun Besvaret June 9, 2008 Rapporter Share Besvaret June 9, 2008 Problemet med at benytte Output230 er at kontaktorerne ikke åbner præcis samtidig, så du kan risikere at belaste det ene sæt med 4400W i et kort øjeblik, hvilket det nok ikke har så godt af.Samtidig er det også et problem hvis kontaktoren ikke slår fra.Jeg har oplevet et sted hvor der sad 3x400W på en udgang, og når den skulle slukke skete der ikke noget, men det er blevet løst ved at den slukker, tænder og slukker igen, i løbet af et halvt sekund. Men hvor længe kommer det til at holde? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Martin1354922221 Besvaret June 9, 2008 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 9, 2008 Jeg har lige været ude og købe "kontaktor" - eller relæ, ved ikke helt hvad man kalder den fætter. Den skulle kunne klare 40A på hvert kontaktsæt - og samtidig afbryde både 0 og fase ! Det er en ABB, som bliver trukket af 220 V - er det ikke okay så ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomasbl Besvaret June 9, 2008 Rapporter Share Besvaret June 9, 2008 klasse, den skal nok kunne bære det. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Martin1354922221
Hej.Er der nogen der ved hvor mange watt man må trække ud af et output 230 modul ?Og hvordan laver man så den trækker alle udgange på en gang - nogle ideer ?
Link til kommentar
Del på andre sites
12 svar på dette spørgsmål