Hop til indhold
  • 0

ringklokke


Nielz
 Share

Spørgsmål

Jeg overvejer at lave en ringklokke med 2 toner, så man kan hører om det er ved baggang eller forgang. Jeg har trukket 2 x 0,6 til hver ringtryk og i tavlen på et input modul, som jeg derefter vil trække op til klokken sammen med ledninger fra trafo. kan jeg dette?Må der bruges 0,6 kvadrat hele vejen??Jeg har set på denne metode 4b, men bare igennem et inputhttp://ringeklokker.dk/data/images/-%20d230%20diagram.pdf

Link til kommentar
Del på andre sites

9 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Du kan ikke have trykket både på ihc og ringeklokke samtidigt. Du er nød til at aktivere ringeklokken fra et output modul. Om man kan bruge 0,6mm afhænger jo af hvor langt der er fra trafoen til ringeklokken, men umiddelbart er det nok ikke noget problem, da ringeklokken godt kan tåle en del spændingsfald og stadigvæk virke fint.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Jeg er med på at fra 230v ihc output til ring trafo, men jeg vil gerne kører de 2 ringtryk (forgang og baggang) ind over ihc input, så ringklokken tonen fortæller om det er ved fordør eller bagdør der er gæster + jeg kan koble noget lys indover.Altså jeg er i tvivl om hvordan jeg kan få det til at virke med ihc input.Jeg har heller ikke lyst til at sende 8-16v tilbage til input ved at koble ringtryk på klemme: 0, 1R, 2F. som vist i linket 4b.Er der nogle derude som har lavet 2 eller flere ringtoner og lysstyring med Friedland ringklokker?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Som jeg ser det har du forskellige muligheder, men du slipper ikke for at enten at skulle have et par hjælpe relæer, eller invester i et output 400V/10A modul hvor du har galvanisk adskildte udgange.Jeg vil anbefale at du sætter dine 2 ringe tryk på hver sin IHC input indgang, uden forbindelse til din ringe klokke. Hvert ringetryk skal have sin egen FB og trække hver sin ringeklokke udgang, samt det du har lyst til at lave af lystyring. Du kan godt lave en fælles FB, men ofte er det nemmer og mere overskueligt med 2 ens FB.Hvis du vælger løsningen med hjælpe relæer, sætter du et hjælpe relæ på hver ringklokke udgang. Disse hjælpe relæ'ers kontaktsæt placeres i opstilling 4b der hvor ringetrykkene er placeret.Hvis du vælger et 400V/10A output modul placer du de 2 udgange i opstilling 4b der hvor ringetrykkene er placeret, men uden hjælpe relæer imellem.Ovenstående kan også bruges til løsning 3 og 4a.Håber ovenstående er forståeligt, ellers må du skrive igen.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

tusind tak.Jeg regner med at bruge 2stk. 230v kontaktor. som hver får et 230v signal fra et ihc-output på kontakternes A1 (A2 = 0v)0 fra ringklokken forbinder jeg til begge kontaktors hjælpe relæer (NO)1R fra ringklokken til fordør hjælpe-relæF2 fra ringklokken til bagdør hjælpe-relæ0 og T3 fra ringklokken til 8-16v transformerVar det også det du mente Insins?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej.Det bør virke, selvom jeg personligt fortrækker små 24V relæer til opgaver med 48V eller derunder. Der lidt at skyde gråspurve med kanoner, at bruger 230V kontakter til din opgave, men hvis du har dem liggende er der ikke noget i vejen for at bruge dem. Små 24V relæer kan fåes til under 100 kr. pr. styk incl. sokkel.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
tusind tak.Jeg regner med at bruge 2stk. 230v kontaktor. som hver får et 230v signal fra et ihc-output på kontakternes A1 (A2 = 0v)0 fra ringklokken forbinder jeg til begge kontaktors hjælpe relæer (NO)1R fra ringklokken til fordør hjælpe-relæF2 fra ringklokken til bagdør hjælpe-relæ0 og T3 fra ringklokken til 8-16v transformerVar det også det du mente Insins?
Husk at kontaktoren skal være godkendt til SELV kreds!Hvilket iøvrigt også begrænser anvendelsen af det foreslåede 400V modul. Her er udgangene grupperet i 2x4 udgange, hvor man så ikke må bruge de overskydende udgange til 230V, når man har en SELV kreds på.Fortrådningen er også "vanskelig" at lave korrekt. Så det er altså meget nemmere at lave det med 24V overdragerelæer, som InsIns også foretrækker....
Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
ihcbob skrev
Husk at kontaktoren skal være godkendt til SELV kreds!Hvilket iøvrigt også begrænser anvendelsen af det foreslåede 400V modul.
Nu skal I ikke læse hvad ihcbob skriver. Men hvad han mener.. Der skulle stå 230V modul og ikke 400V modul.... :P:P
Jeg mente rent faktisk 400V modul... :dry: 400V gør bare at man kan blande flere faser på samme modul.Modulet er derfor konstrueret med 8 pot.fri kontaktsæt' date=' hvilket umiddelbart gør det egnet til "ringetryk emulator" ;) Problemet er bare at ringeklokke systemer er SELV kreds.Hvis man ønsker at blande 230/400V/SELV-kreds på dette 400V modul, skal man iflg spec betragte udgangene som 2 "grupper"!Læs også afsnittet "SELV-spændinger til relæudgang" i datablad for 400V modul: Link
Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

ihcbob skrev

JJJ skrev:
ihcbob skrevHusk at kontaktoren skal være godkendt til SELV kreds!Hvilket iøvrigt også begrænser anvendelsen af det foreslåede 400V modul.
Nu skal I ikke læse hvad ihcbob skriver. Men hvad han mener.. Der skulle stå 230V modul og ikke 400V modul....Jeg mente rent faktisk 400V modul...400V gør bare at man kan blande flere faser på samme modul.Modulet er derfor konstrueret med 8 pot.fri kontaktsæt, hvilket umiddelbart gør det egnet til "ringetryk emulator"Problemet er bare at ringeklokke systemer er SELV kreds.Hvis man ønsker at blande 230/400V/SELV-kreds på dette 400V modul, skal man iflg spec betragte udgangene som 2 "grupper"!Læs også afsnittet "SELV-spændinger til relæudgang" i datablad for 400V modul: Link
Min fejl... smiler... ;) Jeg så bare der stod 2x4 og tænkte du mente 230V output da, 400V output modulet er delt op 1x3 og 1x5..Men,, men,,, Det eneste rigtige er jo også at bruge nogle 24V Interfacerelæer....
Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok