Alarm Back-up


Michael Hoe
 Share

Spørgsmål

7 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Mhoe skrev:

Hej ChrisTak for svar.Hvad tror du så der ligger bag LK's note om 1 sensor per back-up?Mvh Michael
Hej Michael.Det er gassensoren, hvor der max må være et styk per backup-modul.Jeg kan godt at se at det kan misforståes på tegningen, men hvis du kigger her link, eller her link, vil du se at det er gassensoren at det drejer sig om. Du vil også se at egenforbruget er 3,4w, svarende til ca. 290mA og backupmodulet kan kun yde 450mA på 12v-udgangen.
Link til kommentar