Hejsa

Jeg har tidligere opsat 3 forskellige lysniveauer på vores badeværelser, baseret på PIR og tidsstyring.

På vores store badeværelse fungerer opsætningen uden problemer, men på det lille badeværelse er funktionen stoppet med at virke.

Opsætning:

Spots i loft (wireless lampeudtag)
Spejlbelysning på almindeligt lampeudtag
PIR til tænd/sluk
Ur-FB til tidsbaseret aktivering af scenarier

Følgende funktionsblokke bruges:

1.1.03.f – Fremkald op til 8 scenarier
2.1.01.a – Ur-FB
4.1.01.#1 – Simpel AND
1.4.06.d – PIR-styring

Udklip.thumb.JPG.e129523324a5fd7fcacbc626caeb3d82.JPG

 

 

 

 

 

 

 


 

 

I ServiceView kan jeg se, at PIR aktiveres, men der sker intet efterfølgende – scenarierne bliver ikke kaldt frem!

Som midlertidig løsning bruger jeg 2.1.01.a Ur-FB og 1.4.06.d PIR-styring på det lille badeværelse, men lyset lever sit helt eget liv:

Nogle gange tænder kun spots eller kun spejlbelysning.
Andre gange tænder lyset slet ikke.
Og indimellem tænder lyset helt af sig selv og forbliver tændt.

Mit spørgsmål:
Hvad kan få en opsætning, der tidligere virkede, til pludselig at stoppe?
Er der noget oplagt at tjekke i forhold til wireless lampeudtag, funktionsblokke, forbindelser eller evt. en låsning/overskrivning i controlleren?

Jeg har vedhæftet mit program – hvis nogen evt. vil kunne fejlfinde noget.

På forhånd tak!

18.11.25 Ændring af badeværelses lys.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

1 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Ting holder ikke bare op med at virke i LK IHC, så spørgsmålet er hvad har du ændret op til at det stoppede med at virke? Fejlene kan være mange, og jeg har ikke lige tid til at kigge på dit program. Men her er nogle ting du kan checke.

  1. Hvis lamperne er wireless dimmer eller relæer, så check at det er HW ver. 2 eller at du har min. 20W belastning tilsluttet, ellers kan det give problemer i kommunikationen mellem wireless enheder og controlleren.
  2. Har du andre wireless enheder, som ikke fungere som de skal? Disse kan også have indflydelse på kommunikationen, da controlleren kun kan kommuniker med 1 enhed afgangen, og er der problemer bloker denne til den timer ud, hvilket gør at de efterfølgende sikkert også timer ud, da timeren starter når kommandoen lægges i wireless køen.
  3. Styre du de samme udgange eller wireless enheder fra flere FB's? Det kan give uventet tænd/sluk mønster som du beskriver.
Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok