MISCSO Posted December 26, 2023 Report Share Posted December 26, 2023 Jeg har en ældre IHC installation med flere 350 LR dimmers. Lampen som er knyttet til denne dimmer kan tændes, men efter relativt kort tid slukker den igen. Den kan tændes igen, men slukker igen efter kort tid. Nogle gange kan den tændes og slukker efter et par sekunder. Andre gange går der flere minutter før den slukker. Problemet er aktuelt, men jeg har oplevet det for et par år siden. Den gang hjalp det at skifte glødepæren ud. Dette quick-fix har jeg prøvet igen, men uden held. Har I et bud på hvad problemet kan være? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars1 Posted December 27, 2023 Report Share Posted December 27, 2023 Du skriver du har flere dimmer, men af din fejl beskrivelse lyder det som om at kun 1 af dem fejler. Er det korrekt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MISCSO Posted January 2 Author Report Share Posted January 2 Godt nytår, Lars. Jeg beklager mit sene svar. Jeg fik ingen notifikation om dit indlæg. Jeg har tjekket tavlen. Jeg har 5 dimmers. 4 stk 350 LR og en 400 UNI. Sidstenævnte erstattede for år tilbage en 350 LR. Selvom vi har haft husest i mange år har jeg ikke et godt overbli over systemet. Jeg ved at tre af dimmerne er knyttet til lamper. To af lamperne virker ikke mere. Det er længe siden, at de fejlede. Vi savner dem ikke, så derfor har vi ikke fået gjort noget ved det. Jeg mit bud er at 400 UNI er knyttet til en af lamperne (da den er blevet udskiftet under vores ejerskab), men jeg ved ikke hvilken lampe. Den lampe som vi ikke kan undvære hænger over spisebordet. Den har der som nævnt været problemer med før (et par år siden). Men jeg løste (troede jeg) problemet ved at skifte glødepæren. Nu er problemet tilbage og mit quickfix duer ikke. Da jeg oprettede indlægget, kunne jeg tænde for lampen, skrue op og ned for styrken, men efter nogen tid (minutter) slukkede lampen. I skrivende stund kan jeg tænde for lampen, men den slukker straks. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars1 Posted January 2 Report Share Posted January 2 Det lyder som om du skal have en elektriker til at undersøge hvordan det er forbundet, før egentlig fejlsøgning kan begynde. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.