Hej Jeg har en installation fra 2008 som bortset fra genstart af controller har virket fint. Pludseligt begyndte flere lamper ved aktivering af scenarie tryk at tænde forskudt, forsinket. Altså ikke samtidigt. Op til 3 sec. forsinkelse. Det levede vi med gennem noget tid. En lofts lampe med WL dæmp og trådet tryk vil pludselig hverken slukke eller dæmpe. Heller ikke de WL tryk som også plejer at virke vil noget på den ene loftslampe. De øvrige tryk til andre lamper virker. I gangen aktiveres lyset af to PIR følere. Pludselig ville lyset ikke slukke. Når skumringen er aktiv kan jeg slukke på trykkene men så snart jeg bevæger mig så tænder PIR som det skal men vil ikke slukke efterfølgende. Som om den har mistet timer tiden. Andre rum hvor vi har PIR fungerer alt som det plejer. Der er ikke ændret i programmerigen. Jeg har fjernet netværkskablet fra controleren. Det virker alligevel ikke pga. JAVA bøvl. Jeg har forsøgt at uploade et tomt projekt og efterfølgende forskellige projekter uden at det har løst noget. Nogen der har nogle bud på mine problemer? Følgende dele indgår i vores installation: På forhånd tak for respons.
-
Hej Alle sammen Der er noget på mit netværk, som sløver min ihc controller i perioder. jeg køre med openhab og ihc captain på hver deres RPI. Den eneste måde jeg kan, løse det på er at hive netværket fra min controller. og vente til næste dag. er der andre der har oplevet dette, og hvad har i gjort for at løse dette problem? På forhånd mange tak. Mvh Henrik