slukalt medfører behov for dobbelttryk
question svarede på ABO's Carl Christian Madsen i IHC Visual 1.0
Hej CarlHvis du vedhæfter din projektfil giver jeg dig svaret. Jeg kan uden tøven sige at det virker hvis logikken ligger på indgangssiden (ingen sluk bagom kipblok eksempelvis).V2 derimod redder "dårlig" programmering da links mellem vinduerne er dobbeltlink og slår derfor tilbage hvis status ændres bagom(udgang tvinges off istedet for at benytte indgangssiden for sluk)Funktionslinkene døde i V2 da det tog overhånd for mange da disse typisk også blev anvendt til Sluk alt. Til dette bruges f.eks. 8.12 da du kun bruger en timer istedet for rigtig mange... Funktionslink er kun anvendelige til "lokale" opgaver - f.eks. dobb. tryk.ABO -
Hej Der er kun en mulighed og det er IR modtager(for B&O)i Fuga eller Opus design.ABO
-
HejGør det til en vane at benytte 24V/24mA input modul når signalgiverne er "upræcise". Der vil altid komme ir/smuds på signalgivere der ikke er produceret målrettet til svagstrømssystemer. Hvis der anvendes 24V/3mA input modulet er det meget sansynligt at det fejler da der ikke er nok "krudt" på dette modul.Jeg ville personligt aldrig vælge en skabskontakt men derimod en magnetkontakt indbyg/påbyg da denne løsning er mere holdbar i længden.ABO
-
HejDu må lige beskrive funktionen du er ude efter...
-
Trådløs Ø80 dimmer LIGE SÅ STORE PROBLEMER
question svarede på ABO's Thomas Andersen i IHC Visual 2.0
Hej Problem? Det er da bare en lille fredagshygger her i primetime Jeg kan godt forstå din tanke - men det vil ikke virke som en "touch". Det er derimod ikke noget problem at lave en "følg" efter langt tryk...Hvis du har regnet med at dimmeren både skal kunne regulere op/ned og tænde/slukke (touch) vil du have meget svært ved at få dimmeren slukket da du skal nå at slippe trykket efter f.eks 1 sek og max. 1 sek og 400 ms. Det vil helt sikkert være en umulighed at ramme dette punkt. Hvis du derimod vil acceptere at lysets minimums procent (indstilles i avancerede dimmer egenskaber) er 0% vil du godt kunne slukke lyset ved et langt tryk. Denne løsning har dog en hage da man ved nedregulering til ganske få % ikke kan se om dimmeren reelt er slukket eller om den gløder på meget lille niveau. Dette problem vil selvfølgelig være mest udtalt i dagslys.Jeg ville personligt lave et scenarie kald på dit lange tryk eller alternativt en kip på 100% og 0%.ABO -
Hej BrianJa, du har desværre ret i at du har behov for dette "batteri". Der er dog ingen der siger at dette skal placeres samme sted. Skumringsrelæet skal sidde for sig selv uden påvirkning af kunstigt lys (lamper i udhæng og i haven osv.)ABO
-
Hej SteffenCom kablet du benytter til controlleren skal have forbindelse på 2,3,5 og 8 til 2,3,5 og 8 (lige igennem).Databutikker plejer kun at forhandle "0 modem kabler" og disse er krydsede i forbindelserne og virker derfor ikke.Jacob har ret i at Xp ikke altid arter sig så godt med DOS programmer - men prøv lige først om kablet har de rigtige forbindelser...ABO
-
HejEksemplet i vejledningen er jo bare et eksempel. Der er intet der taler imod at man kobler 24V input op imod et 230V output. Rent funktionsmæsssigt er der dog et MEN. En standalone installation vil altid virke som en "følge funktion" - dvs. at output er lig med input. Dette er fint når tryk/IR modtager benyttes til f.eks. dimmer styring - men ikke som "kip" da lyset kun er tændt når knappen holdes inde...Der er desuden en ting mere : Du vil altid "spilde" de sidste 8 input på inputmodulet da modtageren kun kan modtage 8 bit og de resterende kan ikke videresendes til næste output. Alt i alt en noget uhensigtsmæssig løsning:huh:
-
Hej Ulrik og andreProblemet ved at kører to produkter på samme indgang ligger primært i at du ikke ved om begge produkternes signal er aktive. Hvis du forstiller dig at du har en løs/knækket ledning (signal ledningen) vil du få en fejlalarm (røgalarm) første gang systemet spotter hændelses skiftet. Men når du så afstiller alarmen ser alt jo rosenrødt ud da signalet på den anden røgsensor stadig er aktivt og indgangen er gået on igen:ohmy: Ja, der er kun to ting der virker:I serieforbindelse og denne afsluttes på en indgang ELLERHver sensor har sin egen indgang og der benyttes en AND blok.Det er sagt før... Lille fejl men huset brænder jo lige godt:S ABO
-
Kan ikke få mit skumringsanlæg til at aktivere
question svarede på ABO's Rasmus Thomsen i IHC Visual 2.0
HejHvad kan man sige... SERVICEVIEW(meget brugbart program)Husk at logge værdiskift på den pågældende indgang når du fejlsøger installationen.ABO;) -
Hej SørenDu kan også bare bruge en 1.1.03 blok. Den har både touch og 2-tast betjening.ABO:)
-
Hej ThomasDet lyder til at dimmeren slukkes på fasesiden(slukalt). Det er selvfølgelig klart at den mister hukommelsen hvis dette er tilfældet.ABO
-
Hej NUMDu er bare en haj til de der inverterings opgaver.:-)ABO
-
Hej med jerHvorfor selv opfinde den dybe tallerken?1.1.03 er netop lavet til dette formål. Husk blot at oprette 2-tast dimmere og ikke 1-tast i produktsiden. Hvis dette bliver overholdt vil produkterne regulere samme vej - og dette er hver gang!Scenariekald/scenarieregulering SKAL bruges når flere produkter påvirkes samtidigt.ABO :pinch:
-
Ja, der er nogle der har svært ved at acceptere når der bliver begået en brøler (siger ingen navne). Det virker noget humoristisk men i virkelighedens verden var huset jo "bare" brændt ned med indhold... ABO
-
Hej De eneste + terminaler der findes på et svagstrømstryk er til diode aktivitet - enten styret med et udg. modul eller en konstant spænding.Hilsen ABO
-
Hej med jerSluk af flere Wireless dimmere laves altid med en scenarieblok. Definer blot procent og rampetid og lav evt. en forskel i rampetiden så alt ikke slukker her og nu.