Jeg forstår godt hvad tænker, men i lige det her tilfælde giver det kun mening, hvis det er fordi du mistænker een af blokkene for at fejle. Det er ikke min erfaring at KIP blokken nogensinde fejler. Jeg ved til gengæld ikke om hjemmesimulering gør, da jeg endnu ikke selv bruger den.. (Sidder dog og gør mig mine overvejelser for tiden omkring den).
Men ellers har du ret i, at ved at bruge to tryk, så er du rimelig sikker på, at det nærmest ikke kan gå galt.
4 minutter siden, Kim Hoffmann skrev:Måske var det mig der lavede en fejl med det avancerede kip så. Jeg har kun programmeret i 14 dage. Hehe
Du har nok fået taget puls ON udgangen. Men selv efter 14 dage er du da nået rimelig godt ind i det
-
Jeg har i øvrig lige tjekket avanceret kip 1.1.01.d. Den burde også virke til formålet, for der er udgangen også ON hele tiden. Men det er udgangen der skal bruge, og ikke puls ON puls OFF. Det to sidste er af gode grunde puls
-
Det ville også undre mig om ikke det virkede..
Men, hvorfor 2 tryks betjent? Det giver jo ingen mening, når du bruger KIP. I værste fald kan du bare lade de 2 tryk gå ind på samme kip funktionsblok. Så kan du tænde/slukke fra begge trykOg hvis du har nogen dioder (evt virtuel tryk m dioder), kan du passende tage udgangen fra kip blokken, og føre den over på en diode.
-
Men har du prøvet med funktionsblok 1.1.10.a ? Og så føre udgangen fra den direkte over på indgang for start/stop simulering?
-
Nu sidder jeg lige og kigger i ServiceView. Og når jeg ser på "simpel Kip" funktionsblokken, 1.1.10.a, så bliver udgangen sat konstant ON, når jeg kipper. Det ville jeg forvente kunne bruges til aktiver/deaktivere simulering, hvis man flytter udgangen direkte på simuleringen start/stop.
-
11 minutter siden, Kim Hoffmann skrev:
KIP blokken virker desværre ikke til formålet. Den sender åbenbart kun en kort puls, hvilket forårsager at hj sim bare aktiveres i cs 1 sek, og så stopper igen.
Hmm. Det undre mig lidt. Men okay, jeg har heller ikke prøvet det selv. Det var bare en ide jeg havde når jeg selv skal igang med hjemmesimulering. Det må være muligt at lave sådan en blok forholdsvis simpelt.
-
Indsæt et tryk med dioder under produkter (venstre side i Visual). Det skal af gode grunde ikke forbindes til noget input. Dermed er det virtuelt.
Så kan du bruge dioderne som du vil, og se dem i appén. fx ved at lade den en vise om simulering er aktiveret.Mht til at anvende en KIP blok til at starte simulering på et tryk, så bare tag den almindelige KIP blok, (er nok under mest anvendte).
Jeg har IKKE selv prøvet det. Men jeg kan ikke se, hvorfor det ikke burde virke. -
15 timer siden, Henning Pedersen skrev:
Hej Kim
Jeg tænker du er inde på det rigtige, men det giver også udfordringer. Problemet ligger i at du "kun" har tryk til rådighed, men programmet skal bruge et stående signal, altså On / Off. Og uden en eller anden form for indikering vil det altid blive et gæt.
Da du bruger wireless tryk vil jeg anbefale at du anvender en eller anden fysisk udgang som indikation, så du fysisk kan se om du til- eller frakobler hjemmesimuleringen. Du kan evt. lave det som virtuelle udgange som kun kan ses på telefon eller iPad.
Kan han ikke smide en KIP blok imellem hans tryk og hjemmesimuleringen? Udgangen fra KIP står ved til ON eller OFF hele tiden?
-
35 minutter siden, Nazir skrev:
Tak for hurtigt svar:-) jeg vil meget gerne købe lidt hjælp, kan du anbefale nogen som er eksperter indenfor området?
Henning er et god bud på, hvem der tilbyder hjælp mod betaling til at forstå IHC
-
6 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Ja
Tak Henning.
Kunne være jeg skulle se at tage mig sammen og få gjort det lidt mere smart med hjemmesimulering så -
1. Sørg først og fremmest for at have styr på dit netværksopsætning. Allan skriver at du har indsat forkert gateway i IHC controllerens netværkopsætning. Dvs det skal du først og fremmest rette.
2. Dernæst skal du sikre dig, at den IP som IHC controlleren har (.15) at der ikke er andre enheder i dit netværk som bruger denne.
3. Når pkt 1 og 2 er gjort. Så burde der være hul igennem til din IHC controller. Hvis ikke, så skal du i gang med at fejlrette. Start med at bruge en commando promt (Dos promt i Windows) og se om du kan ping controlleren...
ping 192.168.3.15
4. Får du ikke svar der. Så ville jeg prøve med et andet netkabel.
5. Virker det stadigvæk ikke, så må man formode noget er defekt, evt IHC controlleren eller stikket du bruger på din router, (selvom den må være meget ny).
Men hvis vi skal hjælpe dig på en effektiv måde. Så er det vigtigt at vi kan følge med i din netværksopsætning. Dvs screendumps af din IHC controller netværk opsætning, og dit routers opsætning, routeren er det særligt med henblik på, IP, Subnet.
Lige nu har jeg ikke klarhed over, hvordan dit net er sat op.
Husk at genstart din IHC controller, når/hvis du ændre noget i netværksopsætningen. -
Jeg har lige et spørgsmål til den der hjemmesimularings funktionsblok.
Hvad gør, Indgang skumringsrelæ helt præcist?
Jeg overvejer at få sat det her hjemmesimulering og, og så lade det aktivere når fx alarmen bliver armeret. (det virker mest logisk).
Men er det så korrekt forstået, at hjemmesimuleringen ikke tænder lyset, hvis skumringsrelæet er off? (altså fordi det er lyst uden for). -
Altså helt generelt:
Sørg først for at du kan tilgå controlleren lokalt. Prøv fx med serviceview, Visual eller andet - Selvfølgelig via IP nummeret.
Når det virker, så kan du begynde at åbne din router. I din router skal du portforwarde til den port som din controller er sat op til, fx 443.
Dvs når der kommer et kald udefra på port 443, så skal den forwarde til IP på IHC controlleren.
Hvis det ikke virker lokalt, så skal du fejlsøge der først.. Det er et helvede at forsøge få en portforward til at virke, når fejlen ligger lokalt
-
Jeg skal se om jeg kan finde min gamle 6.1 controller frem. Men så vidt jeg husker, så var den også grå i sceneviewer, fordi den ikke har sceneviewer. Og jeg mindes det bestemt som, at den virkede fint med IHC remote.
-
18 minutter siden, Mejland skrev:
Tager gerne screensshots af mine Huawei router opsætning
Nu skriver du huawei router.. Er det en mobil router?? I så fald kan problemet ligge der, da du ikke har en "rigtig" IP adresse på ydresiden.
19 minutter siden, Mejland skrev:og controlleren får tildelt sin egen IP adresse
Controlleren får ikke tildelt en IP adresse. Den skal skrives ind manuelt i administrator. Controlleren kører IKKE DHCP.
-
SceneView har ikke noget med IHC remote at gøre, mig bekendt.
Hvis det er en controller uden SceneViewer i, så er det nok årsagen. (Mener også det var det samme i min gamle 6.1 controller. Men der virkede IHC remote stadigvæk fint nok).
-
16 timer siden, Lars Jacobsen skrev:
og det hul der evt. måtte blive efter skruen, kan(skal?) så lukkes med egnet fugemasse.
Ikke anderledes end kabelindføringer i tavler mm. Der må heller ikke være “luft” så små pilfingre (i blyants størelse) kan komme ind
Lars, det er indvendig i bunden af dåsen (horisontalt) at skruen er sat i. Der kommer ALDRIG pilfingre ind der, medmindre de bore fingrene igennem væggen fra den modsatte side.. Og i øvrig er det oftest 3,5-4mm skruer der er sat i. Så hullet det efterlader er så småt, så jeg endnu ikke har set et nulevende menneske, med SÅ tynde fingre
-
23 timer siden, Lofterpalle skrev:
Jeg har fået bekræftet fra el-installatøren som bekræfter at skruen ikke må skrues i bund af dåsen.
En fejl han siger er lavet i mange huse. Man han oplyste ikke hvordan problemet kan løses?
Hvordan kommer man ud af det problem? Kan man bare fjerne skruen eller skal man udskifte hele dåsen?
Hvis skruen fjernes vil der være et lille hul, er det så stadig en K3?
Det er svært at svare på, når der ikke er nogen der fortæller, hvorfor det er et problem. Du kan jo spørge elinstallatøren mere konkret.
Som nævnt, så har jeg kun hørt hvad nogen tror er problemet med det. Men jeg har ikke kunne finde noget specifikt der peger på, præcis hvad det er. Og derfor er det heller ikke til at sige, om løsningen kunne være at fjerne skruen. (Det mener jeg selv burde være den mest oplagte). Evt hul i bunden, det burde ikke have nogen som helst betydning, for noget!
Personligt synes jeg det er vildt hysteri at gå op i de skruer jeg har set benyttet til formålet.
JA det kan potentielt give fejl/kortslutning/jordfejl osv. Men chancen er virkelig minimal. Hvis det er det som ER årsagen, så er løsningen netop, at bare fjerne skruen.
Men det er bare min mening. -
Af hvad jeg lige husker fra el-gennemgang i mit tidligere hus, så er det netop skruen inde i bunden af dåsen som er problemet. Man må ikke skrue dåsen fast på den måde, siger de "kloge" hoveder. Sandsynligvis pga berøring/jordfejl/andet mere eller mindre tvivlsomt fare.
Det sjov er, at selvom dåsen kun er brugt til svagstrøm, så kan en elektriker stadigvæk finde på at sætte en K3 på den.
Da jeg i sin tid arbejdede som elektriker, der fastgjorde vi dåserne på ydersiden, og ikke med skruer inde i dåsen. -
Hvorfor streger du IP nummer over på billedet til højre? Det er krop umuligt at hjælpe dig, når du slører vigtige oplysninger.
-
** Slettet da der er to tråde med det samme **
-
Dit første billede viser IHC controlleren slutter på IP .182.
Men din opsætning i routeren siger .160 og .3
Jeg tænker du måske har været ved at teste forskellige muligheder. Men du skal som minimum have samme adresse begge steder.
Og så forstår jeg ikke helt dine porte opsætninger i routeren. De ser meget underlige ud?? -
På 11.3.2021 at 18:07 , Torben V skrev:
Jeg har prøvet at lege lidt rundt med det, men kan ikke få lysniveau til at ændre sig. tror det er fordi der ikke er en wireless dimmer sluttet til så tror ikke den får nogen værdi tilbage. men har fået det til at virke med en lidt modificeret udgave af 1.1.03.f. Fremkald op til 8 scenarier hvor jeg har smidt 3 lys scenarier ind som ændre på lys niveauet. det er sådan alt dæmpning forgår herhjemme i forvejen. jeg bruger også Kort Langt tryk 2 udgange her fra siden, kort tryk skifter lys niveau og langt tryk slukker lyset. det kunne garanteret laves på en smartere måde men det virker.
Type dimmer : dim_sonos_lampe "Dimmer Sonos lampe" [ resourceId=16736275, direction="ReadWrite" ]
Dimmer dim_sonos_lampe "Dimmer Sonos lampe" { channel="ihc:controller:elko:dim_sonos_lampe", channel="hue:0220:001788487878:8:brightness" [profile="follow", profile-parameterID="dim_sonos_lampe"] }
Det er også en måde at gøre det på, (Jeg havde glemt alt om profile follow muligheden ).
-
Jeg har ikke selv forsøgt, men det burde ikke være noget problem at lave en rule med postupdate fra en item (procent fra IHC dimmer), til en anden item (procent til Hue/Ikea).
Og det samme med et tryk (ON/OFF).
Hjemmesimulering
i IHC Visual 2.0
Besvaret
Kender det alt for godt. Jeg kan snildt huske hvordan jeg havde det i starten. Det kriblede i mig for at rode med det hele selv. Det betød så også, at installationen gik fra at være en "standard" død syg kip tænding til lyset, til noget langt mere avanceret med IHC varmestyring og IHC alarm, samt styring af garageporten og ventilationsanlægget. Noget som de tidligere ejere tilsyneladende ingen interesse havde i. De kunne tænde og slukke for lyset, et tryk til et lampeudtag. Og det var så det. Total spild af en avanceret IHC installation