Jeg skal til at lave en automatisering, som jeg simpelthen ikke kan gennemskue.
Udfordring er at jeg har spots i loftet og en lampe tilsluttet til et lampested i samme rum.
Spots er koblet direkte på PIR med lysdæmper.
Lampe kan ikke dæmpes, derfor vil lampen blive koblet til fast fase med et puck relæ til at styre tænd/sluk.Ønsket er følgende:
--------------------
I tidsrummet 06.00-23.00:
Bevægelse opdaget = Spots tændes på 100% + lampe (puck) tændes i 5min. Efterfølgende slukkes begge dele. (den del kan jeg kan finde ud af).
--------------------
I tidsrummet 23.00-06.00:
Bevægelse opdaget = Spots tændes på 20% i 5min og lampe (puck) forbliver slukket. (den del kan jeg også godt kan finde ud af).
MEN, hvis man trykker på PIR lysdæmperens knap, så vil jeg gerne have spots til at skrue op til 100% SAMTIDIGT med at lampen (puck) tænder i 5min og efterfølgende slukkes begge dele.
--------------------
Jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvordan jeg få lampen (pucken) til at tænde når lysstyrken på spotsne ændres til 100%.Nogen som kan hjælpe med en automatisering?
-
-
Prøv at gemme din .VIS fil på computeren, og upload den på denne hjemmeside.
http://jemi.dk/ihc/docs/
Den burde generere dokumentations dokumentet for din setup. -
Her kan du se min post.
Der kan du se hvad jeg brugte
-
Jeg havde ingen problemer med min gamle controller og Win10
-
På 9/3/2017 at 19:18 , simon6400 skrev:
Jeg har lavet en simpel ihc controller på en arduino nano. Den er forbundet til et ihc input modul og et output modul. Det sidder fint i tavlen. Arduino nano har en simpel standard konfiguration som så kan overstyres fra raspberry pi med f.eks mqtt.
Billeder og beskrivelse modtages gerne
-
Ved godt at det er et gammel indlæg fra 2015.
På 27/1/2015 at 19:37 , Claus Skovgaard skrev:Tak for info. Er det til brug sammen med en alm. inkjetprinter? Du må gerne lægge et par billeder op :-)
Jeg er også spændt på at se billeder.
Nu har jeg forsøgt mig med Symbolsoftware for Opus 66.zip , men det er godt nok et mindre helvede at klippe udskriften til, så det passer til trykkene.
-
Jeg brugte det her kabel fra Ebay
RS232 DB9 Serial 9 pin to USB 2.0 Cable Adapter Smart Converter,Win 7 8 10 Mac
http://www.ebay.com/itm/RS232-DB9-Serial-9-pin-to-USB-2-0-Cable-Adapter-Smart-Converter-Win-7-8-10-Mac-/361847269654?hash=item543fc72916:g:iKEAAOSwbdpWX8nV
Og denne omformer:
Gender Changer 9 pin Female to F Serial RS232 Adapter
http://www.ebay.com/itm/Gender-Changer-9-pin-Female-to-F-Serial-RS232-Adapter-/380314922683?hash=item588c892ebb:g:Iz4AAOSw2s1UvuonSoftware finder du på LK's hjemmeside.
IHC Control Visual version 1.32 (.zip)
Programmeringssoftware til IHC Control Systemet. Understøttes kun af Windows XP.Rs232 til USB driver til LK IHC Control 1.32 og IHC-Term (.zip)
Installationsprogrammet til IHC Control® kabel USB-RS232 converter. Driveren understøtter Windows xp, vista og windows 7 (x86 og x64). -
1 minut siden, Bjarne Sørensen skrev:
Uha, det glæder jeg mig til at se nærmere på Mikkel.
Samme her
-
På 17/2/2017 at 19:44 , Peter286 skrev:
Er der nogen der har den til Android der ved om den er 200kr værd?
Er app'en til iPhone pengene værd ?
-
-
IHC controller Visual (120B1202)
Efter at have skiftet til nyeste model har jeg denne i overskud. Den virker perfekt, og er udelukkende blevet udskiftet pga. wireless lysdæmpere. Til controlleren medfølger der RS232 kabel, således at denne kan tilkobles PC'en og programeres.
Umiddelbart tænker jeg jeg, at 500kr ikke lyder helt urimeligt.
Controlleren befinder sig i Slagelse området, men kan sendes hvis køber betaler fragt.
Mvh
Dami -
-
Hej,
Jeg søger 2 styks LK IHC INPUT 24/3 (1088004221) input modul, som skal bruges til OPUS svagsstrømstryk..
Kan afhente på vestsjælland - hvis du bor på Fyn eller Jylland, skal disse sendes.
Hilsen
Dami
-
Tror at jeg har fået klaret det via 1.1.02.f Puls (Tænd / Sluk Alt). Om det er den korrekte måde at gør det på, ved jeg ikke helt.
Umiddelbart ser det ud til at virke
-
Hej,
Jeg forsøger at forklare min controller at jeg ønsker at følgende:
Tryk nederst venstre = Hvis lyset er tændt så sæt lysstyrken ned på 15%. Hvis lyset er slukket så tænd lyset med lysstyrke på 15%
Lige nu forsøger jeg mig med funktionsblok 1.2.03.d Trådløs dimmer -> input regulere scenarie op / touch på scenarie.
Kan godt tænde lyset på 15%. Men kan simpelthen ikke få den til at dæmpe lyset til 15%, hvis det allerede er tændt. Spørgsmålet er, om jeg benytter en forkert funktionsblok?
Mvh
Dami
-
Mange tak alle sammen..
Efter at have kigget på Kandersen screendump, fandt jeg ud af at problemet var Getaway adressen, som jeg glemte at ændre fra 192.168.1.1 til 192.168.87.1.
Controlleren kan nu tilgås wia WiFi - så alt fungerer som det skal.
-
Det har jeg forsøgt. Men jeg kan kun få lov til at ændre de 3 sidste cifre.
192.168.1.xxx er låst. Vil du tjekke om det er muligt til at ændre controllerens IP-adresse til 192.168.87.xxx (f.eks. 100)
-
Hej,
Jeg har idag skiftet min gamle IHC controller ud med IHC Wireless Controller Visual med Viewer, 820B1400.
Jeg kan sagtens forbinde til controlleren via USB, men ikke via LAN/WiFi, hvilket er ret irriterende.
Umiddelbart kan jeg se at LK har låst muligheden for tilpasning af controlleren IP-adresse til 192.168.1.xxx. Stofa har formået at gøre tilsvarende, blot til 192.168.87.xxx. Dette betyder at min pc kan ikke se controlleren, medmindre jeg manuelt ændrer PC'ens IP-adresse til 192.168.1.xxx..
Når jeg ændrer IP-adressen på PC'en, så kan jeg ikke få adgang til internettet, hvilket er ret irriterende.
Hvordan løser man sådan et problem? Jeg er nok ikke den eneste som har IHC og Stofa internet
Mvh
Dami
-
Jeg kunne godt være interesseret i 2 stks input moduler..
Men hvor i landet bor du? Og er det nyt eller brugt?
-
Øv, er det vitterlig ingen vej udenom de store, grimme og uhandelig Ø80 wireless dæmpere til LED
Jeg benytter disse lyskilder.
http://www.daxtor.com/shop/daxtor-5w-gu10-267p.html -
Er det muligt at benytte LK IHC WIRELESS UNIVERSAL 250W UNI - i stedet for Ø80 Wireless HV 2.x
Hvad er evt forskellen på IHC wireless universal og Ø80 Wireless dæmpære?
https://www.elvvs.dk/p/lk-ihc-wireless-fuga-lysdaemper-250w-hvid-505d6103-21539/
IHC® Wireless Lysdæmper Modtager 250 W UNI 1 modul, LK FUGA
http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?EANnummer=5703302127172 -
Det lyder desværre ikke til at der er nogle veje udenom wireless ø80 dæmper, hvis man ønsker scenarier, sluk-alt og memory funktion
-
En update.
Jeg har ringet og talt med LK's support, hvor jeg blev anbefalet IHC Control® Lysdæmper 400 UNI IHC/SA.
http://www.lk.dk/produkt/5703302145015#
Fik at vide, at jeg skulle se bort fra minimumniveau på 40w. Og denne dimmer skulle have muligheden for sluk-alt, scenarier og mermory funktion.
Nogen af jer som har erfaringer med denne?
Programmering af Wiser PIR med lysdæmper med "puck relæ".
i Wiser
Besvaret
Tak for hjælpen - jeg har fået det til at fungere!
Lige et bonus spørgsmål, jeg har 24v COB led-bånd (34w max forbrug) som jeg gerne vil have dæmpet via Wiser PIR'en
Vil jeg kunne bruge denne driver?
https://detled.dk/driver-stromforsyning/4538-ltech-daempbar-led-driver-triacpush-24v-1-75w-5708829615454.html#extended-specifications