  1. Hej,


    Skulle der være en venlig sjæl, som kan se hvad der er galt med mit program (jeg har ikke selv lavet det).
    Der er 2 "fejl":

    1. Garagelys scenarie er styret af skumringsrelæ, dvs. lys skal være tændt svagt (2%) fra mørkets frembrud og frem til kl 23.00, men det skal lyse op (100%) i 1,5 min, når en PIR sensor aktiveres. Tilsvarende fra kl. 06.00 og til lysets frembrud, styret af skumringsrelæet.
    Desværre, når en PIR har været aktiveret, opstår der 1,5 min efterfølgende med helt slukket lys, hvorefter det tænder svagt (2%) igen.

    2. Alarm scenarie med vilkårligt lys i rum mv. er sat op til at være aktivt når alarmen er sluttet til og fra skumringsrelæet melder, at det er mørkt. Desværre afbrydes lys scenariet, når en PIR aktiveres.

    Håber nogen kan se hvad der er galt.

    På forhånd tak :-)

    SW 2.7.220, HW 6.1

    2019-08-14.vis

  2. Lige en tilbagemelding på denne sag. Jeg har nu haft en elektriker på sagen og målt efter.

    Problemet med garagelyset fungerede ikke fordi en leder var knækket og lå løst bagved input modulet.

    Der har vist været for mange ryk som har fået lederen til at knække, det er den brun/hvide leder på nr 14.

    Så blot en lille ting der først til stor frustration.

    Men nu fungerer det igen.

    IMG-8206.JPG

  3. Hej Lars,

    Tak for din kommentar. Du har ret, det var sådan set ikke i selve tastaturet der var kommet fugt i, men i samlingerne af ledningerne bagved, hvorved der opstod noget kortslutning. I min jagt på at finde løsningen, købte jeg et nyt kodetastatur... så altså lidt spild af penge.

    En elektriker jeg havde forbi, kunne blot konstatere, at et af de 8 terminaler på 24V outputmodulet var dødt, og da der ikke var flere ledige terminaler, købte jeg så et nyt og det fik alarmtastaturet til at virke igen (det var den hvide leder som skal have signal til at skifte ml rød/grøn diode-lys).

    Jeg har prøvet alt jeg kan ift. serviceview, men mine evner rækker desværre ikke til at forstå hvad der er årsagen til at mit garagescenarie ikke virker. Jeg tænkte om det måske et et 24v inputmodul der er gået en indgangs-terminal på.

    Det er derfor jeg håber jeg kunne finde en elektriker som kan forstå det hele bedre end jeg selv kan.

    Mvh. Vagn

  4. Hej Henning,

    Mange tak fordi du vil hjælpe mig. Jeg er nu overbevist om at det er hardwaren der er fejl på. Jeg vedlægger programmet.

    Jeg har allerede skiftet et output 24 modul, hvilket fik alarmtastaturet til at virke igen. Jeg tror der skete en skade/kortslutning, da der kom fugt i det tidligere alarmtastatur.

    Jeg har også udskiftet skumringsrelæet, men det ændrede desværre ikke på, at garage lys scenariet fortsat ikke virker (jeg kan kun tænde det manuelt fra en knap i stuen).

    Hvis du kan sige mig hvilket modul jeg skal kigge på, som måske kan være defekt, vil jeg være meget taknemmelig.

    Mange hilsner

    Vagn

    2019-03-19.vis

  5. Hej Lars,

    Tak for input. Jeg er desværre selv en håbløs amatør, men jeg ser om jeg kan finde en IHC elektriker i lokalområdet.

    Nu har jeg allerede anskaffet mig en Visual 3 controller, så det vil være rart at få den installeret.

    Jeg har desværre haft 3 elektrikere på nu, som ikke har kunnet få mit garagelys-scenarie til at virke, så derfor søger jeg en som ved hvad IHC er for en størrelse.

  6. Hej,

    Jeg har oplevet samme problem, og fundet en løsning. Det handler om "Javaw.exe"-filen, som aktiveres for at åbne browseren som serviceview mv benytter.

    Man kan ændre i denne fil's egenskaber og få teksten vist normalt.

    1. Gå til lokationen for jawaw.exe filen (se billede 1 for nuværende version af Java).

    2. Højreklik på filen og gå i "egenskaber" - "Kompabilitet"

    3. Vælg "Tilsidesæt høj DPI-skalering" og "System udvidet".

     

    Obs. det virker måske kun indtil næste gang Java bliver opdateret. Men så kan man jo gentage dette, såfremt LK ikke har rettet problemet. :-)

    Det virker for mig, men husk det er på "eget ansvar" at pille ved system filer.

    Se vedlagte.

     

    2019-02-24_18h41_27.png

    2019-02-24_18h43_53.png

    2019-02-24_18h44_04.png

  7. Hej Henning,

    OK, nu forstod jeg det! Mange tak.

    Jeg fandt også i en anden tråd, at det er mellemrumstasten man bruger til at lave et langt tryk via service view.

    Desværre dæmpes lyset i garagen ikke, når jeg lavet et langt tryk på bit 2 (det forbliver uændret på fuld styrke).
    Jeg testede også lysdæmpningen i entreen via serviceview, og lysdæmpningen fungerer som den skal.

    Mon det så skyldes en løs ledning i tavlen?

    Har du en idé om hvor jeg evt. skal lede?

    Pft.

     

  8. OK mange tak, så er jeg ved at fatte det!

    Dog er det model 120B1246 jeg har siddende og der er ingen knap på.
    Jeg forstår derfor ikke hvordan jeg skal kunne styre niveauet, når der ikke er konfigureret et betjeningstryk til garagelyset?

    Dæmpning virker i øvrigt fint andre steder i huset (entre, køkken/alrum og på begge badeværelser).

    IMG_5422.jpg

  9. Hej Henning,

    Tak, jeg har nu læst hele vejledningen for IHC programmering igennem, men jeg forstår det stadig ikke.

    Det er nok nu jeg skal indrømme, at jeg ikke er elektriker.

    Selvom jeg trykker F3 kan jeg ikke komme til at se hvor mange % aftenlys scenariet er sat til.

    Er der en der kan hjælpe mig til at forstå hvad jeg skal gøre?

    Pft.

    image.thumb.png.646d3f86173d9c70ee55db1d79456b32.png

     

  10. Hej Henning,

    Mange tak, men jeg har vist ikke formuleret mig godt nok. :(

    Programmet virker i princippet ok, bortset fra at der er fuld styrke på lyset fra aften skumring til kl. 23 og jeg ønsker det skal være dæmpet til 10-20% ca.
    Jeg har ikke et tryk til at regulere lysstyrken i garagen, så jeg tænker det måske er MEM 1 der er noget galt med?

    Jeg kan bare ikke finde ud af hvordan jeg checker og indstiller lysstyrken på MEM 1.

    Mvh. Vagn

  11. Hej,

    Skulle der være en venlig sjæl som kan hjælpe mig  med at genskabe funktionen, hvor jeg har dæmpet lys i garage (indkørsel) fra kl. 16 og frem til kl. 23?

    Fra kl. 23 til morgen-skumring skal lyset være slukket.

    I begge tilfælde skal der være 100% lys i 1 minut ved aktivering af en af de 2 PIR.

    Jeg har haft dette scenarie før men kan ikke huske hvornår det sidste fungerede.

    HW 6.1 - SW 2.7.220

    Mvh. Vagn

    2019-01-29.vis

  12. Hej,

    Min ene udendørs IHC PIR (fra 2006) i garagen er desværre stået af, efter dækslet var blevet mørt og der var gået hul i det.

    Signalet skifter konstant on/off, uanset jeg tætner med silicone osv.

    Er der en venlig sjæl der kan anbefale en erstatnings PIR, som kan sidde i den nuværende indmuringsdåse?

    Findes der en "en til en" erstatning, eller skal noget modificeres i programmet?

    Jeg er usikker på modelnummer.

    Pft.

    Vagn

    IMG_5408.jpg

    IMG_5407.jpg

  13. Tak for det! Nu skete der noget :-)  Det virker næsten.

    Jeg valgte kodeplads 1 og alarmen kan aktiveres, men...

    Kodetastaturet skifter ikke til rød diode ved aktiveret alarm (har det noget med programmering at gøre?)

    Kun den udvendige sirene hyler når PIR'en aktiveres. (det kan måske skyldes at der ikke er fysisk forbindelse til den indvendige sirene?)

×
×
  • Tilføj...