  1. Du har helt ret. Der er et stort strømtab på at holde dem aktiveret. Modsat hvad der står i vejledningen, så er det IKKE kun ved udløsning at strømmen er høj. Et typisk 230V relæ til 10-13A bruger omkring 400mW pr. relæ. Ved 24V er det altså omkring 16mA. Det maksimale strømforbrug ved 8 aktive relæer bliver så 72 Wh/døgn. På årsbasis vil det løbe op i 28 kWh/modul. Det er med andre ord ikke småting der går tabt i "holde"-strøm. Heldigvis er det sjældent at man bruger relæer til at være aktive konstant, så det reele forbrug er lavere. Jeg har haft en dialog med LK omkring informationen vedrørende strømforburg i deres datablad, og de har indrømmet at det ikke ser korrekt ud. De vil rette vejledningerne til på sigt. LK sælger et 400V bistabilt output modul, som er 8 kip-relæer.
  2. Normalt monterer man også en modstand fra collector til +24V, ellers "svæver" udgangen, når transistoren ikke leder. Mon ikke 10 kiloohm burde gøre det.
  3. Jeg ved godt at det værdierne i vejledningen nok er med en høj sikkerhedsmargen, men 4A for almindelig belastning er lige lavt nok. 230V modul + alm. 400V modul har langt højere grænser for "lette" induktive belastninger (f.eks. 8½A for halogen). Der skal ikke tilsluttes noget specifikt, men dele af installationen er monteret i værksted, ligesom Bjarnes. Derfor er jeg nødt til at tage højde for høje induktive belatninger. Det bistabile er blot et miljø-hensyn
  4. Jeg mener at "400V bistabil" kun kan bruges til varmelegemer, da modulet kun må belastes med maks. 3-4A, med undtagelse af varmelegemer, hvor maks. belastning er 16A. Der må således ikke tilsluttes f.eks. en støvsuger, køkkenmixer eller lignende enheder. LK har netop bekræftet at grafen i vejledningen er forkert. Løsningen bliver nok at smide et eksternt 16A bistabilt relæ på, og styre det med en 24V udgang. Tak for jeres inputs.
  5. Tak for jeres svar. Jeg håbede at der kunne spares noget strøm på at holde relæerne trukket hele tiden (Det er en "sluk-alt" funktion til nogle stikkontakter). Det må være en fejl at LK har tilføjet den graf med indkoblingsstrøm i vejledningen... "400V bistabil" modulet ser jeg ikke som et brugbart alternativ, da det i mine øjne kun kan benyttes til varmelegemer
  6. KarstenM

    230V Output - Bistabil?

    Er der nogen herinde, der ved om 230V output modulet er bistabilt? Når jeg kigger i vejledningen er der en graf for relæernes indkoblingsstrøm, men det er ikke beskrevet i vejledningen. Jeg har forsøgt hos LK, men får ikke noget entydigt svar. Nogen der ved det?
×
×