  1. Nat 44 betyder en offentlig ip addresse på stofas udstyr og mange private på kundernes udstyr, og det er korrekt at det ikke gør noget for trafik mod internettet, men det vil normalt ikke virke fra internettet mod din firewall/router.
  2. I din firewall config har ihc controlleren 192.168.1.3, den skal være den der står i controlleren. Ja 443 er ssl, og bør pege på 443. Mogens
  3. Du bør nok starte med at bekræfte at du har en offentlig ip addresse på din forbindelse, altså at din tp-link har en offentlig ip. Du skriver nemlig at Stofa kører nat, og så vil det ikke fungere. Der udover ser dine regler forkerte ud 443-80 og 80-443 Mogens
×
×