  1. Hej MortenJeg har ændret 1.2.03c så den kan det ønsket.Du kan selv ændre Scenarie 1 og 2 til den ønsket 30% og 60% når du forbinder dem på Scenarie på lampeudtaget.Regulering og Sluk skal også forbindes til Scenarie på lampeudtaget. [file name=Dimm.zip size=3001]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Dimm.zip[/file] Dimm.zip
  2. Lige et billede mere uden lågAlle 230v og 24v kabler ender i klemmerækker og derefter til de enkelt indput/output. Det fylder lidt men er en fordel når der fortages ændringer.Tavle 1/2 fra venstre er 230v og 3/4/5 er 24v [img size=499]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/HPIM1684.JPG
  3. Per g skrev: Hej Jeg har nedbragt mit standby forbrug ved at alle Wireless Dimmer m.m. forsynes fra et output modul, når huset er i "ude" tilstand er der slukket for dem. Ligeledes er alt Internet udstyr: xDSL modem, Router, LAN Switch og IP telefoner også slukket i "Ude" og "Nat" tilstand. Alt fra Computer, TV, Video, DVD, YouSee, forstærker m.m. er på deres eget output modul så når huset er slukket er det kun IHC Controller og et par indput/output og så lige køleskabet der er power på.Husets forbrug med 4 personer er ca. 10KW pr. dag så vi har ikke noget problem med at holde hos under de 1000Kw pr. person som anbefales af elsparefondenhttp://www.elsparefonden.dk/forbruger/saadan-sparer-du/sparemaal-1000kwhEt billede af min IHC tavle, sikrings tavle er placeret i et andet rum. [img size=499]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/HPIM1686-2dcb24b1179a58d13f6331932cda0962.JPG1 HPFI 40A2 16A automatsikringer3 10A automatsikringer IHC forsikring3 13A automatsikringerIHC1 Controller5 230 volt output1 72w power1 Alarm backup1 24 volt output3 24 volt indput9 kombi trådløse lysdæmpere1 interne lydgivere6 trådløs tryk 6 og 46 tryk med 6/3led og 4/2led1 trådløs fjernbetjening1 indvendig IHC alarm pir1 SMS modulMagnet kontakter på dør og vinduerAlarm4 indvendig pir wireless3 røgdetektorer wireless1 wireless relæ tilkoblet IHC4 IP kamera overvågning med pir funktion (ude/inde)IHC Net og TVAlle rum er udstyret med 1Gbit (5e) LAN og TV "dog ikke toilet ;)"Alle el pærer der er brugt i huset er dæmpbar sparepærer (0-20w svare til 100w) eller Halogensparepærer (0-42w svare til 60w). De er igen så på lysdæmper.Så alt i alt er IHC med til at spare mange penge så betyder det ikke noget at Controller m.m. bruger et par watt 24/7
  4. Fik løst problemet med vedhæft, der er lavet plads til 4 ekstra Wireless Dimmer pt. alt er lavet med klemmerækker så det er let at tilføje nye enheder. Ser alle billeder under "vis mig din IHC tavle" [img size=499]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/HPIM1693.JPG
  5. ohaue skrev: Jeg har et par billeder men har lidt problmer med at få dem vist når de vedhæftes [img size=499]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/HPIM1686.JPG
  6. Den tilrettet FB 1.1.01c virkede efter hensigten... gik ikke OFF kl. 00:00
  7. HejJeg har tilføjet et flag "timer=on/off" der ændres fra off til on hvis indgang "kip med timer" eller "tænd med timer" aktiveres alle andre kip eller tænd sætter flaget til off. "Timer udløber" er kun sand hvis flag er "on". jeg har i nu ikke set om den holder men ved mere i aften. [file name=1-20876e01e1915ff1e2676a3126394d68.zip size=3193]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/1-20876e01e1915ff1e2676a3126394d68.zip[/file] 1-20876e01e1915ff1e2676a3126394d68.zip
  8. HejLøsning er at sikre at man ændre default timer værdien da den ellers altid går off 00:00Ellers lås 1.1.01.c op og fjern timer delen hvis man ikke har brug for den..
  9. Hej1.1.01.c går off 00:00:00 den har en timer værdi der er sat til 00:00:00 default. Så den skifter desværre altid til off hvis du ikke bruger indgang for timer der flytter tidspunktet. En lille "fejl" men gav mig store problemer ind til jeg fandt problemet. Se under software fejl i forum..
  10. THK skrev: Hent den igen så får du 2.6.65
  11. THK skrev: Det er Firmware version 2.6.122 jeg har fejl på. FB kommer fra LK nyeste version af IHC Control Visual version 2.60 fuld version - Opdateret fra den 16.12.08 (den har version 2.6.65)Fejlen er at 1.1.01.C slukker udgangen kl. 00:00Så inden jeg tager kontakt igen til LK vil det være fedt hvis en kunne prøve at styre en output port med 1.1.01.c med firmware 2.6.122 på controlleren!Jeg har løst mit problem pt. ved at gå tilbage til 1.1.01.a den har ikke problemet.
  12. HejSå er fejlen fundet.. eller jeg har fundet den FB der er oversagen til det hele 1.1.01.cEr der andre der bruger 1.1.01.c fra 2.6.65 ?? først have jeg FB "1 input 2 output" i mistanke men nu er jeg 100% sikker på at der er 1.1.01.c da jeg ved at udskifte den fjerner fejlen.Hvis der er en der kunne prøve at styre et output med 1.1.01.c på deres controller med Firmware 2.6 og se om det slukker når der er dato skifte 00:00. vil det være fedt få så er det en generel fejl.Hvis man ikke vil side oppe til 00:00 så sæt en PC på USB og ændre uret til at bruge PC tid og sæt det til 23:59 vent og se hvad der sker kl. 00:00
  13. Er kommet frem til at problemet er at jeg bruger FB "Funktion til dobbelttryk funktion, 1 indgang, 2 udgange" (udgang kort og lang tryk). når den kører sammen med den gamle 1.1.01.a ingen problem med med de nye der kommer med Firmware 2.6 (1.1.01.c) så går det galt.Hvis jeg bruger et kort tryk til at tænde og et lang tryk til at slukke og sender output til 1.1.01.c så sker der et eller anden kl 00:00... for alle udgange der har "langt tryk" til at slukke med, slukker?
  14. thomasbl skrev: Ja, flere!Næste forsøg bliver med et nyt projekt med kun 2-3 udgange for at se hvad den så finder på.
  15. Jakob Bruun skrev: Jeg havde ikke ændret noget før/efter opdatering så skal det være noget der er vækket til live efter opdatering. Har forsøgt med et tomt projekt... opdatering igen og indlæst mit projekt samme fejl... pt. løser jeg det ved at lave en timer der 00:05 tænder for det der skal være tændt... ps. Min fryser m.m. er på sin helt egen sikringsgruppe uden om IHC
  16. HejEfter opdatering til Firmware 2.6.122 slukker alt kl. 00:00 det vil sige alle output går off hver dag kl. 00:00Nogen forslagt til hvad det kan være??Controlleren kører og de enkelt output kan tændet med det samme igen... men det er ikke så heldigt at alt lige bliver slukket.. Hilsen, Jan
  17. HejJeg har kørt på den nye firmware siden den 10.12 uden problemer... Hilsen, Jan
  18. Ja, jeg har prøvet 3 forskellige fra Megaman, Osram og GOVENAAlle har det problem at der skal minimum være tilsluttet 2 pærer for at det virker. Ved 1 pærer tilkoblet blinker lyset.Jeg bruger pt. GOVENA købt i Silvan til 169,00 de virker perfekt.http://www.govena.com/KKen/CFL_DIMM.pdfDe har det også bedst med at starte på en fast lysstyrke. Derefter kan de reguleres op eller ned.Hilsen, Jan
  19. Jeg har de sidste 6 måneder brugt Wireless Fuga kombi dimm på både GU10 og sparepære uden problemer.Har dog to sparepære pr. dimm for at undgå at de blinker.
  20. Jakob Bruun skrev: Så har jeg haft det kørende et par uger og det virker. Tak, JakobDer er dog et men.. der skal mindst være to energisparepære (Mærke; Govena Dimmable 20W) på samme dimm for at lyset ikke blinker :S i starten. Det er som om en ikke belaster nok til at LKs Wireless dimm kan styre den. Men med to på så kører det perfekt.Kan også anbefale Govena switch 20W udgaven den har selv indbygget dimm og kan derfor bruges direkte på et output modul og spare udgiften til en LK dimm.
  21. Mortensen skrev: Idéen med det hele er at alt udstyr er slukket om natten og når der ikke er nogen hjemme. (Skal jo spare på strømmen).Problem med den normale LK timer/ur 2.02 eller 2.03 er at arbejder jeg om aften vil jeg gerne undgå at uret slukker for udstyret. Ved at timer/ur skal kontroller om overstyring er aktiv kan jeg skubbe tidspunktet en time af gangen om aften.Ligeledes skal alt være slukket når der ikke er nogen hjemme... men får jeg brug for remote adgang til husets udstyr kan jeg sende en SMS og tænder Router, Switch, NAS og Server. Igen uden at uret kan finde på at slukke for udstyret eller en trykker på (sluk alt - ude)./Jan
  22. HejJeg har set lidt på de 2 standart LK timer FB 2.02 og 2.03 men de løser ikke min udfordring. Er der nogen der kan hjælpe men en timer FB med overstyring til at tænde slukke min router/voipTimer (tænder kl. 06:00 slukker 23:00) i stil med FB 2.03Indgang for overstyring 1; (tryk i huset), hvis den er ”on” skal timer ikke slukke kl. 23:00Overstyring 1 skal ved tryk være aktiv i en 1 time (variabel)5 minutter før udløb skal den blinke med en lampe/lyd, et NYT tryk på overstyring 1 skal så igen give en time. ”Sluk alt - ude” indgang (lang puls), skal dog ikke slukke hvis overstyring 1 eller 2 er ”on” men skal slukke selv om det er mellem 06:00-23:00”Hjemme” indgang (kort puls) skal sikre at output er ON i mellem 06:00-23:00Overstyring 2 (SMS) i stil med overstyring 1 men kommer fra en modtaget SMS og skal have en variabel på 2-8 timer.”Sluk” sluk lige meget hvad***Udgang til Router/voip (styret af Timer, Sluk alt - ude, Hjemme, Overstyring 1 eller 2)Udgang fra ON pulsUdgang fra OFF pulsUdgang fra overstyring 1, 5 minutter tilbage (3. stk. puls til lampe og/eller lyd).Udgang fra overstyring 2, 10 minutter tilbage (en puls til SMS modem)***Indgang fra overstyring 1 (fra tryk)- tæller ned fra 60 minutter (variabel)Indgang fra overstyring 2 (fra SMS modem)- tæller ned fra 120 minutter (variabel)Indgang fra Sluk- Slukker lige meget hvad!Sluk alt – ude- Slukker kun hvis overstyring 1 eller 2 ikke er ”on”Hjemme- Tænder hvis Timer er on det vil sige mellem 06:00-23:00 og/eller har været slukket med ”sluk alt – ude” eller ”sluk”Hilsen, Jan
  23. Kan læse at flere af jer ærgrer sig over manglende brug af klemrækker... det kan anbefales ;)Min EL installatør har haft det nemt når jeg finder på at der skal flyttes rundt på modulerne. Det er allerede sket et par gange. Mangler kun at får tilsluttet svagstrøms delen nu.Udover tavlen er der placeret 10 Wireless Kombi Dimm rundt om i huset. Plus der er plads til 5-6 Dimm'er i kabelbakken under tavlerne.(Den vil ikke tage mit billede selv om det er under de 499x499 og 300k ??)
  24. Jeps.. www.direkte-el.dk super service. Selv efter 3 måneder tog de alle de dele jeg have fået købt for mange af retur.
  25. Tester med GOVENA DIMM (www.govena.com) Silvan forhandler dem til ca. 159 kr.Har samme problem som med andre typer at der er lysshow de første 3-5 sekunder men så er den stabil til man begynder at ændre lys styrken
×
×