Jeg har ikke fået købt W7 endnu, men bruger ver. 7100. Jeg har ingen problemer haft med at forbinde til controlleren og kører programmerne fra web interfacet uden problemer.Har ikke installeret noget specielt for at få det til at virke.
-
Aha!! Jeg har fundet min fejl, og jeg tror også jeg ved hvorfor dit "aftens lys" har stået på fuldt blus efter du opdaterede.Jeg har ikke selv rodet med fortrådede lysdæmpere, så jeg har været ved at læse en del om styringen af dem.Det er muligt man kan gøre det mere enkelt end jeg har lavet, men som sagt, det er første gang jeg prøver at programmere disse lysdæmpere.Din lysdæmper til lyset har et 1-10V udgangsmodul med en memory funktion for et bestemt lys niveau. Det lysniveau skal du selv definere. Jeg gætter på at da du opdaterede controlleren, slettede modulet memory niveauet.Når du har uploadet denne 2. version, så skal memory niveauerne defineres. Åbn Serviceview og i højre side naviger til Garage - Output 1.10V.Ved hjælp af markør og mellemrumstast kan du tænde/regulere lyset på Bit 1 og Bit 2, til det lys niveau du ønsker skal være dit aftens lys. Flyt herefter markøren til Bit 3, og hold mellemrumstasten nede i mere end 1 sekund. Det vil gemme niveauet i dæmperen.Dernæst regulerer du lyset til det niveau du vil have når PIR sensorerne er aktive (typisk 100%). Gem dette niveau i Bit 4.Sluk lyset med et kort tryk på Bit 2.Se vejledning her (Note A): http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98056_03.pdfDet behøver ikke være mørkt når du gør det, men vil naturligvis være nemmere at afgøre om du er tilfreds med lysstyrken. Den fejl jeg lavede var at du har en relæ udgang til at tænde og slukke for denne lys dæmper. Den relæ udgang havde jeg ikke fået tændt i den første version.Hvorvidt det er nødvendigt at slukke denne udgang når dæmperen ikke er i brug er jeg ikke helt sikker på. Forhåbentlig er der en anden herinde som kan hjælpe med det. Som jeg har lavet det, er udgangen altid tændt.Jeg har også rettet dit tryk ved havedøren så det nu bliver brugt til at deaktivere PIR sensorerne. Tryk en gang til og de bliver aktiveret igen.Uret/skumrings sensoren vil stadig tænde lyset på lavt niveau selvom du har deaktiveret PIR sensorerne.Hvis ikke du får aktiveret dem igen, sker det automatisk næste dag.Nu er der så ikke mulighed for konstant 100% lys via et tryk. Men hvis du vil have det så må du sige til.Jeg har kigget på dit sluk alt tryk. Du har 2 blokke fordi du har 2 forskellige sluk alt scenarier. Et for sluk når du forlader huset, og et for sluk fra soveværelset. Jeg har gættet mig lidt frem til hvordan det skal se ud, så lad mig vide hvis noget skal laves om.Jeg håber du kan få i hvert fald et par af disse ændringer til at give et positivt resultat. Det skulle jo nødigt ende med at du tror jeg ikke ved hvad jeg laver [file name=2008_10_21_2_-ff37b4891c76e9f89e72a3ee81294f16.vis size=538161]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/2008_10_21_2_-ff37b4891c76e9f89e72a3ee81294f16.vis[/file] 2008_10_21_2_-ff37b4891c76e9f89e72a3ee81294f16.vis
-
Sjældent har jeg set så mange blokke for styring af en lampe :SDe 12 blokke har jeg reduceret til 2 (kunne nøjes med 1, men jeg har beholdt den blok du bruger til at tælle puls'er fra dine PIR).Lyset vil nu tænde på lavt blus hvis det er mørkt mellem 16:00 og 23:00.Pir vil tænde lyset på fuldt blus i et minut hvis det er mørkt.Dit tryk ved havedøren vil tænde lyset på fuldt blus, hvis det er mørkt.Klokkeslettene kan du selv ændre som det passer dig.Prøv at se om det virker som det skal.Din tælle-blok aktiverer først dit lys efter de 3 sekunder er gået. Det giver en del forsinkelse på lyset.Jeg kan ændre det så lyset tænder når 2 puls'er fra PIR er registreret, det vil give en lidt hurtigere respons. Men hvis ikke det generer dig, så ok.Et tip til hvis du selv begynder at rode lidt. Ændr navnet på funktionsblokkene så det fortæller hvad funktionsblokken bliver brugt til. Jeg beholder FB nummeret så jeg ved hvor hvilken blok jeg har brugt, og så ændrer den efterfølgende tekst. det er meget lettere, specielt for andre, at kigge igennem. [file name=2008_10_21_2_.vis size=549123]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/2008_10_21_2_.vis[/file] 2008_10_21_2_.vis
-
Den er jeg helt med på Jan. Problemet er at min arbejdsgiver ikke mener IHC-User er arbejdsrelateret og derfor har blokeret for download af filer herfra.Og det har han nok også ret i ;)Fik det dog til at virke ved bare at venstre klikke på filen, så åbner den som xml dokument i en ny explorer og så kunne jeg kopiere teksten over i notepad osv.Vender tilbage om kort tid.....
-
Thomas: G4S bruger trådløse bevægelses detektorer.Brian: det er ikke mange uger siden jeg havde besøg af en G4S mand, og han nævnte noget om at sensorerne går i dvale for at spare strøm, når ikke alarmsystemet er aktivt. Derfor tvivler jeg på at problemet ligger der. Men er da spændt på at høre resultatet af din test.
-
Jeg tror at det han mener er, at når du åbner din dør ind til bryggerset så er der en mulighed for at der trækkes luft igennem PIR sensoren ind i bryggerset eller blæses luft fra bryggerset ud igennem PIR sensoren (afhængig af hvad vej døren åbner).Dette gennemtræk kan foregå via el-rørs installationen.
-
Jeg har desværre ikke mulighed for at downloade dit projekt fra denne side, men hvis du kunne sende dit projekt i en email til mig på nissenallan*hotmail.com, så skal jeg kigge på det.
-
Her er den rettede version. Unzip og kopier den ind i dit FunctionBlocks bibliotek og overskriv den gamle. [file name=6-89e9c7882d7e00e285a2e53b74bf041f.zip size=5411]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/6-89e9c7882d7e00e285a2e53b74bf041f.zip[/file] 6-89e9c7882d7e00e285a2e53b74bf041f.zip
-
Jeg skrev til LK vedr. denne fejl og de har lige bekræftet det. Fejlen vil være rettet næste gang LK frigiver opdaterede funktionsblokke.Har du fundet ud af at få fejlen rettet i blokken? Det er rimelig nemt.
-
Jeg er 7 timer foran dig, det er næsten middag her i Brunei.Posse har vist tidligere skrevet at han ønskede ur funktion på hans dimmer, men nu må vi se hvad han siger.
-
Prøv den her. Det er vigtigt at du ikke har andre funktionsblokke som tænder din dimmer. Så går der nemlig kludder i touch funktionen. [file name=UNI_dimmer_med_touch.vis size=35776]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/UNI_dimmer_med_touch.vis[/file] UNI_dimmer_med_touch.vis
-
Det kunne faktisk godt se sådan ud. Det samme burde du opleve med udgang 2. Udgang 1 bør virke korrekt.Jeg vil foreslå at du kigger lidt på den avancerede hjemmesimulering som kan downloades her på ihc-user.dk. Den er meget bedre end LK's standard blok.
-
Ligesom alle andre der har haft problemer med deres controller siden uret blev stillet til vintertid i søndags, så trænger din controller til en firmware opdatering. Der er endda en forklaring på forsiden af ihc-user.dk. Ellers søg i de seneste emner her på siden, der er masser af forklaringer og links.
-
Ok, nu har jeg kigget lidt på det.Det ser ud til at du kører med den gamle firmware i din controller. Du bør opdatere til ver. 2.6, samt downloade Visual 2.6 til din computer og bruge dette til programmering.Det kræver desværre at du bygger dit program op fra bunden igen til den nye software (vejret er jo alligevel ikke til have arbejde i dag ).Jeg har vedhæftet et program med en blok for kort og langt tryk. Højreklik på blokken og vælg Gem, og gem den blandt dine eksisterende funktions blokke. Luk Visual, og åben dit eget projekt og indsæt den nye blok.Udgangen for kort tryk fører du over på indgangen på den blok som styrer den ene lampe, og udgangen for langt tryk fører du over på indgangen på en ny blok du laver til de resterende lampeudtag. [file name=Kort___Langt_tryk.vis size=17210]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Kort___Langt_tryk.vis[/file] Kort___Langt_tryk.vis
-
Det er LK's eget standard program for et hus, og derfor følger funktionsblokkene ikke med den software du ellers har installeret.Er der en speciel funktion du vil have hjælp til?
-
http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-standard-software.page?Det er LK's standard program.
-
1.2.03.d driller hvis "tid kort tryk" sættes ned
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Kan ikke forklare hvorfor, men kan se at min installation gør det samme. Så vidt jeg ved har du kun wireless komponenter og det samme har jeg. Ville ellers gerne prøve det med et fortrådet tryk, da jeg spekulerer på om det kan have noget med den trådløse transmission at gøre.En umiddelbar workaround kunne være at ændre rampetiden på din dimmer, så den regulerer langsommere. Det burde gøre det nemmere at ramme det niveau du ønsker. -
Styring af wireless dimmere, scenarie og sluk alt
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Lyder mystisk du ikke har den blok.Her er den. [file name=scenarier.vis size=64460]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/scenarier.vis[/file] scenarier.vis -
Styring af wireless dimmere, scenarie og sluk alt
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
kenth skrev: -
Huske tidligere dæmpning eller fast værdi
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Jeps, det er så simpelt. Jeg har vedhæftet min version af funktionsblokken. Den er lidt svær at simulere, men jeg har testet den i min installation og der ser ikke ud til at være nogen problemer med det. [file name=Skift_mellem_sidste_niveau_og_fast_niveau.vis size=45450]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Skift_mellem_sidste_niveau_og_fast_niveau.vis[/file] Skift_mellem_sidste_niveau_og_fast_niveau.vis -
Jeps, det er der ikke noget problem i.
-
Jeg er fuldt ud enig med MCenterFreak her, men det lyder også til at du får hjælp til at udføre det.Man må ikke blande Nul fra forskellige sikringsgrupper. Dvs. fase og nul fra samme sikringsgruppe skal til samme lampeudtag/stikkontakt.Det kan heller ikke anbefales at blande ledninger fra forskellige sikringsgrupper i det samme rør eller kabel.
-
Løbelys med 6 forskellige tider samt ur
question svarede på Allan Nissen's Familien Thingholm i IHC Visual 2.0
Så bør du helt klart downloade den der hedder Avanceret Hjemmesimulering som findes i download sektionen her på siden.Der bestemmer du nemlig helt selv hvornår lyset skal tændes og slukkes da programmet vil optage og gemme de tidspunkter hvor du tænder og slukker en given udgang.Den vil herefter, når simulerings funktionen aktiveres, afspille det mønster.Du bestememr selv hvor mange lamper som skal med. -
Huske tidligere dæmpning eller fast værdi
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Nej, det er ikke en standard blok, men den er temmelig nem at lave.Der skal en timer eller 2 i en sådan blok og de vil være med til at forhindre det scenarie du beskriver.Så det kan godt laves.Få installaret Visual på din computer, så kan du selv begynde at kigge på mulighederne -
Huske tidligere dæmpning eller fast værdi
question svarede på Allan Nissen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Ok, så lige at du nævnte dobbelt tryk i dit første indlæg. Min fejl.DobbelttrykMan kan godt sætte en blok ind som tæller antal pulser fra din knap, og som afhængig af hvad du vælger, ved 1 tryk vil sende en puls til en dimmer funktionsblok, og ved 2 tryk vil sende en puls til en kip blok.Er det du mener?