Hop til indhold

TorbenSørensen

Members
  • Antal indlæg

    1.825
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    11

Alt der er opslået af TorbenSørensen

  1. Ved rigtig indtastet kode sendes der en puls på 250ms. Tiden du kan indstille med langt tryk efter, er kun til tryk (nøgleringe og statustryk). Det er for at undgå at til-/frakoble ved en fejl, hvis man f.eks. har nøgleringen i lommen.
  2. Prøv at læse denne post angående regulering af temperatur med de ELKO temperatursensorer. LINK ELKO
  3. Har lige prøvet at rette i dit program. Jeg har samlet funktionerne i nogle af de funktionsblokke du havde lavet i FB. Styring af Til-/frakobling af alarmfunktionsblokke + status kodetastaturJeg har antaget at det skulle fungere som i spørgsmålet ovenfor. I den FB jeg har lavet, kan du indstille timertid for blink/pause til statusdioden i kodetastaturet når kun kælderetagen er tilkoblet. Ved fuld tilkobling lyser den konstant. Jeg har ligeledes sat en timer ind, som kan bruges til at lave langt tryk for til-/frakobling (både nøgleringe og det statustryk du havde sat på). Håber det virker efter hensigten. Ellers må du lige vende tilbage.[attachment=1730]IHCuserAlarm_rettet.vis[/attachment]
  4. Jeg tænker på hvis kælder er tilkoblet, og der så trykkes på øverste knap. Skal den så frakoble kælder først, før man kan tilkoble begge etager?Og hvis begge etager er tilkoblet, og man trykker på nederste tryk, skal den så kun frakoble kælder?
  5. Hvordan skal det virke fra nøgleringe, hvis alarm kælder er sat til, og der trykkes alarm kælder+stueetage på nøgleringen? Skal den så frakoble kælder ligesom med kodetastatur eller?
  6. Heller ikke hvis du pakker programmet først?
  7. 1: Jo det kan du godt bruge FB 1.1.03.f. til.3: Ja scenarie OFF skal også forbindes over på de udgange du vil styre, og skal sættes til OFF eller 0% hvis det er en lysdæmper.Det lyder rigtigt som du har forbundet dine rumsensorer. Jeg kender desværre ikke de ELKO rumsensorer med display, men mener at have læst at man godt kan ændre setpunktet fra rumsensoren, men at hvis man ændrer det i serviceview eller sceneview, bliver det ikke "overført" til rumsensoren. Prøv at søge her i forum, for der er skrevet om hvordan det fungerer.
  8. Om den er gået til er svært at svare på uden man står ved den, men når man har sådan en ventil monteret, er det en rigtig god idé at programmere den til at lukke i et par sekunder éen gang i døgnet (eksempelvis om natten), så man undgår at den "gror" fast.
  9. Hvis du vil bruge det til hjemmesimulering så huset ser beboet ud' date=' når du ikke er hjemme, vil jeg foreslå at bruge 6.3.02.e. Der kan du koble skumringsrelæ og en UR-FB. (eksempelvis FB 2.1.01.a.) på, så lyset KUN tænder/slukker når der er mørkt og din UR-FB. er ON.
  10. Nå LK har åbenbart også opdaget at der er fejl i fb. 1.3.01.b., for der er kommet en fb. 1.3.01.c. hvor fejlen er rettet. Har lige sat den ind i dit program istedet..[attachment=1728]sk_001rettet1.vis[/attachment]
  11. Kode 1 = Indgang 1 fra kodetastaturKode 2 = Indgang 2 fra kodetastaturKode 3 = Indgang 1+2 fra kodetastaturKode 4 = Indgang 3 fra kodetastaturKode 5 = Indgang 1+3 fra kodetastaturKode 6 = Indgang 2+3 fra kodetastaturSabotage = Indgang 1+2+3 fra kodetastatur
  12. Opdagede lige at fb. ikke fungerer efter hensigten, når den bliver koblet sammen med de andre fb.Prøv med denne istedet.[attachment=1722]perarildrettet.vis[/attachment]
  13. Højreklik og Gem som. Så skriver du lige .vis efter filnavnet, og gemmer.
  14. VIGTIGT..Du skal IKKE forbinde noget til hhv. Indgang 1 fra LK kodetastatur, Indgang 2 fra LK kodetastatur, Indgang 3 fra LK kodetastatur i dine 2 alarmfunktionsblokke 6.2.01f.Altså skal de KUN forbindes i fb. 6.1.03b
  15. Prøv at koble denne fb. mellem kodetastaturet (6.1.03. og dine 2 alarm fb. (6.2.01.f).Hold musen over indgange og udgange' date=' for at se hvor de skal forbindes.[attachment=1721']perarild.vis[/attachment]
  16. Hvor meget fylder din .vis fil? Mener der er et max den må fylde, når man uploader herinde, men ved ikke hvor meget det er. I så fald skal den "pakkes".Tilbage til dit egentlige spørgsmål..1.: Hvilke alarmfunktionsblokke bruger du?2.: Hvordan skal tastaturet fungere? Her mener jeg, hvis enten kælder ELLER stueetage er tilkoblet. Skal koden så frakoble den del af huset som er tilkoblet, eller skal den tilkoble den del som er frakoblet? Går ud fra at den skal tilkoble begge "zoner", hvis de begge er frakoblet, og omvendt hvis de begge er tilkoblet? Der skal lige strikkes en funktionsblok sammen, som kobles mellem dit kodetastatur og dine alarmfunktionsblokke, før det virker.
  17. Efter min mening, synes jeg nu det er mere smart at styre pumpen, enten via PIR, eller når man tænder lyset på badeværelset. Der er faktisk en færdig fb 5.1.02 til formålet. Pumpen behøver vel kun at køre i kort tid, for at flytte det varme vand til fordeleren til badeværelset. Den anden løsning hvor pumpen "lærer" nogle tider, giver jo ingen garanti for at der er varmt vand, når man skal bruge det, med mindre at man bruger vand på samme tid hver dag. Vil også vove den påstand, at det vil være energibesparende at styre pumpen med f.eks. fb 5.1.02 fremfor den anden løsning, og så er der også varmt vand i vandhanen, når man har været på toilet.
  18. Fejlen var ikke at den ikke skiftede tid, men at controlleren blev vildt langsom og "frøs". Der kunne gå flere minutter fra man trykkede på en knap, til den udførte handlingen. Tror ikke at der kører flere controllere med den firmware. LK blev jo bombarderet med sure kunder, da installationen ikke virkede.
  19. Du skal selvfølgelig taste en tidsserver ind. Her er nogen du kan teste med:http://tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgiSelvfølgelig virker skift af sommer-/vintertid også, hvis man vælger at indtaste tiden manuelt istedet for at bruge tidsserver. Der er jo mange controllere, især dem uden viewer, der slet ikke er koblet på nettet, så de kan jo ikke bruge en tidsserver. Det er rigtigt at der fandtes en funktionsblok til visual 1 med automatisk skift af sommer-/vintertid, men der var jo heller ikke administratorprogram. Grunden til at den funktionsblok ikke findes i visual 2, er at man kan vælge det i IHC administrator. Jeg bruger iøvrigt selv nr.2 på listen over de tidsservere mwi har linket til, og den virker i hvert fald.
  20. I administrator programmet, kan du sætte "hak" i automatisk skift af sommer-/vintertid, samme sted som man kan vælge en tidsserver.
×
×
  • Tilføj...