Hejsa,Det har jeg lige prøvet - jeg kan intet se på indgangen - den går ikke ON når jeg tester den. Underligt eftersom at lysdioden på den blinker når jeg fx bevæger hånden foran den. Dioden blinker også på den rigtige måde når jeg fx nulstiller eller programmere, samt PIR udgangen (den der går til input modulet) sender 21,2V afsted når den ikke er aktiv og 21,6V når den er aktiv. Er der nogen der ved om det er de rigtige tal? Umiddelbart ville jeg jo have troet PIR udgangen var 0 når den var inaktiv og først ville stige til fx 21-22V ved aktivitet?Jeg så for sent at jeg burde have postet den her tråd under fejlrapportering/Hardware, men jeg kan ikke se jeg har mulighed for at flytte den.Mvh.Brian
-
Hej,Jeg har monteret en Fuga PIR - 507D6311. Jeg kan ikke få den til at tænde lyset på mit toilet. Dioden på den lyser fint når jeg fører hånden forbi. Jeg har prøvet at nulstille den til fabriksindstillinger. Jeg har prøvet med både et PIR program og da det ikke virkede har jeg forsøgt med et simpelt KIP program - altså når PIR kipper skulle lyset tænde - intet sker. Samme lys kan tændes via et OPUS 4-tryk uden problemer. Jeg har det siddende på et 24/24 modul som igen sidder på en 820B1400 controller.Der er 24V, 0V og data til PIR'en. Data måler jeg 21,2V på når PIR ikke er aktiv og 21,6V når den er aktiv (diode på den lyser).Er den mon defekt eller hvad kan være årsagen?Mvh.Brian
-
Sløjning af ledere mellem IHC moduler m.m.
topic svarede på BrianH's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Hej igen,Det gik jo lige op for mig at jeg fik svar af Lars på mit spørgsmål allerede for et år siden da jeg var igang med at trække kablerne. Det gik for sig i denne tråd:Kabling mellem controller og modulerDet korte af det lange er at sådan som jeg forstår det så kan jeg på fx 2 kabler have 9 moduler og én 24V og én 0V (0V skal bruges til at sløjfe videre til fx tryk/PIR/m.m.)Man kan så vælge kun at køre med 8 moduler på 2 kabler og så have 2 ledere til hhv. 24V og 0VMvh.Brian -
Sløjning af ledere mellem IHC moduler m.m.
topic svarede på BrianH's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Hmmm - jeg er stadig lidt i tvivl om præcist hvordan jeg bør gøre. Jeg ved at data og 0V skal være parsnoet fra controller til modul.Dvs. jeg har controller i huset og forbinder et modul i garagen via data og 0V parsnoet over afstand på ca. 45m. 24V trækker jeg så separat i én eller 2 andre ledere direkte fra strømforsyningen til fx en klemme i min tavle i garagen, hvorfra jeg så kan fordele den videre ud.Kan jeg med fordel trække data og 0V til en klemme også for at føre dem videre derfra til modulerne stadig parsnoede og dermed have mulighed for at sløjfe 0V ud til tryk og PIR eller er jeg nødt til at trække en separat 0V fra strømforsyningen til fx en klemme i garagen og så dele ud af den derfra eller tage en fra et af modulerne og føre den i en klemme. Det vil gøre mit kabeltræk i tavlen noget nemmere og mere overskueligt.Jeg ved der er noget med at man ikke må sløjfe 0V mellem modulerne - betyder det så også at jeg ikke må sløjfe den ud til trykkene?Håber i forstår hvad jeg forsøger at forklare :-)Mvh.Brian -
Sløjning af ledere mellem IHC moduler m.m.
topic svarede på BrianH's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Jamen det var netop for at være sikker på at 0V ikke opførte sig ligesom 230V nullen. Jamen så kan jeg godt "patche" videre. Det er jo med dig som forbillede at jeg er gået helt amok med klemrækker :laugh: Tak for hjælpen.Mvh.Brian -
Sløjning af ledere mellem IHC moduler m.m.
topic svarede på BrianH's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Lige et billede der viser hvad jeg mener. Jeg vil så bruge nulklemrækken (blå) helt oppe i venstre hjørne -
Sløjning af ledere mellem IHC moduler m.m.
topic svarede på BrianH's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Lars,Jamen det var jo svar på mine spørgsmål :-)Hvordan mht. 0V ud til trykkene - Kan jeg der samle den 0V fra trykkene med den 0V fra dioderne for alle tryk/dioder i en stor klemrække istedet for at føre dem enkeltvis ned til modulerne? Det vil spare ledningstræk og klemrækker? -
Hej,Jeg er ved at lægge sidste hånd på min IHC installation i min garage og skal lige høre hvordan det er det er mht. kabling mellem hhv. controller og moduler samt mellem moduler og tryk og PIR.Jeg kan finde noget på at fra controlleren anbefales (dog baseret på LINK-6 kabel):24V - orange (hvid/orange par)0V - sort (sort/blå par) og violet (violet/grøn par)Data 1 - blå (sort/blå par)Data 2 - grøn (violet/grøn par)Hvid i hvid/orange par kan anvendes til forstærkning af 0V eller 24VUacceptabelt at anvende gul og grøn i 24V ledningsnettetJeg er i den situation at jeg har 3 x LINK-10 kabel trukket fra min controller til garagen. Jeg holder mig lige under de 50 meter. Jeg kan velsagtens anvende 4 par til 4 moduler (0V og data) og så anvende 1 eller 2 ledere til 24V. Kan jeg frit vælge eller må jeg absolut ikke benytte det gule og grønne kabel til noget som helst?Hvordan mht. tilslutning af tryk og PIR. Må jeg der sløjfe 0V og 24V? Eller skal 0V og 24V komme fra det modul det til enhver tid tryk/PIR er koblet på rent datamæssigt?Det var lidt af en smøre. Håber der er en herinde der kan komme med lidt guldkorn.På forhånd tak.Mvh.Brian
-
Jamen det var jo lige hvad jeg skulle bruge - takker.
-
Hej igen,Jeg er nu kommet i besiddelse af en Siemens 5TT5 7300 kontaktor 4P. Den styres af 230V AC/DC. Kan jeg med fordel sætte alle 3 faser og NUL på det kraftkabel til VVB direkte i kontaktoren. Jeg ved godt VVB ikke skal bruge 3 faser, men det er vist mest overskueligt på den måde.Eller skal NUL tages fra gruppen uden om kontaktoren?På forhånd tak.
-
Hej Claus,Jamen det var lige hvad jeg havde brug for - jeg var ikke helt galt afmarcheret ;-). Tak for hjælpen.Mvh.Brian
-
Hej,Jeg skal lige høre om der er nogen regler for farvekoder i en fast installation udover at jord SKAL være gul/grøn og at Nul anbefales at være lyseblå.Mener at have set at følgende er god skik men ikke lov:L1 = BrunL2 = SortL3 = GråOg hvordan med et 7-leder kabel der jo har en jord og derudover 6 ledere der er hvide, men mærket med 1-6. Er der nogen retningslinjer for hvor de enkelte ledere skal gå hen hvis det fx skal forbindes videre i et lampested og så med en 5-ledet til næste lampested?Mvh.Brian
-
Ja selvf. ;-)
-
Ah ok - så hvis den er 20A i AC1 vil jeg have mulighed for op til 13,8KW belastning når det er et varmelegeme/vandvarmer?
-
Nå nu er jeg nået dertil hvor det rent faktisk skal føres ud i livet. Den kontaktor som Camero henviser til - kan den drive en 3,6KW VVB? Så vidt jeg kan se kan den kun klare en belastning på 2,2KW v. 400V (AC3), men der er jo noget med at der er forskel på hvad det er der skal drives. Om det er en lampe, et varmelegeme eller en motor.Hvad siger i?Mvh.Brian
-
Antal ledere i en automatsikring kraftgruppe
topic svarede på BrianH's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
OK - jamen det lyder også mest logisk. Det vil jeg også gøre så. Der er kun tale om 2 ledninger i den ene gruppe og 3 i den anden.Tak for hurtig hjælp :-)Mvh.Brian -
Antal ledere i en automatsikring kraftgruppe
topic svarede på BrianH's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Hmmm - andre der kan be- eller afkræfte? -
Hej, hvordan er det det er - er der ikke noget med at max må have 2 ledere i hhv. fase og nul i en automatsikring - gælder det også en kraft gruppe?På forhånd tak.
-
OPUS66 PLANF. STIKDÅSE DOBBELT 2 tændinger
topic svarede på BrianH's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Ja jeg er godt klar over at der ikke er tale om 2 forskellige faser. Det er stadig samme fase på den gruppe IHC modulet sidder på - det ar bare 2 forskellig tændinger/ledninger derfra og ud til kontakten :-)Egenligt indlysende -
OPUS66 PLANF. STIKDÅSE DOBBELT 2 tændinger
topic svarede på BrianH's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Ja ok - så der er altså tale om 2 separate faser - der dog kommer fra samme gruppe. Dvs. jeg vil kunne med mit 5 leder kabel kunne køre fx brun og sort gennem IHC og så ud til kontakten og dermed styre begge 2 - eller som du skriver køre den ene med fast strøm derud. -
Hej,Jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg skal tolke LKs tekst omking OPUS66 PLANF. STIKDÅSE DOBBELT 2 TÆND. M JORD:Stikkontakter med to tændinger har fælles 0 og to individuelle fase til slutninger. Hermed kan mindst een stikkontakt tilsluttes ekstern styring.Længere nede står der så at det skal være samme fase der skal tilsluttes. Hvordan kan man så køre med 2 tændinger?Se evt. LKs datablad: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97882_01.pdfDet jeg vil opnå er at føre 1 stk. 5-ledet 1,5mm2 frem til en dobbeltdåse og så kunne have een fase til hver stikkontakt for at kunne styre dem individuelt via IHC. Kan denne dåse det eller er jeg nødt til at sætte 2 enkeltdåser op ved siden af hinanden?På forhånd tak.Mvh.Brian
-
Ah ok - ja det er jo noget billigere end at købe et IHC modul når det kun er én brugsgenstand jeg skal styre. Dvs. jeg kunne også have brugt en sådan (dog til 230V) til at styre min cirkulationspumpe fra min gulvvarmestyring istedet for et input 230 modul? Nu fik jeg det dog til kr. 450,- så det går nok.Mvh.Brian
-
Hej,jeg vil gerne kunne styre en lille 15 liters el-vandvarmer via min IHC så den tænder når jeg fx tænder lyset i mit værksted i min garage. Den kører 400V og 3,6KW, på 2 faser, hvilket må blive noget der ligner 9A på hver fase.Hvilket modul skal man have for at koble det rigtigt op. Kan man/må man gøre det med et almindeligt Output 230/10A (120B1020) og så forbinde en fase til hver relægruppe og kippe dem samtidigt - ved godt at man så trækker 18A ud af de 20 mulige på modulet.Eller skal man istedet have fat i et Output 400/10A (120B1027) eller et Output 400/16A (120B1028).Jeg håber i kan hjælpe.På forhånd tak.Mvh. Brian
-
Sammenkobling af controllere pga. forsinkelse
question svarede på BrianH's Nicholas Hansen i LK Produkter
Takker :-) -
Sammenkobling af controllere pga. forsinkelse
question svarede på BrianH's Nicholas Hansen i LK Produkter