  1. Det med at der er skumrings sensor i samme enhed som PIR er formentlig fordi disse enheder nok primært er udviklet til indvendig brug i et lukket rum som f.eks. toilet/bad, og altså blot skal at tænde hvis det er mørkt. I flere af funktionsblokkene kan man også under indstilling vælge hvilken funktion bla. PIR have. Hvis man vælger at anvende den under andre betingelse, kan man jo bare tilpasse fb´n efter det. Der er jo ikke nogen der siger LK skal have fb´r der passer til alles individuelle behov. Fejlretning og optimering af fb er selvfølglig OK, og fb antallet er da også udvidet med tiden.Det med at man kan lave programeringen med færdige standard blokke er jo bare en starthjælp så man ikke selv behøver side og kode. Men det kan jo blive nødvendigt.Det er nu heller ikke særlig svært at lave den "blokering" vi taler om. Sig til og jeg skal give et bud.En anden lille ting: i mange af LK´standard fb kan man som regel kun vælge om PIR enten skal tænde eller slukke. Ikke begge dele.Derfor har selv lavet en lille blok der kan tænde hvis det er mørkt og slukke igen efter sidste PIR detektering.
  2. 1.04 er vist meget gammel ifølge:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software1.page?Det eneste sted jeg kan finde noget med 1.04 er i selve manualen til den helt gamle ThermIHC 1.0:http://www.lk.dk/download/Manualer/ihc104dk.pdfog den er for øvrigt nået til 1.3 iflg:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-TermIHC-software.page?
  3. Ja der er desvære mange ting ved LK´IHC som ikke er optimalt og kan forbedres.Hvis din skærmopløsning er 1024x768 skal dine Sceneview billeder være: 844x548Hvis du har et meget stort hus/tegning kan f.eks. vælge at vise et oversigts billede af huset (uden for mange detaljer) med links til specifikke rum som så åbnes når man klikker på dem. Her kan du så tilføje alle detaljerne. Det findes der værktøjer til at lave links med i Serviceview.
  4. Lars Jacobsen

    Vandmåler sensor

    rene.qvist skrev: Kan du tage et billede af den og poste ?Din måler har den "metal" eller anden på tællerne, viserne eller skiverne som den kan detektere ? Selvom min vandmåler er en blå QN2,5 (fabrikat Elster og ikke Sensus) har den umiddelbart kun plastik tællere og jeg er derfor i tvivl om der overhovedet kan detekteres noget på den med sådan en føler. Mit vandværk vil forøvrigt have kr. 910,- for at skifte måleren til en med puls så det kan være det ender med den løsning.
  5. I de seneste ver. 2.7 FB update pakker kan man direkte se hvilke specifikke FB der er rettet/ændret og derved kan være aktuelt/nødvendigt at udskifte.Hvis man kikker i Excell filen kan man jo også sortere på dato for at afgøre om der skulle være noget der behøver opdatering, men der får man ikke direkte at vide hvad det var der ikke virkede eller var årsagen til en ny version.Og ja det ville da være super smart hvis Visual selv kunne se om man brugte de seneste nye FB i det aktuelle projekt i forhold til dem man har i sit bibliotek/dir på PC´n, og automatisk updatere om nødvendigt. Men istedet har LK valgt at vi så har muligheden for at bruge lidt ekstra timer med at klippe/klistre, som man så kan fakturere sin kunde
  6. Robert1977 skrev: Højre klik på filen og vælg gem. (omdøb den evt.) og åben derefter filen med Visulal.
  7. Robert1977 skrev: I dette tilfælde skyldes det måske også at der anvendes en LK Fuga/Opus PIR der er beregnet til indendørs brug og ikke en seperat skumringssensor. Og ja der kan da være noget om at det var smart hvis skumringsfunktionen bliver deaktiv i PIR perioden. Men hvad nu hvis man har en PIR periode på 30 min eller 1 time og det så bliver lyst i samme periode ? Så er den 1. betingelse for at der skal være lys jo ikke tilstede.
  8. Robert1977 skrev: Den har jeg ikke hørt før. Nu er det også nærmes en kabelkanal der er bagved, men det kan man jo ikke se på de første billeder.
  9. Hvis du indlæser LK´s standard hus og tager udgangspunkt i det, er det eneste du skal have oplysninger om hvilke datalinier der er brugt. Resten er/kan laves på forhånd, og derfor kan det lade sig gøre at få liv/lys i et hus på 2-8 timer. Hvis der er flere værelser, bad, eller andet tager det såmænd ikke lang tid at kopiere det.Men ja det der tager tid er hvis man skal rende huset rundt for finde ud af hvilket kabel der er termineret hvor. Derfor sørg for at få ALLE kabler nummereret, noteret hvor de går fra og til.Jeg har også brugt flere dage/uger på at programere og optimere min installation (fruen i huset kan ihverttilfælde ikke forstå det skal tage så lang tid ), men det er lige så meget lyst, nysgerighed og muligheden for at lege med det. :)Og når alt kommer til at er det jo ikke huset størelse i m2 det kommer an på, men hvor mange tryk, moduler og funktioner der skal liv i. Alarm og programering af hvordan PIR funktioner skal virke tager helt sikker mere tid end man regner med.
  10. Det vedhæftede projekt virker såmænd godt nok. Windows (MS Explorer) har det bare med at gemme .vis filer som xml, men de kan godt åbnes i Visual.Jeg tror problemet med at det tænder og slukker hele tiden er den klasiske fejl med at skumringssensoren beliverr belyst af lampen når den tænder. Derved er det jo ikke mørkt mere. Derfor er betingelserne ikke tilstede og lyset slukker igen Prøv at fjerne forbindelsen og se om ikke det så virker. Ved godt at så har du ikke skumringsfunktion på, men det kan vi klarer på anden vis, feks. vha Kenth´s "skumringssimulator FB".
  11. Sejsing skrev: Damm, havde det været en 5130 med RS485 havde jeg også kunne bruge den
  12. LK´s Tavlekat vil gerne have 20-25% fri plads i tavlerne til fremtidig udvidelse, men det er måske ikke altid nemt at leve op til, hvis det nu er selve udvidelsen man er ved at foretage. :silly: Min strømforsyning er placeret i "svagstrømstavledelen" ved siden af controleren. Det er jo der de 24v primært skal bruges. Så sidder den også i nærheden af backupmodulet. Noget af det jeg havde sværest ved at beslutte mig for var hvordan jeg ville kable outputmodulerne. Skal det være en sløjfe eller om stjernekoble. Jeg valgte at sløjfe en "bus" rundt for at minimere antallet af kabler i tavlen.
  13. Hvis du bruger et LK´s standard tastatur sammen med FB 6.1.03 bliver det nok lidt svært, idet systeme ikke kan se forskel på hvilken en af brugerkoderne der er anvendt. Du skal derfor anvende FB 6.1.04 sammen med f.eks. FB 4.1.14, så er det muligt at registrere de sidste 10 brugerkoder der har været anvendt.For at få hjælp/vejledning til FB´n marker den, og tryk F1 Hvis ikke du har vejledningen til kodetastaturet findes den her:http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=1400&n3=1435&n4=1449&LKnummer=120B1260
  14. Ja mon ikke. De blå Wavin Tigris telestater vi har omtalt før skulle der ikke være noget problem med. De skulle også virke på både AC og DC så no problem. Om det er 2w eller 3w betyder vist heller ikke det store. Der kan måske spares lidt strøm, men mon ikke de så tager lidt længere tid om at åbne/lukke. Om du bare lige kan koble en ekstra belastning på 28w på din IHC powersupply, kommer lidt an på hvor meget du har på den i forvejen. Det kan du regne lidt på vha denne:http://www.lk.dk/download/software/backuptidsudregning_30062006.xlsDen store powersuply på 72w = 3 A Den lille powersuply på 15w = 625mA
  15. Er ikke installatør og kan derfor ikke sige hvad der er (u)lovligt. Men hvis du kikker i sektionen "Vis mig din tavle" kan du da få lidt inspiration. Og ja det er god latin og adskille stærk og svagstrøm som du er inde på. Jeg ved dog at der er lovkrav til nærføring/respektafstand, men hvis du anvender godkendte materialer (IHC moduler og IHC-Link kabel) er der ikke nogen problemer ift. dette.Når du har antallet af dine moduler, grupper mm, så prøv Tavlekat igen for at se om placering og antal af moduler er OK. F.eks. mht varme og max temp. Hvis ikke du kan få det til at virke så sig til og jeg skal prøve at komme med et indspark.
  16. Prøv at søge lidt i forummet. Der har været et par tråde tidligere hvor de blev argumenteret for IHC og dets fortræffeligheder.Men personlig tror jeg ikke der er noget der er "bedst", men noget der er mere egnet til den givne situation og betingelser.Det være sig IHC, Smart House, ZiggBee, Z-Wave baseret eller noget helt andet. For at man kan argumentere imod et system kræver det vel også at man kender dette, og jeg kender ikke Smart House tilstrækkeligt til at jeg kan "sable det ned".
  17. Det bør almindeligvis heller ikke tage mere hvis der skal være en fornuftig forretning i det. Der er nok ikke mange alm. menesker der vil betale 3-5.000,- til en tekniker bare for at få programeret sit lys mm. Men almindeligvis er det jo også en del af en entreprise, og så er det jo installatørens provenue det går ud over hvis ikke det er effektivt nok.Men hvis elektrikkerne/montørene sørger for at dokumentere deres kabling, mærker det op, og der bliver lavet tegninger mm over det, vil jeg også nok mene, at man vil kunne lave den grundlæggende programering og få liv i systemet på en dag (8 timer). Hvis man kender til IHC og det altså ikke er første gang og man først skal til at lære det. Og der skal altså ikke være ret mange fejlmonteringer/opmærkninger/løse forbindelser og lign. før tiden løber op. Men som sagt det er jo et almindelig/generelt kvalitets problem som "overmontøren" må holde styr på
  18. 1 time og du kan tænde og slukke lys, hvis det er kablet efter LK´s standardhus.Men hvis man selv skal lave og programere alle funktionerne kan det nemt tage 10 timer, 37 timer eller mere. Det kommer helt an på hvad udgangspunktet er. Det der er vigtigt er at have dokumentationen i orden og have gennemgået/beskrevet de funktioner der SKAL implementeres. Der er stor forskel på en NICE TO HAVE og NEED TO HAVE.
  19. Rasmusen skrev: Nej, det var FB 9.01 herfra:http://www.lk.dk/download/software/Projektfil%20IHCStandardVer3.1.zip
  20. Hvis du har standard værelse blokken kan du bare bruge "Godnat funktionen". Den virker som sluk alt.Og en betingelse kan du lave med FB. 4.1.08. Betinget blok som du indsætter i mellem dine tryk. Evt styret via et ur som blokerer i en periode og derefter automatisk tænder igen (hvis du skulle glemme det ;-) )Hvis du har wireless lysdæmpere kan du også skrue langsomt ned til 0% over f.eks. 5-10 min.
  21. Nej i dit tilfælde hvor pumpen er integreret i din keddelunit vil jeg nok også lade den være, og sætte min lid til at Valiant kan finde ud af det der med at styre en keddel bedre end en selv. Selvfølgelig kan man da udskifte pumpen men...Det var i det tilfælde hvis pumpen var 15 år gammel, sad seperat og var let tillgængelig.
  22. Mon ikke det er en Alpha+. Det var det i en Bosch keddel som vi installerede i vores gamle hus for 4-5 år siden. Men det var nu også faktisk Alpha2 typen jeg mente :http://www.google.dk/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww2.solar.dk%2FDownload%2Fgrundfos_alpha_pro_pumpe_datablade%2F&ei=MZKfTKH-H47LswbnlpC4CA&usg=AFQjCNGurXFokJ6yfTYHIOzVD_f7e5Wegg
  23. OK hvis du ikke er så ferm med lodekolben kan jeg da godt iværksætte fremstillingen af et par kabler/adaptere, så du kan bruge din lokale kabling som "forlængerledning".Send evt. en PM hvis interesseret.
  24. rosser skrev: Det sidste lydder som en rigtig god ide. Den koster godt nok i omegnen af kr. 5.000,- hvilket jo nok må siges er mange penge, men nok den rigtige vej at gå hvis man gerne vil have acces via Internet.Hvis man vil spare, men gerne have den nye ver. 2, kan man jo købe en brugt uden viewer. De kan nok fåes til 1.000-1.500 hundrede kroner da mange har fundet ud af at de skal have den store model hvis de f.eks vil bruge Iphone app´n.
×
×