  1. Alle steder hvor "Kip blok med to timere til udgangen" er anvendt. Prøv evt. at start Serviceview op på PC´n og følg med mens du aktiverer tryk mm. for at se om det opfører sig som forventet: Nemlig at de rigtige tællere går igang, og ret så evt. timernes aktuelle værdier for at fremskynde hvad der ser ved udløb.
  2. Jeps firmwareloaderen kan nemlig ofte godt "fange" IHC controlleren på USB porten selvom andre programmer ikke kan se controlleren.Det burde ikke gøre nogen forskel med en gammel firmware, men prøv aflivel med "reset" firmwaren. Den har vist sig at kunne hjælpe nogle gange. Og efterfølgende at opgradere til 2.7.132 igen.Og prøv også at geninstallere USB driveren fra LK:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page?og tjek at det er korrekt som beskrevet i dokumentet nedderst.Alternativt prøv med en anden PC hvis du har en til rådighed
  3. Firmware loaderen kan se den, OK. Hvad sker der når du eks. forsøger at lægge "reset" firmwaren ind ?Hvad sker der når du forsøger med en opgradering til ver. 2.7 ?Prøv også at tage strømmen helt fra den.
  4. Der er ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål, men det har været oppe at vende flere gange før her i forummet. Søg lidt mere ;-)
  5. Nej,men et godt sted at starte er at læse mange af de gamle indlæg her på sitet :cheer: og så selvfølgelig LK´s hjemmeside.http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdfOg ON-line kursus:http://www.lk.dk/sites/Lauritz%20Knudsen/professionel/uddannelse/online-kurser/ihccontrol_webtest/index.htm KIP = skift tilstand (fra ON>OFF eller OFF>ONPuls = siger næsten sig selv, men oftest en 250ms logisk aktivering (ON) osv = :whistle:
  6. Som MWI skriver så skal du bruge blot skrive "usb" i browseren, hvis controlleren er resat til default.Der burde også være oprettet en genvej i din program menu "LK IHC Control" der hedder "IHC Controler USB"Check at du har installeret den rigtige USB driver. Det er muligt Firmware loaderen virker uden, men Visual skal have den fra LK. Check evt. også at porten bliver fundet af Windows når stikket sættes i.
  7. LK har også et "test program" på deres Support/download som man kan lægge ind midlertidigt for at identificere alle ud og indgange:Testprogram til ind- og udgangeHer kan du downloade et IHC-projekt, hvor alle ind- og udgange er oprettet. Det anvendes til installationer, hvor man ikke kender placeringen af ind- og udgange, fx ved manglende dokumentation.NB! Filen er gemt som en vis-fil (Visual projektfil).http://www.lk.dk/download/software/test_program%20til%20ind%20og%20udgange_juni2006.vis
  8. Prøv med denne udgave. Der virker kort/lang tryk ihverttilfælde OK i simulering.Når du har indlæst programmet så gem evt. funktionsblokken: "Kip blok med to timere til udgangen"Så du har den seneste/rettede udgave i Visual og derved kommer du ikke til at lægge en gammel fejlbehæftet udgave ind.
  9. Hmmm syntes ikke rigtigt at jeg kan få det til at virke. Lysniveau bliver på enten 80% eller 0% jeg kan ikke se det bliver ændret ned til f.eks. 41%Ligeledes er lysindikering er "ude af sync" Efter lidt tænd/sluk. Så kan den stå ON på Dimmeren til venstre, men OFF i FB´n til højre.
  10. Nice tegning Hvis det er en gammel dimmer og du anvender 1.2.01c kan det måske skyldes at udgangen "Udgang for sluk af 230V" ikke er forbundet i Visual.Hvis du har en Dimmer under installation skal "Sluk alt" konfigureres => udgangen på 230V modulet. og så skal de forbindes i Visual.Prøv evt. at oploade dit program, så er det lidt lættere at se om det skulle være lige det der mangler eller noget andet der er konfigureret forkert.
  11. Har prøvet at ændre lidt i timerne for dine forsinkelse 1+2 der slukker lyset automatisk.Timerne stoppede ikke selvom indgangen gik OFF. Dvs de forsat med at tælle ned og hvis du så 1 time og 50 min senere tænder lyset igen vil det slukke efter 10 min. Så måske er det det der driller.Hvilket lang tryk virker ikke ?
  12. Læser du indlægene ?Med mindre du selv har rettet i dit program er der nok stadig fejl/problemer.Men jeg vil da gerne komme med et bud hvad/hvor det kan være galt hvis du oplyser, HVILKET lys i køkken der nogen gange slukker efter 10. min.Er det det der er tilsluttet udgangen på:1: Lampeudtag dimmer (over vask)2: Kombi dimmer 4 tast (ved dør til stue)eller3: Kombi afbryder 4 tast (ved dør til stue)?Og hvis du kan sige i hvilken situation det skete ? F.eks: Hvilket tryk havde tændt lyset ?Var der aktiveret nogen scenarier (madlavning/hygge) ?Hvilken dag og tidspunkt skete det ?Mange af oplysnigerne er nødvendige at vide noget om så vi ved hvor vi skal lede, hvis vi skal have nogen som helst chance for at finde fejlene.
  13. Det var kvikt. :cheer: Beskrivelse lyder OK. Den eneste forskel var bare at jeg også havde lavet en mulighed for Sluk efter "lang" tid på "standby". Men det var egentlig ikke oprindelig ønsket af kli. Har ikke selv wireless dimmere så jeg kan ikke teste det i praksis. Det virker nemlig ikke rigtigt efter hensigten i simulering, Niveauerne ændre ihverttilfælde ikke værdi ved PIR aktivering. Men det er nok det sædvanlige med wireless dimmere ikke altid fungerer korrekt i sim.
  14. Hej Allan.Jeg havde ventet du var kommet på banen for længe siden, med et par guldkorn Overvejer også at anvende metoden fra 1.2.03.d. Trådløs dimmer 1 og 2 tastbetjent eller modificere den med PIR + flere scenarier.Jeg har bare ikke lige overblik over hvorledes man kunne indstille/styre flere scenarier fra samme tryk som er det kli ønsker :S Hvis der anvendes flere forskellige tryk og seperate indgange i FB´n vil det nok være nemmere.PS: Dit dejlige billeder er "faldet ud" ved sidste opgradering af forummet
  15. Jeps, nu kan jeg også logge på og kippe "port value".
  16. Det er selve dimmeren der registrerer langt tryk og begynder at regulere ned. Niveau bliver ikke registreret af/i funktionsblokken. Velsagtens fordi PIR registrerer bevægelse. Og niveauet er det der er programeret ind i tænd linket på Funktionsblokken. Skal PIR ikke registrere aktivitet og skrue op igen ? Nok mere min måde at kode på ;-) Jeg skal se om ikke jeg kan gøre det mere "stabil" og finde en metode der passer. Nej det er ikke helt umuligt, og jeg er godt klar over det er det du ønsker. Men jeg jeg har ikke prøvet at lave noget tilsvarende endnu, så jeg skal lige prøve at finde en fornuftig metode. Indtil da er Niveau altså ikke variable vha knapper/tryk, kun via serviceview.
  17. Noget parsnoet.Hvis du er 100% sikker på du ikke kommer i nærheden af 230V og kun har med data & 12-48V at gøre kan du bruge næsten hvad som helst, f.eks. ringeledning, tlf. kabel, ellet ethernet kat. 3-7 kabel.Forudsat det er deminsioneret til strømmen der skal løbe i det. Det nyttet jo ikke at anvende 0,4 tråd til 12V med 5 A Hvis du kommer i nærheden af 230V er der krav til isoleringen og derfor anbefales LK´s IHC-Link kabel. mht valg af par samt farver har LK et forslag i deres vejledninger, men der er ingen krav.
  18. Det var en sjov post. :cheer: Prøver lige med fejlmeddelsen igen:See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.************** Exception Text **************System.Web.Services.Protocols.SoapException at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at NIhc.ControllerService.ControllerServiceService.getIHCProject() at NIhc.Controller.GetIHCProjectAsXMLDataDocument() at NIhc.Controller.LoadProjectFromController() at IHCOutput.Form1.FillDropDownFromController() at IHCOutput.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)************** Loaded Assemblies **************mscorlib Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3615 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll----------------------------------------IHCOutput Assembly Version: 1.0.0.6 Win32 Version: 1.0.0.6 CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lars/Skrivebord/IHCOutput%201.0.0.6/IHCOutput.exe----------------------------------------System.Windows.Forms Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll----------------------------------------System Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------System.Drawing Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll----------------------------------------System.Configuration Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll----------------------------------------System.Xml Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll----------------------------------------NIhc Assembly Version: 1.0.0.5 Win32 Version: 1.0.0.5 CodeBase: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lars/Skrivebord/IHCOutput%201.0.0.6/NIhc.DLL----------------------------------------System.Web.Services Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll----------------------------------------hhljz_87 Assembly Version: 1.0.0.5 Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------lgu3dg79 Assembly Version: 1.0.0.5 Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------hgbu600w Assembly Version: 1.0.0.5 Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll----------------------------------------System.Data Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll----------------------------------------************** JIT Debugging **************To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for thisapplication or computer (machine.config) must have thejitDebugging value set in the system.windows.forms section.The application must also be compiled with debuggingenabled.For example:When JIT debugging is enabled, any unhandled exceptionwill be sent to the JIT debugger registered on the computerrather than be handled by this dialog box.
  19. Hmmmm.Det virker ikke engang lokalt her ved mig, med denne programering i controleren.
  20. Det er helt OK.Eneste forskel er at 1.2.05 kan slukke vha PIR & ur.Lav evt. et tomt projekt. Kopier interesante/relevante FB ind. Marker dem og tast F1. Så får du en god beskrivelse af den enkelte FB. Det virker kun på orginale LK blokke der ikke har været låst op (markeret med rød tekst).Prøv også disse "avancerede" FB fra LK, istedet for at "fjumre" med det hele selv:http://www.lk.dk/download/software/Projektfil%20IHCStandardVer3.1.zip
  21. Fint Det kan løses:http://www.ihc-user.dk/forum/kob-salg-og-bytte/12112-s-jord-og-nulklemmer God idé Jeg ville nu sætte den efter måleren styret af en flowmåler (evt. en S0 udgang fra vandmåleren). Så kan den også lukke hvis der sker andre "uheld". Post i postkassen, Garageport styring, Ventilationstyring, Varmestyring,Velexvinduesstyring Tisserute/"sexalarm" :whistle: Foruden alle mulige scenarier med udelys styring på tid/PIR/Skumring/årstid. Mail/SMS styring,kontrol og alarm.Det var blot nogle af de ideer jeg kan komme i tanke omder har været oppe at vende her i forummet.
  22. UNI står for Universal og betyder både den kan lave forkant og bagkant dæmpning, og dermed styre både (elektroniske)Trafoer, glødepærer, mm. Det er i fht. de gamle LR og CR typer. Og at den også kan anvendes med IHC eller som Standalone. Det er OK at benytte hvilken FB man vil blot det virker efter hensigten :cheer:
  23. OK.LK har lavet lidt om i deres kode så efter seneste firmware (2.7) må en udgang kun anvendes een gang ellers kan der opstå mange mærkelige situationer.Enten har din elektrikker lavet en programeringsfejl og brugt/konfigureret den samme udgang 2 gange.Dek kan nemt rettes i Visual, hvis man får dokumenteret hvilken udgang der er brugt i virkeligheden.Eller også er det bevidst - kan checkes ved om der er trukket kabel fra udgangen 3.7 & 3.8 til begge dimmere (en i stue og en i køkken). Hvis det er det sidste skal de kables om til hver sin udgang, og rettes tilsvarende i Visual.btw:http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdf
  24. Det kan måske skyldes at controlleren er lidt forvirret da du har brugt udgang 3.07 og 3.08 både i køkken og stue og controleren derfor ikke kan besttemme sig for hvilken en den skal tænde:3 . 07 UniDimmer touch Memory 1 Stue Tavle teknik 3 3 . 07 UniDimmer touch Touch Køkken Tavle teknik 3 3 . 08 UniDimmer touch Memory 2 Stue Tavle teknik 3 3 . 08 UniDimmer touch Sluk alt Køkken Tavle teknik 3En en adresselinie må kun være tilsluttet én udgang. Til gængæld kan man koble flere FB sammen uden problemer, hvis det er nødvendigt at noget skal følges ad.
×
×