Alt der er opslået af Claus Frederiksen
-
Alarm igangsættes ved blæsevejr
question svarede på Claus Frederiksen's Jimmi Johnsen i Hardware fejl
Ja der lavede LK lidt en bommert, da de anbefalede Opus 66 PIR til alarmanlæg.En af de typiske problemer er falsk luft som kommer ind bag fra i dåsen, hvor rør og/eller kabler kommer ind i dåsen fra hulvæg/loft. En gang tætning med fugemasse om rør/kabler plejer at hjælpe. -
I følge denne vejledning: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98194_03.pdfkunne det tyde på at der ikke er kodet nogen koder ind.
-
start stop af en kompressor
question svarede på Claus Frederiksen's Lennert andersen i IHC Visual 2.0
Du kan bruge den almindelige kip blok (1.1.01), hvor du forbinder trykket ind på kip indgangen, tændrelæet på ON puls udgangen og slukrelæet på off puls udgangen. -
Powerline adapters i IHC anlæg
topic svarede på Claus Frederiksen's Chris Ranzau Hansen i IHC - Generelle spørgsmål
mwi skrev: Ja deres priser! De var 3-5 gange så dyre som resten af markedet.... -
Lyder det af meget?
topic svarede på Claus Frederiksen's Benjamin Vogelius i IHC - Generelle spørgsmål
bevog skrev: Jo det er helt rigtigt, hvis du vil udnytte alle funktionerne. Men Wireless lysdæmperen er billigere og der kan i princippes lavet 100'vis af scenarier, hvor du på uni 400'en kun har 2.bevog skrev: Du kan have 128 indgange(8 indgangsmoduler) og 128 udgange(16 udgangsmoduler), så du burde være et stykke fra at være fyldt op endnu.9 to polede grupper er måske også lidt voldsomt. Lovkravet er 1 per påbegyndt 50 m2, dvs. 4 lysgrupper.Måske kan du nøjes med de 5 to polede 10A automatsikringer? -
Magnetventil gulvarme
topic svarede på Claus Frederiksen's Steffen Clausen i IHC - Generelle spørgsmål
Er du sikker på at magnetventilen er til gulvvarmen?Det kunne også være til brugsvand(drikkevand) eller til gas, hvis du har det installeret i huset. -
alternativ til ihc pir til lysstyring
topic svarede på Claus Frederiksen's Rasmus Brandt i Tredjepart Produkt
Hmm, kan ikke finde nogen billeder af den PIR, hverken på Solar's hjemmeside eller Netlon's egen.Servodan laver også en tilsvarende type, både til montage i PL og udvendig montage.Planforsænket (PL og Europa dåse):http://www.servodan.dk/Products/Product%20search/FreeTextSearch/Product.aspx?pid={7E80EB97-3592-43D2-9456-C6EA6E49E2B9}Udvendig montage:http://www.servodan.dk/Products/Product%20search/FreeTextSearch/Product.aspx?pid={D9B3CC11-8367-45E8-93B1-D37187382215}Findes forøvrigt også i 230V:http://www.servodan.dk/Products/Product%20search/FreeTextSearch/Product.aspx?pid={69F869D1-DF92-4B71-9B82-94BD877B1BB8}Derudover laver Esylux også nogen ret fixe modeller (som også passer i PL og Europa dåser):http://www.esylux.com/dk/dk/produkte/katalog/product_details.php?product_id=EP10425349 -
Ingen strøm i huset efter opdatering til vintertid
question svarede på Claus Frederiksen's Anette Strøyer i Teknik
Info er også lagt på LK's hjemmeside:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/nyheder/nyheder/firmware-opgradering.page? -
Var controlleren "faldet" i søvn???
question svarede på Claus Frederiksen's Michael Hansen1354922217 i Teknik
Se også denne infoside fra LK:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/nyheder/nyheder/firmware-opgradering.page? -
IHC programmør/teknikker søges
topic svarede på Claus Frederiksen's Steffen i IHC - Generelle spørgsmål
Hej.Jeg kunne godt være interesseret. Du kan kontakte mig på claus(at)hippie.dk.Claus -
Uddrag fra Stærkstrømsbekendtgørelsen:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25862 Så jeg mener ikke at det er nødvendigt, da et normalt højtaler signal ikke overstiger de 60V
-
De passer i en standard ø68 Europa forfradåse, f.eks denne fra Kaiser: http://www.kaiser-elektro.de/html_e/detail_body.asp?Bezeichnung=One+gang+box&Bereich=HW&ArtNr=9063-01.Det kan være at du nemmere kan finde den samme dåse fra Devi: http://dk.fheprod.danfoss.com/Product/19808930_MNU17444996.htmlEdit:Servodan har også en selv: http://www.servodan.dk/Products/Product%20search/List/Product.aspx?pid={F34E841A-B6B7-43EF-99D8-70812F37C47F}
-
Du kan godt anvende en forfra dåse, som jo ikke kommer til at bryde dampspærren. Dybden på forfradåsen er 45mm og du har 51mm (2x13 + 25) fra underkant loft til dampspærre.Men da det er en svagstrømsindsats kan du eventuelt nøjes med bore et 44mm hul og anvende en spændering http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=504D2757Der hvor problemet er, er der hvor du skal have ledningen igennem dampspærren. Der findes flere typer af kabelmanchet, men de kan kun monteres før du monterer gipspladerne.Eksempler på kabelmanchetter:http://www.dafa.dk/produkter/dafa_airstop/kabelkrave_195?opendocumenthttp://www.kaiser-elektro.de/html_e/detail_body.asp?Bezeichnung=Air+seal+sleeves&Bereich=HW&ArtNr=9059-46
-
Wireless dimmer på stikkontakt
topic svarede på Claus Frederiksen's Dennis Cato-Hansen i IHC - Generelle spørgsmål
En anden mulighed kunne være at bruge en lampestikkontakt (http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=509D6018) med tilhørende stikprop (http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=182B6214) til de udtag, som du gerne vil have dæmper på. Så kan man da ikke komme til at sætte almindelige 220V brugsgenstande (støvsuger, ladere og andet elektronisk udstyr) i.Lampestikkontakten findes også i Opus 66 (http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=509N6000) og selvfølgelig Ø80 (http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=182B6014) -
Simpelt spørgsmål angående FB 1.2.03.d
question svarede på Claus Frederiksen's Kenth Jensen i IHC Visual 2.0
Jo det er rigtigt. Du kan ikke afprøve det med sikkerhed i simulering. -
alternativ til ihc pir til lysstyring
topic svarede på Claus Frederiksen's Rasmus Brandt i Tredjepart Produkt
Den findes kun i 24V, så det må være et nemt valg. -
alternativ til ihc pir til lysstyring
topic svarede på Claus Frederiksen's Rasmus Brandt i Tredjepart Produkt
En alarm PIR duer typisk ikke til lysstyring, da den ikke er følsom nok over for småbevægelser for at undgå fejlalarmer.Du kunne også bruge 41-272 fra servodan: http://www.servodan.dk/Products/Product%20search/List/Product.aspx?pid={1063719B-5C54-4788-86CB-F7E2CB576888}.Den har jeg med held brugt før. Den sidder også rigtig mange steder rundt i det ganske land, ganske vist ikke med IHC, men det fungerer den ligegodt af. -
Forsyningskabel til undertavle
topic svarede på Claus Frederiksen's Thomas Hartmann i IHC - Generelle spørgsmål
2 scenarier:Trykleder parsnoet med 0V:Tryk ikke aktiveret:På trykledningen ligger +24V, grundet pullup modstand på indgang=Støjdæmpning virker. Tryk aktiveret:Trykledning = 0V, støjdæmpning virker ikke.Trykleder parsnoet med +24V:Tryk ikke aktiveret:På trykledningen ligger +24V, grundet pullup modstand på indgang=Støjdæmpning virker ikke. Tryk aktiveret:Trykledning = 0V, støjdæmpning virker.Så uanset hvad, kan du ikke lave en støjdæmpning der virker hele tiden. Desuden skal hver trykledning parsnoes med enten 0V eller +24V, hvilket koster mange ledere... -
Forsyningskabel til undertavle
topic svarede på Claus Frederiksen's Thomas Hartmann i IHC - Generelle spørgsmål
thomasbl skrev: ??? -
Forsyningskabel til undertavle
topic svarede på Claus Frederiksen's Thomas Hartmann i IHC - Generelle spørgsmål
thomasbl skrev: Jo, men hvis et tryk f.eks ikke er aktiveret står der +24V på trykledningen via en pull-up modstand i input modulet.Derfor: Når du så slutter trykket lægger du 0V på trykledningen, hvormed parsnoningen med 0V ikke har nogen effekt.Det vil sige at parsnor du trykledningen med 0V, har den ingen effekt når tryk/pir/osv er aktiveret.Hvis du parsnor med +24V har den ingen effekt, når tryk/pir/osv. ikke er aktiveret.Det er det jeg kalder en lose/lose situation:) -
thomasbl skrev: Dimmer Uni 400 SA har ikke disse indgang, se evt vejl. her:http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9896222_05.pdfDet har derimod Dimmer Uni 400 IHC/SA:http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9894722_04.pdf(LK har lige skiftet modeller igen igen på Dimmer Uni)
-
Forsyningskabel til undertavle
topic svarede på Claus Frederiksen's Thomas Hartmann i IHC - Generelle spørgsmål
thomasbl skrev: Jeg plejer normalt ikke at bruge de parsnoede kabler, da hver anden leder er sort, det er ret upraktisk, da der nemt kan opstå fejl i montagen. Og når du skriver PTS, er den også med skærm (S=skærm), hvilket der slet ikke er grund til. Den parsnoede uden skærm hedder PT, men dette er en udbredt misforståelse blandt elektrikere .Den jeg vil anbefale er en PTK, hvor der hverken er skærm eller parsnoning, men hver leder har sin egen farve. F.eks en 4x0,6(til PIR, 2-sl. tryk og lignende), 6x0,6(til 4-sl tryk) og 8x0,6 (til 4-sl med dioder, 6sl tryk osv). Evt. også 10x0,6 til kodetastatur og 6-sl tryk med dioder.parsnoede kabler til IHC giver ingen problemer.. LK anbefaler parsnoede.. hvilket jeg kun kan give dem ret i. har løst flere Ihc problemer hvor der ikke var parsnoede.. støj er som regel problem kildenNej det giver ingen problemer, andet end det at hver anden leder er sort = større risiko for montagefejl.Nu skal vi lige skelne mellem kabler fra controller til input/output moduler og fra input/output moduler til tryk osv.Fra controller skal man helt sikkert anvende parsnoede kabler. Det er også der LK anbefaler det.Fra input/output moduler til tryk osv. har parsnoningen ingen betydning, og LK skriver heller ikke noget om hvilken type kabler man skal bruge der.Se også denne tråd, hvor netop denne diskution har været oppe før: http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=12&id=7629ja, men det er stadigvæk min klare overbevisning at parsnoede kabler er det bedste, det eliminere støj, bla trådløse netværk og andet udefra kommende støj.. og hvis det redder en fra at gøre tingene to gange er det et plus, desuden koster det ikke meget mere at vælge et parsnoet kabel.. men det er der mange meningen omkring. Nu er den efterhånden lidt lang denne tråd, men for at lige at gøre færdig. For at støjelimineringen i et parsnoet par skal virke skal de to leder være modsatte poler i et signal, dvs. at man skulle bruge hver anden leder til 0V. Se eventuelt denne artikel på Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_pair.Derfor min påstand. Men hvad folk bruger er smag og behag, sålænge det er min. 0,6mm ledere. (eller forsikrer lavere ned, selvom jeg er sikker på at det aldrig sker.) -
Dimmer Uni 400 SA er heller ikke beregnet til brug sammen IHC. Der er bedst at bruge Dimmer Uni IHC/SA. SA står i den sammenhæng for standalone.Hvis du vil bruge dem alligevel, kan du montere ligesom en Dimmer 350LR, altså i stedet for at sætte fast fase på L-klemmen på dæmperen, kører du over til en udgang på et Output 230 modul. Så er der lavet en funktion i FB'en til dæmperen som afbryder strømmen i 5-10 sekunder, når du aktiverer sluk indgangen på FB'en.
-
Forsyningskabel til undertavle
topic svarede på Claus Frederiksen's Thomas Hartmann i IHC - Generelle spørgsmål
thomasbl skrev: Jeg plejer normalt ikke at bruge de parsnoede kabler, da hver anden leder er sort, det er ret upraktisk, da der nemt kan opstå fejl i montagen. Og når du skriver PTS, er den også med skærm (S=skærm), hvilket der slet ikke er grund til. Den parsnoede uden skærm hedder PT, men dette er en udbredt misforståelse blandt elektrikere .Den jeg vil anbefale er en PTK, hvor der hverken er skærm eller parsnoning, men hver leder har sin egen farve. F.eks en 4x0,6(til PIR, 2-sl. tryk og lignende), 6x0,6(til 4-sl tryk) og 8x0,6 (til 4-sl med dioder, 6sl tryk osv). Evt. også 10x0,6 til kodetastatur og 6-sl tryk med dioder.parsnoede kabler til IHC giver ingen problemer.. LK anbefaler parsnoede.. hvilket jeg kun kan give dem ret i. har løst flere Ihc problemer hvor der ikke var parsnoede.. støj er som regel problem kildenNej det giver ingen problemer, andet end det at hver anden leder er sort = større risiko for montagefejl.Nu skal vi lige skelne mellem kabler fra controller til input/output moduler og fra input/output moduler til tryk osv.Fra controller skal man helt sikkert anvende parsnoede kabler. Det er også der LK anbefaler det.Fra input/output moduler til tryk osv. har parsnoningen ingen betydning, og LK skriver heller ikke noget om hvilken type kabler man skal bruge der.Se også denne tråd, hvor netop denne diskution har været oppe før: http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=12&id=7629 -
Forsyningskabel til undertavle
topic svarede på Claus Frederiksen's Thomas Hartmann i IHC - Generelle spørgsmål
bobbelop skrev: Jeg plejer normalt ikke at bruge de parsnoede kabler, da hver anden leder er sort, det er ret upraktisk, da der nemt kan opstå fejl i montagen. Og når du skriver PTS, er den også med skærm (S=skærm), hvilket der slet ikke er grund til. Den parsnoede uden skærm hedder PT, men dette er en udbredt misforståelse blandt elektrikere .Den jeg vil anbefale er en PTK, hvor der hverken er skærm eller parsnoning, men hver leder har sin egen farve. F.eks en 4x0,6(til PIR, 2-sl. tryk og lignende), 6x0,6(til 4-sl tryk) og 8x0,6 (til 4-sl med dioder, 6sl tryk osv). Evt. også 10x0,6 til kodetastatur og 6-sl tryk med dioder.