  1. Den nye version er testet. Slider'en virker og knappen fortæller også at der er tændt. Hvis man bruger knappen fra slukket tilstand bliver lyset skruet langsom op fra 0% til 100% og man får ingen feedback om niveau og tændt og endnu et tryk gør ingen forskel. Så kan du venligst kigge på knappen igen? Ellers super fint program.Hilsen jens
  2. Vil det være muligt i fremtiden at kunne håndtere "Funktioner" og ikke kune Installationer/Jens
  3. Jeg har en wireless dimmer som ikke bliver vist. På et tidspunkt var det muligt at vælge mellem 2 tast betjent "lampeudtag dimmer" og en knap betjent "lampeudtag dimmer touch". Jeg kan se i min sidste opdatering af IHC Virtual v. 2.6.64 at "lampeudtag dimmer touch" ikke længere kan installeres som modul.Men, det modul jag har i mit program virker godt, men bliver ikke vist i dit ellers dejlige IRemote program (betalings versionen). Jeg har forsøgt at vedhæfte vis-filen. Det er under lokation 1. sal syd værelse 7_1.zip
  4. Tidsstyringen af lyset fungere på følgende måde.Morgen tænder lyset via programmeret tidspunkt såfremt skumringsræleet siger det er mørkt, og slukker når skumringsræleet siger det bliver lyst. Om eftermiddagen tænder lyset når skumringsræleet siger det bliver mørkt, og lyset slukker via det programmeret tidspunkt.Tænder du manuelt for lyset inden det skulle tænde automatisk, ser du ingen ændring. For automatikken ville blot tænde for det lys som allerede er tændt. Slukker du manuelt for lyset, efter det er tændet (auto el. manuelt, forbliver lyset slukket, da automatikken kun tænder om morgen via ur, og om eftermiddagen/aften via skumringsrelæets skift fra Off (lyst) til ON (mørkt).Tænder du så manuelt lyset inden automatikken skal slukke, ja så slukker automatikken for lyset.Lang håret? måske, men det virker, hihi./Jens
  5. Hej.Der skulle gerne være et lille dokument med sammen med funktionsblokken, som beskriver lidt om det.Men først KIP:En Kip funktion ændre en given udgang til den modsatte værdi. Det vil sige, er en udgang ON bliver den OFF, og hvis den er OFF bliver den ON.En Tænd kommando sætter udgangen til ON, uanset tidliger status. Og en Sluk kommando sætter udgangen OFF uanset tidliger status.På nogle af LK's tangenter til Fuga trykkene er den ene halvdel mærket I og den anden halvdel mærket O.Her kan man så vælge i sit program at lade den ene kontakt tænde for en lampe, og den anden kontakt slukke for lampen. Men her bruger du så 2 kontakter til at styre en lampe, hvilket jeg syntes er spild.Derfor er der mange som bruger en KIP funktion.En kontakt som Kipper lampen.I relation til min styring af udendørs lyset, er der en indgang til KIP-tænd/sluk (konstant lys).Et tryk på denne indgang vil slukke for lamperne hvis de var tændte, og tænde for lamperne hvis de var slukket. Dette er jo de samme som en Kip funktion. Men udover dette så sætter programmet et flag i programmet som siger at DU har valg at tænde for lyset, og derfor ønsker at lyset skal være konstant tændt, indtil DU selv slukker for det. Dette flag gør at PIR styringen ikke slukker for lyset når DU har valgt at det skal være tændt. Derfor har jeg måtte programmere en KIP funktion med tænd og sluk kommandoer.Sluk alt:Hvis man har en sluk alt funktions blok i sit program, er det jo nærlæggende at komme alle udgang ind i denne FB. Så når du vil slukke alt, aktivere du kun en blok. Dette ville selvfølgelig også slukke dine udendørs lamper, men i programmet til udendørslyset var der et flag som fortæller at du ønsker lyset konstant tændt. Dette flag bliver ikke fjernet, hvis lamperne bliver slukket af andre funktionerblokke. Derfor har jeg lagt en sluk alt indgang i programmet, som nul stiller dette flag samt slukker for udgangen til lamperne.Jeg har også lavet en "Antal Sluk alt tryk før sluk" funktion. Denne funktion kan sættes til 1 eller 2 tryk. Ved 1 tryk, slukker lyset når du trykke 1 gang på sluk alt. Vælger du 2 istedet for, skal du give 2 tryk indenfor 5 sekunder, på sluk alt indgangen. Og hvorfor så denne mulighed? Jo, hvis et medlem af husstanden er ud og kommer sendt hjem. Er det da dejligt at lyset er tændt, når man kommer hjem. Men er det så sent at resten af huset er gået i seng, og de vælger at trykke på sluk alt, så ville udendørslyset også slukke hvis du har valgt "1", men vælger du "2" ja så slukker alt lyset i huset, men udendørslyset er stadig tændt. Når så du kommer hjem, og går i seng tyrkker du bare 2 gange på sluk alt inden for 5 sekunder.Aktivering/deaktivering af PIR indgangen, behøver du ikke at bruge. Men du kan jo vælge at sætte et tryk til dette. Funktionen er lavet så man kan Aktivering/deaktivering PIR funktionen. I mit tilfælde sidder PIR'en tæt på vindue. Og om sommeren hvor der kan blive meget varmt indenfor, og hvis vinduet er åbent om natten, kan denne varme luft aktivere PIR'en fejlagtigt. Og derfor kan jeg så vælge at deaktivere PIR'en.Håber dette kunne hjælpe lidt, ellers spørger du bare igen./Jens
  6. Som jeg forstår det har du i dag en blok med 1 indgang og 1 udgang.Udgangen er sat til at følge indgangen. Sådan at når du laver et kort tryk på indgangen kommer der også en kort puls på udgangen, og derved tænder din dimmer. Holder du indgangen inde, følger udgangen og din dimmer regulere op/ned.Nu øsnker du en sluk alt funktion som en ekstra indgang. Således at når du vil slukke alt lyset i rummet/huset så vil en puls/on/tryk på denne nye indgang slukke for din dimmer.Hvordan skal dette gøres???Hvis din dimmer havde en ekstra indgang for "sluk", så ville du kunne lave en ekstra udgang på blokken som kunne trigge denne sluk indgang på dimmeren. Men det har din dimmer åbenbart ikke.Så må en puls/on/tryk på "sluk alt" indganngen på blokken lave en kort puls på den udgang som er forbundet til din dimmer. Så dimmeren får en kort puls, på samme måde som når du selv tænder/slukker for den med et kort tryk på kontakten.Det giver dog det lille problem. Da din dimmer ikke kan fortælle om den er tændt eller slukket, så kan du ikke vide om lampen er tændt og derfor skal slukke via "sluk alt". Er lampen slukket, vil en "sluk alt" jo komme til at tænde for lampen.Håber dette er lidt mere forståeligt/Jens
  7. Hvad så med udgangen på blokken? Har din lysdæmper en indgang for sluk? Eller en tilbagemelding om lampen er tændt eller slukket?En sluk alt indgang, som giver en kort puls på udgangen for at slukke din lysdæmper. Vil jo også tænde for lampen hvis den er slukket i forvejen./Jens
  8. Tag et kig under download - funktionsblokke.Udendoerslysstyring af 22.11.2008/Jens
  9. Jeg har forsøgt med et scenarie til godnat lys. Starter på 100% og efter 1 sek. bliver et andet senarie kaldt, som er sat til 0% over 5 minutter.I dette tilfælde siger lus indikeringen at lampen er slukket, med der er lys i lampen de næste 5 min./Jens
  10. Har du en tegning liggende under internet delen også?Jeg lavede i sin tid først en tegning på intranet delen, og derefter på internet delen. Og hver gang jeg startede op, var det siden for internet delen som blev vist./Jens
  11. Vær opmærksom på hvilke UR numre der er valgt til de forskellige dage. UR1 behøver jo ikke at være valgt til mandag, og ur2 til tirsdag osv.Kontrollere lige hvilke dage som bruger hvilke ure. Og hvilke tidspunkter disse ure er sat til.Hvis du har et udendørs skumringsrelæ i din installation, så har jeg lavet et andet program til udendørslys, du kan finde det under download. Vær opmærksom på at der ligger 2, et gammel og et nyt.mvh.Jens M. Kofoed
  12. Må jeg spørge om hvad du skal bruge det til?Hvis det er til styring af udendørs lys, har jeg lavet en blok (ligger også under download), hvor udgangen tænder om morgen via ur, slukker via skmringsrelæet. Tænder om aftnen via skumringsrelæet og slukker via ur.Ellers beskriv lidt mere om, hvad du skal bruge det til. og hvordan det skal virke. Så kan vi jo kigge på det./Jens
  13. Funktions blokke 1.2.03.a og 1.2.04.a er til trådløse dimmere.Ellers kan du kigge på denne Tråd.Her har jeg udvidet blokken 1.2.03.a til at tænde med en fast defineret værdi hvergang der tændes, samt muligheden for styring af PIR m.m. Og alt det overflødige kan du bare sletteMed venlig hilsenJens M. Kofoed
  14. Det er korrekt. Sådan er programmet skrevet.Indgangen Kip, kan bruges til manuel at tænde/slukke for udgangen. Indgangen skum. sætter udgangen lig indgangen.Du kan evt. bruge standart blokken 2.02.Med venlig hilsenJens M. Kofoed
  15. I denne program fil har jeg lavet 2 blokke.Den ene er til dimmere med mem funktioner såsom en uni400. Den anden giver en puls 600ms når lampen skal tænde og en puls på 300ms når der skal slukkes.Kig på det, og kan det bruges så glædelig jul. [file name=dimmer_og_PIR.zip size=5743]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/dimmer_og_PIR.zip[/file] mvh.Jens M. Kofoed dimmer_og_PIR.zip
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok