Jan Johansen Skrevet January 28, 2017 Rapporter Share Skrevet January 28, 2017 Så er den gal igen igen ..... Ny konfiguration med to Controllere, hvor jeg har Skumring tilsluttet Controller A Indgang 2 (Dataline 2.02). Controller A & Controller B er koblet sammen efter foreskriften i Manualen, Controller A Udgang 15 forbundet til Controller B Indgang 8 og Controller B Udgang 15 til Controller A Indgang 8. Hvorledes angiver jeg i Controller A at Skumring også skal indikeres på Udgang 15 og i Controller B at Skumring skal hente input Indgang 8 ??? /Jan Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret January 28, 2017 Rapporter Share Besvaret January 28, 2017 Skumringsindgangen trækkes først over på en følg FB. Udgangen herfra kan forbindes til indgangen på andre FB'r i controller A som sædvanligt. Udgangen kan også forbindes til Link-out (1) og på den måde blive overført til controller B på Link in (1). Her betragter du blot link indgangen som skumring og forbinder den til FB i controller B. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jan Johansen Besvaret January 28, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 28, 2017 Hej Lars Jeg har søgt men kan ikke finde Link-in/Link-out blokkene - hvor finder jeg dem? /Jan Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret January 29, 2017 Rapporter Share Besvaret January 29, 2017 Sider ikke lige med en pc med Visual, men mener at man skal fortælle controlleren hvad der er monteret af hardware i venstre side. Så ligesom du fortæller et lampeudtag er fortrådet til input x, skal du fortælle der er monteret et controller link. Controlleren kan jo ikke gætte at fordi du har monteret et kablel fra X til Y så vupti, må det da være et controller link ;-) Er det ikke beskrevet i manualen der hvor der står hvordan man gør. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jan Johansen Besvaret February 12, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 12, 2017 Under "Produkter" >> "Specielle Produkter" ligger "Controller Link IN / OUT" og med dem indsat på de porte jeg havde kablet virker det ;O) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret February 12, 2017 Rapporter Share Besvaret February 12, 2017 Fint med en tilbagemelding. Så kan andre også se og lære af tråden, hvis de har samme problem. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Jan Johansen
Så er den gal igen igen .....
Ny konfiguration med to Controllere, hvor jeg har Skumring tilsluttet Controller A Indgang 2 (Dataline 2.02).
Controller A & Controller B er koblet sammen efter foreskriften i Manualen, Controller A Udgang 15 forbundet til Controller B Indgang 8 og
Controller B Udgang 15 til Controller A Indgang 8.
Hvorledes angiver jeg i Controller A at Skumring også skal indikeres på Udgang 15 og i Controller B at Skumring skal hente input Indgang 8 ???
/Jan
Link til kommentar
Del på andre sites
5 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.