Hop til indhold
  • 0

røgsensor og virkemåde


ulrik k
 Share

Spørgsmål

Hej har monteret 2 stk røgsensorer fra lk.Jeg havde så troet at når man afmonteret selve røgsensoren fra relæsoklen ville der komme en alarm.Men det synes jeg ikke der gør. heller ikke ved at afbryde forsyningen.er det korrekt opfattet. der er altid signal på udgangen uanset om der er spænding på eller den afmonteres???håber nogen har lidt erfaringer med dem.mvh ulrik

Link til kommentar
Del på andre sites

17 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Nej det må da være ved hjælp af en OR blok da røgalarmen skal gå hvis den eller den eller den næste røgsensor giver et signal om dette.og da røgsensoren hvis det er den der hedder 10 85 003 487 vi snakker om fungere (hvis den er monteret korrekt) som et bryde relæ. Du kan hvis du har 2stk sætte indgangen i serie og udgang parallel så behøver du kan en blok.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

num skrev:

Nej det må da være ved hjælp af en OR blok da røgalarmen skal gå hvis den eller den eller den næste røgsensor giver et signal om dette.og da røgsensoren hvis det er den der hedder 10 85 003 487 vi snakker om fungere (hvis den er monteret korrekt) som et bryde relæ. Du kan hvis du har 2stk sætte indgangen i serie og udgang parallel så behøver du kan en blok.
Hvis du benytter en OR-blok vil du jo ha' det her:Røgsensor1 kommer med signal eller Røgsensor2 kommer med signal...Hvis så røgsensor1 ikke længere kommer med signal, så har du stadig signal fordi røgsensor2 kommer med signal, hvilket vil sige, at din alarm først går når hele huset står i flammer.Hvis du så ændrer det til en AND-blok, vil det sige at hvis røgsensor1 OG røgsensor2 kommer med signal, så er der ingen alarm, hvis røgsensor1 kommer med signal, og røgsensor2 ikke gør, så er de der ikke begge 2, og derfor går alarmen.Se billede, hvilken vil du mene der ikke længere kommer signal igennem i den nederste version af dem? :) [img size=253]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/And_Or.JPG

post-448-1354925666103_thumb.jpg

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

det er rigtigt bortset fra at han ikke behøver dn OR eller AND blok da han blot skal koble dem i serie og hvis han gerne vil bruge 2 indgange. I tilfælde af letteregørelse af fejlfinding så vil controlleren ikke betragte OR som du beskriver det, men istedet betragte det som hvis den første sensor eller den anden giver signal så skal den trække udgangen.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Ja num, det kan man godt... Men en af de gode ting ved IHC, er jo netop at man kan ændre på noget, uden at flytte rundt på ledninger. Når man begynder at koble ting sammen på den måde som du siger, så virker det ja, men det er ikke længere så fleksibelt.Sperillen - det er nemlig derfor jeg prøver at overbevise om at det er AND man skal bruge :)

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Konklutionen er at Jakob har ret du kan godt bruge den AND blok som ligger i visual programmeringen ganske som Sperillen i indlæg #4321 konkludere. Til Jakob #4325 ja man mister også muligheden for at fejlfinde i det absure tilfælde at en af LK´s IHC røg sensore skulle komme med en fejl alarm.(det jeg mente med en OR blok - hvis den skal bruges skal den inverteres i forhold til den der ligger i visual i dag, så den virker som AND blokken der ligger i visual i dag)- gav det mening og håber at det var opsumering nok?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Nu har jeg testet og kommet frem til føjlende:opsætning:controller med indbygget viewer 2.0standart funktionblok til røgalarm2 røgalarmer(den nye type med både varmedetektor og iondetektor) monteret på HVER deres indgangHver indgang fra de 2 røgalarmer er ført til samme "indgang " i funktionsblokken.Ved at varme forsigtigt med en varmeblæser får jeg en alarm i IHCén. selv om de sidder "parallelt" i funktionblokken giver de alarm da IHC registere værdiskiftet.Det er min konklusion på spørgsmåletMvh Ulrik

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej Ulrik og andreProblemet ved at kører to produkter på samme indgang ligger primært i at du ikke ved om begge produkternes signal er aktive. Hvis du forstiller dig at du har en løs/knækket ledning (signal ledningen) vil du få en fejlalarm (røgalarm) første gang systemet spotter hændelses skiftet. Men når du så afstiller alarmen ser alt jo rosenrødt ud da signalet på den anden røgsensor stadig er aktivt og indgangen er gået on igen:ohmy: Ja, der er kun to ting der virker:I serieforbindelse og denne afsluttes på en indgang ELLERHver sensor har sin egen indgang og der benyttes en AND blok.Det er sagt før... Lille fejl men huset brænder jo lige godt:S ABO

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok