Udskiftning Af Ihc Dos Controller


jkr
 Share

Spørgsmål

Hej forum

På arbejdet har vi været så uheldige (heldige) at en af vores 8 Term IHC controller er stået af og da jeg er den eneste, har erfaring med Dos versionen, fik jeg til opgave at lave nyt program i IHC Version 2,(samt begynde med udskiftningen af de andre blev vi hurtig enig om) hvilket heller ikke var et problem da det kun drejede sig om 2 indgangs moduler og 4 udgangs moduler til den controller og der var en rimelig dokumentation til den. nu kommer spørgemålet vi havde nogle EDB stikk. som blev tændt og slukket ved en bestemt kombination af tryk, da vi blev enig om at det var der ikke nogen grund til lavede jeg det så udgangen var konstandt On, men da jeg uploadede det til kontrolleren blev udgangene ikke sat on automatisk det måtte jeg gøre manuelt i servic viewer, prøvede så at slukke controller og tænde igen for at se om udgangene stadig var trukket og det var de, kan det være rigtigt at man selv skal sætte udgangen On selv om man har sat det op i programmet til at udgangen er On, i IHC version 1 gå udgangen automatisk on hvis den er sat op til det ? (er begyndt med programmet til den næste hvor der intet dokumentation er til, samt et større samarbejde med hvor EDB mand med finde en PC med en com port samt at få TermIHC til at kører på den og få fikset så programmet også kunne printes ud hvilket er lykkes at få lavet så den printer til i pdf fil, heldigvis er hver tryk mærket op med indgangsnummer så det er til at finde ud af hvad der hører til hvad men stadig en større opgave når der ikke er dukomentation, så man bare kan sætte sig ned og lave nyt program ud fra det gamle program). 

 

MVH

 

Jan

Link til kommentar
Del på andre sites

8 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

ja det er lidt slavearbejde med opradering. desværre findes der ingen tilgængelige værktøjer der kan klare det automatisk.

mht fast on ved powerup, burde det virke hvis du har indstillet det. altså fået sat default/initial værdierne. og ikke kun de aktuelle runtime værdier. Du kan gøre det med Serviceview programmet.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

ja det er lidt slavearbejde med opradering. desværre findes der ingen tilgængelige værktøjer der kan klare det automatisk.

mht fast on ved powerup, burde det virke hvis du har indstillet det. altså fået sat default/initial værdierne. og ikke kun de aktuelle runtime værdier. Du kan gøre det med Serviceview programmet.

Hvis dokumentationen er i orden er det tager det ikke lang tid men hvis ikke er det ikke som med den jeg er i gang med nu tager det tid, hvilket jeg har forsøgt at forklare flere af minen kollegaer, når de spørger hvorfor jeg ikke bare uloader det gamle program i den nye controller har gjort lige som du skriver så det burde have virket ?, når må have testet det nærmere med en lille test opstilling når jeg er klar til at bytte den næste controller, da jeg gerne vil finde ud af, hvad ´årsag er til at de ikke gik on

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Jeg har også prøvet nogen gange at den ikke gider smutte over på initial on fra starten selvom man sætter dette i programmet og uploader.

 

Jeg har aldrig fundet ud af hvorfor, men tænker at det er controlleren der bliver forvirret, de gange jeg har haft problem med det har jeg bare logget på serviceview og sat den til on og så har det virket herefter.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Jeg har også prøvet nogen gange at den ikke gider smutte over på initial on fra starten selvom man sætter dette i programmet og uploader.

 

Jeg har aldrig fundet ud af hvorfor, men tænker at det er controlleren der bliver forvirret, de gange jeg har haft problem med det har jeg bare logget på serviceview og sat den til on og så har det virket herefter.

Har nu rodet med den næste controller der skulle skiftes og prøvede at lave et enkelt program hvor udgangen skulle være initial on fra start og der gik den også on med det samme som den skulle, da jeg så lagde programmet ind der skulle bruges, gik de udgange som skulle være on ikke on ??, prøvede så at lægge det første program ind igen og der gik udgangen ikke on som den gjorde første gang ?, valgte så at uploadet programmet der skulle bruges og da havde den sat den ene udgang on mens den anden stadig var off ?, så det er vist lidt tilfældig hvad den gør.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Prøv at ligge et tom program op inden.

Det kan være der et eller andet sted er gemt nogle (gamle) runtime værdier for de enkelte resourcer som bliver genetableret ved en reload af projektet.

Hmm, det må jeg prøve nå jeg er klar til at skifte den næste controller

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hvis man vil styre værdien på den måde skal "husk aktuel værdi ved strømsvigt" fravælges.

En meget nemmere og mere overskuelig måde er at benytte FB "allways on" og dermed undlade opsætning på hver enkelt udgang.

Anders

takker, Den FB havde jeg ikke lige set, kan kun give dig ret i at den giver en lille smule mere overskuelighed i programmet, har checket om udgangen gå on igen efter strømsvigt, men tro nu at jeg vil benytte allways on FB´en fremover  

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok