Hop til indhold
  • 0

Koble gl visual controller og ny visual controller


Rasmus Agdestein
 Share

Spørgsmål

3 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

HejJa, det er muligt.Du kan koble en gammel DOS-controller sammen med den nye ver.2, det foregår ved at forbinde en indgangsport med en udgangsport (port 8 til port 15 og modsat15 til 8)husk også nulleder, så der ligger det samme potentiale på begge controllere. Husk altid en ulige udgangsport, så du kan flytte 16 signaler begge veje.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Rigtigt som søgaard siger, men det skal så lige siges, at det ikke nødvendigvis skal være port 8 til 15 og 15 til 8, men det er blot et eksempel :)Udgangs datalinie 15 fra controller 1 forbindes til indgangs datalinie 8 på controller 2.Så kan du overføre 16 signaler fra controller 1 til controller 2.Hvis du så også forbinder udgangs datalinie 15 fra controller 2 til indgangs datalinie 8 på controller 1, kan du overføre 16 signaler den anden vej også ;)

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok