Hvis ikke du har en Controller kan du ikke bare lave det vha nogle input/output moduler.Men hvis du har 230v signaler (fra f.eks. tryk) skal de selvfølgelig til 230V inputmoduler. Alt efter hvordan dine dimmere styres skal du vælge tilsvarende outputmoduler: 24v eller alternativt 230V.Måske var det næmmere at anvende noget wireless som kan virke "standalone" uden controller og moduler. F.eks. et simpelt wireless batteri tryk som kan monteres hvor som helst og så et wireless dimmerlampeudtag .

Link til kommentar
Del på andre sites

Uanset om du bruger 24V eller 230V til at tænde/aktivere dimmeren med vil den altid starte på seneste niveau, hvis der er valgt 1 tast styring i funktionsblokken. I flere af de nye dimmere er der dog mulighed for at have yderligere 2 forudindstillede niveauer (mem1 & mem2). Disse kan kun aktiveres vha 24V. Se f.eks: http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=820B1229

Link til kommentar
Del på andre sites

Ja.Læs manualen, og instaler Visual programmet herfra:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page?, så kan du begynde at øve dig, og lege med programeringen. Så får du også et meget bedre indblik i hvad man kan og hvordan. Man kommer langt med LK´s standard blokke, men eller kan du evt.hente nogle af eksemplerne/programmerne der bliver postet i indlægene.