Søg på hele sitet
Viser resultater for tags 'måler'.
Fandt 4 resultater
-
Da jeg skiftede til Visual 3 fik jeg det problem at mine målerdata/runtimeværdier slettes når jeg lægger et redigeret projekt i controlleren. Jeg har altid brugt denne metode: 1. Genstart controlleren (hiv strømmen). 2. Download projektfil. 3. Rediger den i Visual. 4. Gem lokalt og upload den. Her beholder Visual 6.2 alle mine målerdata, jeg har mange, men på V3 controlleren nulstiller den det hele. Hvad katten gør i andre?
-
Hej, Står ude ved en kunde, der har en IHC installation, uden nogen form for dokumentation. Nogle PIR er taget af, og der jo en del ledere jo, og jeg har fundet + og -, men kan jeg på nogen måde måle mig til hvilken leder er data/trigger ledningen? (har den spænding/null/modstand)? skal den køres lav eller høj (eg. kortslutte den direkte til + eller -) burde det virke? Jeg har kigget på indgangs modulet, men den leder en hel anden farve, ingen aner hvor der skulle evt sidde en dåse hvor det kunne være forgrenet ud fra... På forhånd tak.
-
Godt nytår til jer alle. Min vandmåler giver en puls pr 10L. På min iPad har jeg visning for forbrug alle dage, uger, måneder osv. @Lars Jacobsen Har været meget hjælpsom og lavet en fed funktionsblok (el-måler ver 5.1 til dette). Jeg vil dog gerne have vist forbruget i liter (hele 10 liter) i mandag-søndags-visning. Og alt andet i M3. Det har jeg indtil videre løst ved at bruge 2 blokke, hvor jeg har redigeret den ene til at regne i 10l. Men jeg vil gerne forsimple min .vis fil.Vandmåler liter-M3 visning. (El måler ver. 5.1).ifb Men jeg kan ikke gennemskue hvordan jeg får månederne til at vise det i M3, altså dividere, jeg ikke kan taste 0,001 ind som konstant når jeg redigerer FB'en. Er der nogle af jeg der kan hjælpe mig videre? Vedhæftet blokken jeg roder lidt med og hvordan det ser ud på min iPad.
-
42 downloads
Fungere på den måde at den regiistre impulser fra elktroninsk måler. opdeler forbrug månedsvis samt årsvis. Fungere kun med firmware 2.6 og op efter, da andre versioner ikke kan finde ud af det med datoer.denne blok er bygget til 100 impulser pr. kwh men kan nemt ændres. Kan bruges i forbindelse med en side i et viewer-projekt. Kan du lide blokken må du godt skive til mig på IHC-user mail system. Med venlig hilsen Jens Østerballe