  1. Jeg mangler 3 stk, hvorfor piller du dem ud? evt pris?
  2. Ha fejl fundet, ledningen som er monteret i klemme 1 på dimmeren var ikke afisoleret. Jeg bruger en fin lille tang som klipper isoleringen og rykker den af, den havde godt nok klippet isoleringen, men glemt at rykke stumpen af.... hmmmm så nu virker den fint
  3. Jeg er ved at bygge en tavle op med UNI400/SA dimmer og det er strikket op lige som princip diagrammet siger og programmet virker også. I Serviceview kan jeg se at når man trykker på trykket så trækker udgangen fint (touch) men der sker ikke noget på dimmeren. Hvis jeg trykker på den blå knap på dimmeren så virker det fint. Jeg har skiftet udgangsmodulet og dimmeren ud for at udelukke evt fejl der. Jeg har lavet en del af sådan nogle fætter, men den her vil ingenting - please giv mig et hint. Det hele er fortrådet. Hilsen Henning
  4. Fejl fundet. SMS moden blev sat ind i programmet, men ikke i virkeligheden så den søgte hele tiden efter det og brugte derved hele sin energi på det. Slettet og normal drift igen :-)
  5. Hej. Det lyder underligt, men skal da prøves i morgen :-)
  6. Hej med jer. Jeg har en helt ny controller som havde den gamle version firmware og som er blevet updatet med den nye, efter et par ændringer i mit program så kom problemet lige pludselig - når jeg har uploadet en ændring til controleren så går der 8-12 minutter før det er muligt at tænde for noget lys, jeg har kontakt til controlleren både i visuel og serviceview men kan ikke lave noget i den periode :-( Har snakket med LK og syntes at jeg skulle slette programet - indlæse den gl firmware - lave en update til den nye firmware - genindlæs programet så se om det så virker. Nej det gør det så ikke, efter 15 minutter slukkede jeg strømmen til controlleren og on igen ventede 7-8 minutter og så virkede det normalt igen. Jeg har leget med det hele dagen og kan bare ikke få den til at virke normal. -. -. - HJÆLP.... :-)
  7. Problem løst. Slettede hele programmet og startede forfra på en anden pc - fejl væk?? Min makker havde inst programmet fra den med følgende cd, jeg tror der har været en fejl et eller andet sted i det eller på hans pc for da det kom over på min pc forsvandt mange fejl... Nu spiller det :-)
  8. Ja trykket er skiftet, prøvede også med et trådløs tryk og fik det samme resultat.
  9. Hej med jer. Jeg er ved at hjælpe en kollega som er ved at rydde op efter et lyn nedslag. Hele tavlen er udskiftet med nye dimser, der er også skiftet nogle IHC kabler plus tryk. Det handler om disse 3 ting herunder: ALRUM Lampested 1 over spisebord. (touch dimmer) Lampested 2 alrum mellem 2 værelser. (Alrum mellem værelser 1-J) Tryk ved dør alrum. Når vi gør følg. fra tryk ØV og NV henholdvis tænd 1 - tænd 2 - sluk 1 - sluk 2 - tænd 1 - osv efter nogle gange kommer problemet: hvis begge to er tændt og tænd 1 slukkes så følger tænding 2 med?? hvorfor gør det dog det? Hilsen Henning Orginal.vis
  10. Hej med jer. Jeg har en garage hvor der sidder 2 pir som skal tænde lyset og et 6 moduls tryk. Lyset er med dæmp 1-10v og skal kun dæmpes fra trykket men jeg kan ikke helt fatte hvordan programmet laves. Er der en der gider at lave en lille program med 2 pir og et tryk inkl dæmperen. Hilsen Henning
  11. Hej med jer. Jeg har et hus i 2 etager som skal have lavet IHC og i denne sammenhæng er der alt for mange i/o. Jeg har fundet ud af at man bruger en ind og udgang på hver controller samt den fælles nul. Men hvordan får jeg feks. overført en sluk alt, rutelys mm fra den ene controller til den anden? Man kan jo ikke have to controller i samme program. Hilsen Henning
  12. Hej IgenSå er det blevet afprøvet og det virker bare !!Tak for hjælpen.
×
×