Hej. Er ikke så voldsomt erfaren i, eller imponeret over IHC som sådan. Men har "desværre" købt et hus, hvor et sådant system er blevet installeret, af den elektriker der havde huset. Med den gamle Visual Controller, til RS232. Og han holdt desværre ikke ord på sit løfte, om at komme og gøre installationen FÆRDIG! Men ......
I går vågnede vi til at al strøm i huset var væk. HPFI'en var gået. Fik isoleret fejlen til at være i køkkenet, og at det havde ramt en del af lyset dér, samt ventilator på badeværelset og én stikkontakt ovenpå.
Når jeg reetablerer fasen på det output relæ der hedder "Out 4" (nederst til venstre på billedet), slår HPFI'en med det samme.
Er der nogen der ved .... er det så "bare" et nyt output relæ, eller har nogen et bedre "forslag".
Jeg har vedlagt et billede af installationen, hvor jeg har angivet sikringen til køkkenet, samt den fase-leder (med rød streg) fra samleboksen, der går til "Out 3" og videre til "Out 4". Først når den forbindes til "Out 4", slår HPFI'en igen.
Håber nogen kan hjælpe ..... Takker.