  1. Thanks
    krede21 gav omdømme point til TorbenSørensen i Kan ikke starte scenarie når lys er slukket   
    Jeg kan se, at du styrer den kombidimmer du viser screenshot af fra andre funktionsblokke også. Derfor skal du på den indgang, som hedder Indgang andre tryk end scenarie, forbinde de tryk som styrer samme produkter gennem de andre funktionsblokke.
    Det er pga. at den anvendte fb. 1.1.03.f. ellers ikke ved, at der er ændret på scenariet. Dvs. at hvis du eksempelvis først har valgt scenarie 1 og derefter slukket fra en anden funktionsblok, ikke kan vælge scenarie 1 igen, da fb. 1.1.03.f. stadig "tror" at scenarie 1 er valgt. Det problem kommer du ud over, ved at forbinde de andre tryk til den indgang.
×
×