Hop til indhold

Joarsk

Members
  • Antal indlæg

    9
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

Alt der er opslået af Joarsk

  1. Tusen takk - lurer på om jeg kan få net eier til å åpne en kommunikasjonsport til smart-måleren som nettopp er blitt installert I mitt hus... hmm. Dersom ikke, har du forslag til el-måler med SO pulsutgang og riktig oppløsning?
  2. Hei, Jeg har en ide om å lage hull I kabinettskapdøren min som leder inn til IHC systemet og sette inn et touch panel. Tanken er å programmere touchpanelet til å mottat signaler fra en arduino eller lignende som videre mottar signaler fra ampermeter rundt forsyningskablene for å måle forbruk av kwh som kan sammenliknes med strømmåleren I huset. I tillegg tenkte jeg å lage en graf logging I skjermen slik at man kan se forbruk fra dag til dag. Jeg regner med å programmere funksjonene med arduino eller rasbian med touch panel som HMI. Er det noen som har hatt lignende ideer og satt de ut I livet? erfaringer? Hvilke prouktet vil dere anbefale til et slikt prosjekt? Innspill og kommentarer?
  3. YESS! Gjennombrudd.. Så jeg fant ut hva som var galt.. Defekt 24 outputmodul.. Den gav ut flukturerende signaler til inngang 2 på UNI400 dimmeren, noe som sikkert gjorde at den ikke ville fungere som den skulle.. Jeg trodde hele tiden at noe var galt med programmet men så var det hele tiden hardware... Det må ha skjedd noe med output modulen i forbindelse med oppstart av den controlleren som førte til defekt.. Heldigvis hadde jeg en i reserve!! Nå forstår jeg også hvorfor ikke røykvarslene eller sirenene mine ville fungere slik de skulle... Ikke lett å finne ut av men veldig tilfredsstillende når man endelig løser floken..
  4. Jeg har feilsøkt litt her hjemme nå og har fortsatt ikke lys I pærene fra UNI dimmeren. Jeg har målt med multimeter og sjekket at jeg får 24vdc inn på touch styringen og at jeg får 24vdc inn på sluk styringen når logikken tilsier det. Jeg har også målt på utgangen som skal gå ut til lysene at jeg får ca 200vac. Jeg vet ikke om denne er pwm eller hva? men uansett så ser jeg at det er output men den flukturerer litt mellom 198 og opp mot 209vac.. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke får lys I spotene. Dette har jo fungert med den tidligere controlleren og jeg kan ikke se noen forklaring til hvorfor det ikke skal fungere her.. Har dere noen tips til hvordan jeg kan fortsette feilsøkingen?
  5. Jeg står fortsatt fast med UNI400 dimmerne og 1 touch styring... Er det mulighet for å få tak I samme type funksjonblokk til visual 2 som ble brukt i min tidligere visual 1 controller? ref bilde fra gammel programmering ovenfor...
  6. Jeg har nå sittet og kost meg med et problem som oppstod i dag ... Da vi kom hjem fra skole og jobb, ville plutselig ikke 1000LR dimmerne virke mere... Jeg trykket på inputs, benyttet service view og målte i skapet med multimeter men fant ikke ut av det før jeg fikk se at det gikk inn en puls fra farvellmodus inn til kip for å deaktivere 1000LR dimmerne. Jeg gav en ny puls på kip i service view og da kom dimmerne til liv igjen.. Puh. Men jeg star fortsatt fast når det gjelder UNI400 dimmerne.. Jeg legger ved litt dokumentasjon og bilder.. Håper noen der ute kan se hva det er jeg gjør galt... håpe håpe I vedleggene er en cutout fra programmeringen til den gamle controlleren og en cutout fra den Nye controlleren som ikke vil virke.. Legger også ved bilde av dimmer spec og bilde av skaper hvor 400UNI dimmerne sitter Tusen takk for all hjelp jeg kan få!
  7. En liten update herfra.. Jeg har fått 1000LR dimmerne til å virke ved å sette riktig (!) utgang det går litt fort I svingene av og til... Men jeg har fortsatt ikke fått 400UNI dimmerne til å fungere.. skal se litt mer på det nå.. Tusen takk for gode innspill Henning!!
  8. Jeg har 2 stk 1000LR dimmere til Kjøkken og Stue wire spots og 4 stk UNI400 Dimmere til øvrigt... Jeg hadde håpet at noen skulle se noe umiddelbart galt ... Det er helt sikkert en detalj jeg må ha glemt et sted... Endten det eller så er det kanskje ikke kontakt til output module for dimmerne.. hmm
  9. Hei, Jeg har nylig kjøpt ny visual 2, 6.2 controller fra Danmark og overført det meste av programmet jeg har hatt fra en tidligere installasjon med Visual 1 over til den nye controlleren. Jeg hadde en eldre controller som het Lexel IHC Controller Visual 1 men har altså nå valgt å oppgradere. I forbindelse med oppgraderingen fikk jeg utfordringer med at dimmerne ikke virker i det hele tatt.. Jeg får ikke slått de på... De virket på den gamle installasjonen naturlig nok. Jeg har benyttet de samme inn og utgangene men selve funksjonblokkene i visual 2 er litt annerledes enn i visual 1. Det kan være at jeg ikke bruker riktig blokk for dimmeren og jeg er helt newbie med denne programmeringen og jeg står litt fast og finner ikke ut av det. Jeg legger ved bilde av ny og gammel funksjonsblokk for dimmeren og selve prosjektet. Det hadde vært kjempefint med litt hjelp i riktig retning da det er ganske mørkt i huset uten dimmere som virker Legger også ved den tidligere prosjektfilen som fungerer på den gamle controlleren... Odderheistien3a_old.ihc odderheistien3a.vis
×
×