  1. Der er ikke noget galt i at montere sine IHC komponenter i decentrale tavler, det kan ligefrem være en fordel i forbindelse med renoveringer m.m.

    Man skal selvfølgelig bare overholde de regler der er i forbindelse med dette. Men en UG 6 med IHC controller og en strømforsyning, så burde du være godt i gang, med IHC wireless.

  2. Du skal passe på med at alle indrykninger er korrekte og så skal du fortælle om din auto_setup skal være automatisk eller manuel
    Jeg har valgt at indtaste alle mine IHC entries manuelt, så jeg derved har styr over hvad jeg integrerer med HA. sættes den til auto tager HA bare alt ind i en stor rode bunke.

    billede.png.8245a905e5dce488a9e863fca3e3293c.png

  3. Jeg kan dog godt se meningen med også at motionere ventilen i sommer halvåret såfremt komforttemperaturen er sat til 0

    Jeg har ændret i FB således at betingelse for "motion" også skal være at komforttemperatur er 0

    ligeledes har jeg tilføjet udgangen for cirkulationspumen så den går ON ved timer start og OFF ved timer slut - tænker at der må være sådan det er tænkt?

    Jeg har vedhæftet mine rettelser, hvis du vil se på det @Lars Jacobsen når du er hjemme fra ferie :-)

    Komfort styring_CHBE rettelse (Ventil- og pumpemotion).ifb

  4. Så har jeg også svaret på hvorfor ventilen ikke lukkede, den når simpelt hen ikke at lukke helt igen på den korte tid der er sat i blokken. 

    Tænker det må være en fejl at det er ventilen der motionere på den måde og ikke pumpen? Det giver ingen mening at åbne ventilen helt for derefter at lukke den igen, for så til sidst at bruge 6-7 timer på at regulere tilbage til ønsket komforttemperatur igen og så gentage det en gang ugentlige hele sommer halvåret.

     

  5. Som jeg ser det når jeg tester, så er der ventilen på AMV'eren der bliver motioneret natten mellem søndag og mandag kl: 00:00, selv om det hedder pumpe motion i funktionsblokken.

    Ventilen åbner helt op i 2 minutter for derefter at få en ned kommando i tilsvarende 2 minutter. 

    Udgangen for cirkulationspumpen forbliver OFF - så er komfortvarmen i sommerperioden sat til 0 så er pumpen OFF og forbliver det, uden motion.

    Men du må gerne lige kaste et blik på det @Lars Jacobsen og se om jeg er helt gal på den og om det evt. kan ændres :-)

  6. Hej Ikke dårligt med en tur til varmen, nu hvor den er lidt på retur her hjemme :-)
    Jeg har set lidt på blokken og ligeledes testet lidt mere. 

    Det er kl: 00:00 natten mellem søndag og mandag. det må være til motionering af ventilen det er tænkt. Der sendes en op kommando til ventilen er helt åben, hvor efter der lukkes helt igen. Det mærkelige er så bare hvorfor min ventil ikke lukkede men forblev åben, for så kun langsomt at regulere ned til ønsket temperatur igen (250 ms hver 5 minut) som programmet jo foreskriver. 

     

  7. Mange tak for svar :-)
    Jeg har nu kørt test og har fundet en ting jeg undrer mig over. Alt virker som det skal, jeg har stillet en komfort temperatur på 30 grader og det holder den præcis som den skal.

    Men jeg kan se at kl 00:00 har den kørt ventilen HELT åben, hvorefter den så begynder at regulere ned igen. (Der var godt nok knald på gulvvarmen i badeværelset her til morgen :-))

    Er der noget du har set? eller evt. kan se i blokken hvad der evt. går galt?

  8. Hej

    Jeg er nu næsten klar til at idriftsætte vejrkompensering af mit fjernvarmeanlæg, via komfortstyringsblokken fra downloadsektionen. Jeg mangler bare at udskifte RAVK termostat og ventil til AMV 150 gearmotor.

    Jeg er dog lidt i tvivl om, hvor det er mest korrekt at måle fremløbstemperaturen til radiatorerne. Er det lige efter ventilen (billede 1) eller er der på det blandede produkt, altså efter veksleren (billede 2)

    Hvis jeg læser i dokumentationen til Danfoss ELC styringer, foreskriver de at der skal måles umiddelbart efter ventilen?

    Hilsen Becker

    FJV.jpg

  9. Hej

    Er der nogle der ved om det er muligt at forbinde lux og temperatursensor til en 230V indgang, selvfølgelig via et 24V mellemrelæ?
    Som jeg læser vejledningen konverterer sensoren signalet til en on-off bitstrøm og ikke et 1-10V signal som mange andre luxmålere leverer.

    Spørgsmålet er om bitstrømmen (on/off signalerne) er for voldsom til et 230V modul? eller om det godt ville kunne fungere?

  10. Hej
    Jeg sidder og leger lidt med funktionsblok 1.2.05 (fra Visual 3) og synes egentlig den er ret fed, da den har funktionen hvor man kan få lyset til at dæmpe ned til et ønsket niveau, for derefter at slukke helt.

    Men jeg mangler funktionen hvor man tænder manuelt på tryk og så bruger sin PIR til at vedligeholde lyset, for derefter at slukke når der ikke længere er tilstedeværelse, den funktion der er i blok 1.4.06d tilstand 1 (Tænd på tryk - sluk på PIR)

    Så jeg ønsker at tænde manuelt på tryk, vedligeholde lyset på PIR, efter 1. endt efterløb dæmpe til ønsket niveau, for derefter at slukke helt efter endnu et efterløb.

    Er der en der har løst dette, eller har en løsning på hvorledes det kan skrues sammen?

     

    /Becker

  11. Mange tak for alle de fine forslag :-) 

    Synes lige jeg vil runde den af med den løsning, jeg har valgt at gå med.

    Det er blevet en kombination af automatik og pædagogik. Dvs. at på hverdage er deres værelser (stikkontakter med tv, pc osv. ) med på sluk alt, da jeg stadig er sidste mand til at gå i seng. I weekenden, fredag og lørdag hvor det ikke er tilfældet, har de lovet at slukke når de er klar til at gå til ro. 

    Så må vi se hvordan det går og hvor længe jeg stadig er sidste mand i seng på hverdage vil vise sig. Så må jeg gentænke løsningen når det ikke længere er tilfældet :-)

    /Becker

  12. Hej

    Jeg har brug for lidt programmerings inspiration ifm. sluk alt. 

    Det har i lang tid kørt fint, da jeg som regel var den sidste der gik i seng, men nu hvor ungerne er blevet store, er det ikke længere tilfældet. Så når jeg aktiverer sluk alt trykket har vi balladen.

    Jeg kunne selvfølgelig prøve at opdrage de unge mennesker til selv at slukke når de går i seng, meeeen...... jeg tvivler på det :-)

    Jeg har tænkt på avancerede ur og kalender funktioner, men synes ikke rigtigt det er løsningen. Ligeledes har jeg tænkt på at kombinere det med bevægelse "PIR" men det synes jeg heller ikke rigtigt virker, da stilsiddende aktivitet ofte forekommer ved gaming og TV kiggeri.

    Håber der er en derude der har haft samme tanker og ikke mindst har fundet en brugbar løsning :-)

    /Becker 

  13. Hej

    Jeg her lige brug for en venlig sjæl, til at kigge lidt på det sjusk, jeg har fået programmere her :-)

    Det er såmænd ganske simpelt, men jeg kan ikke regne ud, hvorfor jeg ofte ender i den situation jeg gør.

    Jeg har en PIR til at tænde og slukke lyset og så har jeg et tryk der giver 15 minutter konstant lys, når man er i bad (hvor PIR'en ikke rækker), samt en forsinket tiltræk/frafald funktion for tænd af ventilatoren.

    Det virker også fint..... men, ofte havner jeg i den situation, at den OR blok jeg samler de input i der skal tænde lyset (PIR & tryk med timer) står med udgangen ON selvom begge input er OFF.

    Nedenstående er et screendump fra Captainen, der viser hvad der sker. jeg har prøvet at skifte OR blokken fra simpel til lille, men med samme resultat. Er også ret sikker på at det ikke er OR blokkene der fejler, da jeg bruger dem mange andre steder uden problemer.

    Jeg har vedhæftet program stumpen også.

    image.thumb.png.3d3be5ea3425d1eb8d368c3e4894b1ea.png

    Becker 07-03-2018.vis

×
×