Normalt monterer man også en modstand fra collector til +24V, ellers "svæver" udgangen, når transistoren ikke leder.
Mon ikke 10 kiloohm burde gøre det.
-
Jeg ved godt at det værdierne i vejledningen nok er med en høj sikkerhedsmargen, men 4A for almindelig belastning er lige lavt nok.
230V modul + alm. 400V modul har langt højere grænser for "lette" induktive belastninger (f.eks. 8½A for halogen).
Der skal ikke tilsluttes noget specifikt, men dele af installationen er monteret i værksted, ligesom Bjarnes. Derfor er jeg nødt til at tage højde for høje induktive belatninger.
Det bistabile er blot et miljø-hensyn
-
Jeg mener at "400V bistabil" kun kan bruges til varmelegemer, da modulet kun må belastes med maks. 3-4A, med undtagelse af varmelegemer, hvor maks. belastning er 16A. Der må således ikke tilsluttes f.eks. en støvsuger, køkkenmixer eller lignende enheder.
LK har netop bekræftet at grafen i vejledningen er forkert.
Løsningen bliver nok at smide et eksternt 16A bistabilt relæ på, og styre det med en 24V udgang.
Tak for jeres inputs.
-
Tak for jeres svar.
Jeg håbede at der kunne spares noget strøm på at holde relæerne trukket hele tiden (Det er en "sluk-alt" funktion til nogle stikkontakter). Det må være en fejl at LK har tilføjet den graf med indkoblingsstrøm i vejledningen...
"400V bistabil" modulet ser jeg ikke som et brugbart alternativ, da det i mine øjne kun kan benyttes til varmelegemer
-
Er der nogen herinde, der ved om 230V output modulet er bistabilt? Når jeg kigger i vejledningen er der en graf for relæernes indkoblingsstrøm, men det er ikke beskrevet i vejledningen.
Jeg har forsøgt hos LK, men får ikke noget entydigt svar.
Nogen der ved det?
Output 230/400 Kontra Output 24 + Relæ
i Teknik
Besvaret
Du har helt ret. Der er et stort strømtab på at holde dem aktiveret. Modsat hvad der står i vejledningen, så er det IKKE kun ved udløsning at strømmen er høj. Et typisk 230V relæ til 10-13A bruger omkring 400mW pr. relæ. Ved 24V er det altså omkring 16mA. Det maksimale strømforbrug ved 8 aktive relæer bliver så 72 Wh/døgn. På årsbasis vil det løbe op i 28 kWh/modul. Det er med andre ord ikke småting der går tabt i "holde"-strøm.
Heldigvis er det sjældent at man bruger relæer til at være aktive konstant, så det reele forbrug er lavere.
Jeg har haft en dialog med LK omkring informationen vedrørende strømforburg i deres datablad, og de har indrømmet at det ikke ser korrekt ud. De vil rette vejledningerne til på sigt.
LK sælger et 400V bistabilt output modul, som er 8 kip-relæer.