@Bjarne: Jeg har faktisk tre tavler ialt, men for at gøre det lidt mere enkelt er der kun vist to tavler. Jeg har valgt at køre med tre PSU'er + tre backup moduler fro at sikre at en længere backup tid i tilfælde af strømudfald. Derfor tre backup moduler. De tre PSU'er valgt for at adskille forbrug i de tre tavler fra hinanden. De strømforsyninger jeg bruger er Siemens 24V/4A versioner. Problemet med LK's 72W versioner er at de kan ikke få en automatsikringer til at frakoble i tilfælde af en kortslutning. Derfor vil kortslutningsstrømmen forblive indtil komponenten der er kortsluttet enten afbryder, eller der slukkes for 24V. Ved at anvende en Siemens 4A strømforsyning kan jeg få en 2A automatisikring A-kurve til at afbryde, og dermed afbryde 24V forsyningen. @Badazz: Potentialet bliver jo principielt holdt på samme niveau igennem controlleren, idet den har forbindelse til begge tavler igennem den serielle dataforbindelse. Men ja jeg er også enig i at det kunne være en god ide at parallelkoble f.eks 2*0,6mm2 i Nopovis kablet til sammenkobling af stel i begge tavler. Jeg har blot være forundret over hvorfor Schneider skriver at controllen skal kobles til stel på terminal 3 på backup niveauet, ide terminal 3 og 8 er kortsluttet. Det som ikke vides er hvordan koblingen er lavet internt i backupmodulet. Dette kunne jo være for at sikre støjniveauet. generelt er dokumenationen for at anvende distribueret tavler jo ikke eksisterende. Og den dokumentation der foreligger for anvendelse af diverse moduler dokumentere beskriver ikke hvorfor de valg er lavet som de er.