Jeg har et spørgsmål til gulvvarmestyring.   Jeg har idag nogle Wavin 230V Tigris Telestater som bliver styret fra mit Smarthouse.  Jeg har klinker overalt i huset og har derfor den udfordring, at gulvene føles meget kolde i nogle rum. (hvor rum temperatur er og har været opnået i mange timer). Jeg har derfor lavet en toggle-funktion i koden, der kombineret med temperatursensorens output (OR gate) styrer det output der går til telestaten. Mit spørgsmål går på hvilken styringsstrategi jeg bør vælge her:   a) Kan tigris telestater godt holde til at blive åbnet lukket tit... Eks. giver det mening at lave en duty cycle på tændt 3 min / slukket 3 min Og er de overhovedet beregnet til at blive holdt halvvejs åbne - eller er de mere tænkt om en åben eller lukket tilstand? (så vidt jeg ved tager det ca. 5-6 min. før en telestat er helt åben).    Eller er det bedre at eks. holde den åben i 10 min og dernæst lukket i 30 min.     Af hensyn til energiforbrug, antager jeg, at det må være mest hensigtsmæssigt at åbne/lukke ofte - i det det formentlig vil give færre temperaturudsving - og dermed behøver shuntventilen ikke lukke varmt vand ind i kredsen så ofte. Holder denne tese?   På forhånd tak.