  1. Hej Klaus Ja det skal være Siemen 120C VH Kenneth
  2. Hej Jeg er på udkig efter 8 stk. Siemens ir120c alarm pir. De må gerne være brugte, bare de fungere 100% Venlig hilsen Kenneth
  3. Hej Det er jeg rigtig glad for, jeg var ved at blive tosset, for jeg kunne ikke finde nogen fejl. Så er jeg atter på rette kurs. I skal have mange tak. VH Kenneth kristensen
  4. Hej Henning Jeg har nu fjernet den sammenkobling mellem brandmelder og funktionsblokken "Røg gas og vand alarm". Herefter har jeg taget strømmen plus batteri af i 10 min, for at være sikker på at nulstille brandmelderne. Efter genopstart af controller begynder brandmelderne at blinke igen. Jeg forstår det ikke, hvad grunden kan være, da de nu ikke er sammenkoblet til noget i funktionsblokken? Har du en ide, hvordan brandmelderne bliver nulstillet. PS Dip Switchene var indstillet rigtigt, og spændingen var 23V. Jeg har rettet funktionsblokken til vedr. FB 4.1.01.#3, jeg tror det var sådan, du mente jeg skulle lave det. VH Kenneth Kristensen controller A 22.08.2016.vis
  5. Hej Henning P Kan du uddybe hvad du mener, med at alle inputs (røgmelder) skal igennem " ALLE inputs skal igennem et AND led f.eks. 4.1.01.#3. " Når jeg kommer hjem i aften, tjekker jeg lige spændingen. Jeg mindes ikke der var dip switche på de røgmelder fra Zigza. VH Kenneth Kristensen
  6. Hej Jeg er ny i programmering af IHC, og nu er jeg løbet ind i et lille problem. Jeg har monteret Zigza brandmelder, men de 2 dioder står og blinker rødt. Jeg har kigget mit program igennem, men jeg kan ikke se fejlen. Jeg har en mistanke til backup strømmen, måske kan det give en fejl på brandmelderne ?. Jeg har vedhæftet programmet, måske er der en der kan hjælpe mig på vej. PS jeg har 2 controller hvor den anden controller har med lyset og stikkontakter at gøre. Det er meningen at de 2 controller til sidst, skal kobles sammen. VH Kenneth Kristensen. Golfvænget 9 controller A 19.08.2016.vis
  7. Hej Jason og Lars I skal have mange tak for hjælpen VH Kenneth
  8. Hej Brian Du skal have mange tak for hjælpen VH Kenneth
  9. Hej Jeg er i tvivl hvordan man aktivere urstyringen i funktionsblokken " 5.2.04.d. Ur til nat- og dagtemperatur" Skal jeg bare trække "Urdrift op til urstyret" vist på vedhæftet billede for at aktivere Dag og nattemperature. Venlig hilsen Kenneth Kristensen
  10. Hej er der en venlig sjæl, der kan fortælle, hvor jeg skal indtaste den værdi der er forskellig i forhold til reel rumtemperatur og den temperatur føler måler. Jeg bruger Funktionsblok 5.2.05.c. Varmestyring - avanceret. Jeg er i tvivl om den reelle rumtemperatur skal indtastet under punktet "Viser det aktuelle setpunkt for ønsket rumtemperatur" eller om det er differencen mellem de 2. Eller er det en andet sted jeg skal indtaste det. ? Venlig hilsen Kenneth Kristensen
  11. Hej Nicolai Jeg har aldrig før arbejdet i PCshematic før. Derfor kunne jeg godt tænke mig evt. købe mig til noget hjælp, så jeg kan få lavet et komplet dokumentation. Jeg er ikke dum til computer, og er hurtig til at lære, så selvfølgelig kan jeg hjælpe. Er det noget du kan hjælpe med.
  12. Hej Jeg skal i gang med at bygge nyt hus, og vil derfor gerne have El dokumentation lavet i PC Schematic. Da jeg ikke er vant til at arbejde med programmet, søger jeg hjælp til at få det lavet. Ligeledes skal det gerne være en der er vant til at arbejde med IHC. Installation består i store træk af. 80 stk. styret stikkontakter.10 - 13 stk. lysstyring.15 stk. pir.13 stk. varmezoner.10 stk. brandmelder8 stk. alarm pir.4 stk. sirener.Udendørs lys, postkasse osv.Indendørs ringeklokke, ventilation, alarmtastatur, svagstrømtryk osv.NetværkAntenne anlæg.Er der nogen, der kan have lyst til at hjælpe med at få sådan en El dokumentation strikket sammen. Jeg bor i Nordjylland, men kan komme alle steder i Jylland Venlig hilsen Kenneth Kristensen Tlf. 6169 9814
  13. Hej Jeg skal igang med at bygge nyt hus, og vil derfor gerne have el dokumentation lavet i PC Schematic. Da jeg ikke er vant til at arbejde med programmet, søger jeg hjælp til at få det lavet. Installation består i store træk af 80 stk. ihc styret stikkontakter10 - 13 stk. lysstyring15 stk. pir til lys13 varme zoner10 stk. brandmelder8 stk. alarm pir4 stk. sirenerUdendørs lys, postkasse osv.Indendørs ringeklokke, ventilation, alarm tastatur osv.NetværkAntenne anlæg.Er der nogen, der kan have lyst til at hjælpe med at få sådan en eldokumentation strikker sammen. Jeg bor i nordjylland, men kan komme alle steder i jylland. Venlig hilsen Kenneth Tlf. 6169 9814
  14. Hej Overstående kan den sidde på din skinne ellers skal der købes ekstraudstyr til. VH Kenneth
  15. Hej Ole Fandt du nogle LSA kontaktrækker til tavlen, jeg står nemlig i samme problem nu. VH Kenneth
×
×