Hop til indhold

Clemen

Members
  • Antal indlæg

    739
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

Indlæg skrevet af Clemen

  1. 19 hours ago, lh03 said:

    Fint forslag. Jeg har nu målt spænding - og alt ser korrekt ud - der er 220 V på alle udgange når varmen er "tændt" og 0V når varmen er slukket.

    Jeg har også prøvet at tage dem af og på - og kan fint påvirke "stiften".

     

    Super, så er det ny telestat.

  2. Mål lige spænding over dine telestatter, så kan du se om det er din kodning eller dit output modul den er gal med.

    Telestatterne skal helst motioneres en gang imellem, de kan sidde fast. Ventilen kan også sidde fast, prøv evt. at skrue telestatten af og på (når du skruer den løs skal der gerne flyde varmt vand ud i den kreds telestatten sidder på.

  3. 10 hours ago, Kim carlsen said:

    Hvordan benytter i B&O IR øjet ( dem der måtte have det)?

    B&O IR øjet fungerer bare som et alm indgangsmodul, hvor de 16 kanaler så har forskellige placeringer på fjernbetjeningen. 

    Jeg har et liggende jeg ville have i soveværelset, men den ide droppede jeg hurtigt og overgik til at bruge telefonen når der skulle slukkes.

  4. Har skodet ubnt og mfi, for dårligt software, database der bliver for stor, for lidt funktionalitet og største grund er klart at produkterne er grimme og klodsede. 

    Læs en af mine andre tråde, hvor jeg har skiftet til z-wave fibaro kontakter, de kan det samme som mfi og mere til og er også kønne at se på. 

    Selve sammenspillet med mfi og ihc virkede til dels, det var lidt sløvt 2-5sec. 

  5. "Opgraderer" man med dimmere der er 15 år gamle, så er der desværre ikke mange muligheder.

    Det er også derfor at de fleste tavlemonterer wireless dimmere for at kunne bruge dem netop på den måde du ønsker.

    Er det slet ikek muligt for dig at skyde et output modul mere i tavlen, så du kan tråde m1 og m2?

  6. 13 hours ago, Mosevib said:

    Da der desværre er for lidt ind og udgange på controlleren til min installation. Så har jeg i sekundære rum ikke forbundet Memory 1 og 2 på alle dimmer...

    Skulle nogle tilfældigvis have programmeret en funktionsblok der skruer helt ned og helt op via 1 tryk funktion...

    Det tror jeg der er flere der har forsøgt sig med. Det hele store problem er at den næsten altid mister synk over tid, og derfor ikke fungerer efter hensigten.

    Den bedste løsning er at udskifte dine uni dimmere til ihc wireless dimmere, da de sender status retur til ihc controlleren. 

  7. 2 hours ago, Lars1 said:

    Fejlen kan ligge både i funktions blokken og i udgangen. Check også om der et af stedderne er sat at status på udgangen skal huskes i forbindelse med genstart. Hvis det er sat på funktions blokken, men ikke på selve udgangen, kan det give nogle sjove resultater sommetider. Jeg sætter det altid på selve udgange, fremfor på udgangen på funktionsblokken.

    Har ikke status sat, og genstarter jeg controlleren manuelt enten via administrator eller ved at tage strømmen så tænder de ikke. Men det sker at de tænder når controlleren booter af sig selv.

  8. UNI 6 dimmere giver ingen mening, du skulle have valgt wireless.

    Dine LED spots i køkkenet lyder ikke til at være helt egnet til dæmp, det er derfor du oplever at forskellen ikke er særligt stor når du dæmper dem op eller ned.

    Du kan i visual angive det område dæmperen skal arbejden inden for, det kan måske give lidt at tilrette det.

    Prøv via iphone app, eller service view at dæmpe op fra 0% og langsomt til 100% noter derefter hvor mange % du skal på før der er lys. Det kan sagtens på LED der ikke er gode til dæmp, opleve at de fx. først tænder når dæmperen rammer 30-60%.

  9. On 18 December 2015 at 9:28 PM, Mikkel Skovgaard said:

    Okay tak for input - det jeg roder med pt. er også lidt "sløvt" ved opstart men det er mest fordi den kører en masse andet som kan fjernes. Den er pt. 4 sekunder om at forbinde.
    Grunden til det er sløvt er teknologien og hardware LK bruger + der er en del mere at holde styr på for dem - alle de input og outputs skal hentes ud.

    Kunne den ikke være forbundet i baggrunden hele tiden?

  10. Du behøver ikke statustryk, du kan lave dem virtuelt og tilgå dem via app på mobil eller ipad.

    Jeg havde lavet mit så vi, via wireless nøgleringe kunne slå alarm til og fra, og skalsikring havde jeg lavet så den selv slog til kl 21 og slog fra kl 06

  11. Husk sammen med controlleren skal du have nogle sirener ind/udvendigt, samt nødvendige in og output moduler, input til din magnetkontakter og pir.

    Og output til sirenerne.

    Ud over dette skal du også bruge ihc alarm backup modul, så man ikke bare kan slukke alarmen ved at slukke for strømmen :)

×
×