Thue S. Rasmussen
-
Antal indlæg
2 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
Thue S. Rasmussen's Achievements
Enkelt statusopdatering
Se alle opdateringer fra Thue S. Rasmussen
-
Hej Thue
Det er svært at sige hvad der går galt. Et skærmdump fra serviceview hvor jeg kan se alle scenarie værdierne vil være en hjælp.
Tænker dine skal være ca. sådan:
Aktivitet: 90%
Ur: 25%
Mørkt 0%
Sluk 0%Så vil det tænde på 25% når det er mørkt og uret er ON, ved aktivitet vil det øges til 90%, for igen at dæmpe ned til 25%. Er uret gået OFF, eller det er blevet lyst bliver lyset slukket.
-
Hej Henning
ok fremsender senere i dag.
Værdierne er som du har oplistet, så der er noget galt et sted.
-
Hej Henning
Hermed skærmdump af værdierne.
Lysdæmperen starter med at lyse på 25%, hvis PIR registrer bevægelse, ramper den op fra 25% til 75%.
Udfordringen er, at nå tiden er gået, kan lysdæmperen ikke rampe ned fra 75% til 25%. Lysdæmperen prøver at rampe ned, men kun ned til f.eks. 35% og tilbage til 75%.
- Show next comments %s flere
-