  1. Du har i hvert fald glemt at forbinde Lysindikering fra dimmer til fb 1.2.03.d. (se vedhæftede fra manual)Prøv at se om det gør en forskel. Hvad har du sat rampetiden til på scenariet?[attachment=2013]1.2.03.d.jpg[/attachment]
  2. Hej Christian..Nu skriver du at du har monteret en 40W pære som belastning. Var den også monteret da du linkede dimmeren? Der SKAL nemlig være monteret en belastning når linkning foretages.Hvis du havde monteret belastningen da du linkede dimmeren - hvordan ser programmeringen så ud? Vedhæft evt. screenshot af hvordan det er programmeret, eller evt. din .vis fil.
  3. Det er fb. 5.2.05.a den virker med.
  4. Det er en sabotagesikring, så man ikke kan tage tastaturet af, og via ledningerne kan slå alarmen fra. Det er selvfølgelig mest aktuelt, hvis tastaturet er placeret udendørs, men tastaturet virker ikke uden denne sabotagekreds. Går ud fra at du har monteret ledningerne fra tastaturet til sabotagekredsen (rød & grøn).
  5. Hvis du sætter Dip switch 1 ON i alarm PIR'en, blinker den røde diode ikke når den registrerer bevægelse. Den er til gangtest, men der er fejl i manualen, hvor der står den skal være OFF.Angående dit kodetastatur, lyder det som om det ikke sidder helt rigtigt på bagpladen. Der sidder en lille pal på bagpladen, som går ud og bryder en lille fotocelle bag på tastaturet, og det kan godt være nødvendigt at vippe den en lille smule, hvis tastaturet ikke er monteret på en helt plan væg.
  6. Nu ved jeg ikke helt hvordan den rulleport styring fungerer, men det lyder til at der skal holdes en udgang ON i en given tid for hhv. åben og luk, når du giver de respektive indgange en puls. Hvis det er tilfældet, kan du prøve om denne simple vedhæftede FB kan bruges. Du kan indstille timere for hvor længe udgangene skal "holdes" ON, når du giver en puls på indgangene. Der er lavet gensidig spærring, så man ikke kan sætte den til at køre den anden vej, før timeren er udløbet på den igangværende funktion. Ved ikke om det er nødvendigt, men ellers må du råbe højt, hvis det skal rettes. :whistle: [attachment=2007]Klond1.zip[/attachment]
  7. Selve røgsensoren kan ikke sige noget. Der skal være en separat lydgiver, som hyler når der detekteres røg. Hvis der er en sådan lydgiver, burde den give lyd, hvis det er røgsensoren der er problemer med - også ved fejl. Derfor er lydgiveren så enten defekt, monteret forkert eller fejlprogrammeret. Det lyder absolut som om at røgsensor/relæsokkel er fejlmonteret eller defekt, når nu problemet forsvinder efter at du har drejet den ud af relæsokkel. Mit umiddelbare gæt er fejlmontering eller knækket ledning.
  8. Det lyder som en visual 2 controller så, og hedder sikkert 820b1400.Nu ved jeg ikke hvordan programmet ser ud, men hvis der er koblet røgsensor ind over, kan det være programmeret op så den tænder alt lyset når den detekterer røg (evt. ved en fejl). Den resetter man typisk på sluk alt, men den vil så komme igen efter en indstillet tid (typisk 15 min. som default). Ved ikke om det måske kunne være det, men det kræver så at lydgiver ikke er tilkoblet eller fejlprogrammeret (ellers vil den også hyle). Det er nok nødvendigt at koble en pc på, og fejlsøge i serviceview for at blive klogere på problemet.
  9. Det lyder mystisk.. Vi skal nok have lidt mere info om installationen.Er det en Visual 1 eller Visual 2 controller. Hvilken firmware ligger der i controlleren? Upload også gerne programmet, så vi kan se om der skulle være noget galt deri.Jeg har hørt om problemer, hvor alt lyset slukker og installationen "fryser", men mindes ikke lige at være stødt på at det hele tænder.
  10. LK har kun 1 controller i sortimentet nu, og det er 820B1400Du slipper dog ikke for omprogrammering, da programmet fra en visual 1 controller, ikke er kompatibelt med en visual 2 controller.
  11. Tvivler på at det er støj.Har du lavet noget om i tavlen/installationen umiddelbart inden det begyndte - evt. tilkoblet flere moduler, så strømforsyningen ELLER backup modul er blevet overbelastet?
  12. Hej Jan.Prøv om denne kan bruges. Der er en ekstra scenarieudgang (PIR Scenarie) der skal forbindes til dimmeren. Her kan du sætte niveauet som dimmer skal tænde på ved PIR aktivering. Under indstillinger kan du slå til/fra om PIR må tænde lyset' date=' indstille PIR Timeren og tidspunkter for hvornår PIR må tænde lys. HUSK at lysindikering [u']SKAL forbindes.[attachment=1988]JanSejer.zip[/attachment]
  13. Nå nu har Lars også været igang kan jeg se. :laugh:
  14. Fb. 9.06 er 100% lavet med henblik på at styre en UNI dimmer, men kan også forholdsvis nemt bruges til en wireless dimmer.Det er straks værre, når det drejer sig om en dimmer uden sluk indgang, da det er svært at gardere sig imod, at dimmerens "status" kommer ud af takt med status i fb.Jeg har prøvet at rette lidt i dit program, men der er som sagt ingen garanti for at den ikke kan fejle, men prøv om det kan bruges.[attachment=1985]05062012-herme-rettet.zip[/attachment]