  1. ... og hvad er den nemme måde hvorpå man kan "merge" noget ind i et andet projekt?
  2. Nu er løsningen lavet og det virker... men jeg er desværre ikke helt tilfreds .I stedet for at lave det som du, V8Camaro, har lavet det, med x antal magnetkontaktsæt i "roden" af "FB 9.10", så er der lavet en masse inputs (for alle vinduerne) der er koblet til den eksisterende "Magnetkontakt hoveddør".Derudover er der lavet to styk "FB 4.1.14 Log af 10 indgange", for at kunne dække alle kontakterne.Ikke en genial løsning og derudover virker det ikke helt optimalt med aflæsning af log'en.Såeh... Jeg vil gerne kigge lidt videre på din FB, men overvejer om ikke det vil være hurtigere at tilpasse den jeg allerede har, fremfor at overskrive alle settings med din og derefter rekonfigurere?Ggrrr... Hvorfor kan jeg ikke tilføje attachments? v1_12-9.10v1_12-4.1.14av1_12-4.1.14b
  3. Jeg får mine magnetkontakter "splittet ud" i morgen og ændret programmeringen (af installatøren). Så må jeg vente og se, hvordan programmet ser ud derefter eller om der bliver behov for lidt trylleri fra din side :)Hele min idé med alarmloggen er, at hvis den ændre sig (dvs. en alarm er blevet udløst), så skal der sendes en email til mig med hvilken alarm der er tale om. En ting som desværre ikke er helt så simpelt som det lyder, da vi ikke kan bruge IHC alarm-modemet, men derimod en anden GSM-alarm, som blot får en puls i tilfælde af at den interne lydgiver starter.Med andre ord: Det var ikke helt tilfredsstillende, at køre på den jyske motorvej, med 3-4 timers kørsel foran sig og så modtage en SMS om, at der er gået en alarm i huset derhjemme .
  4. Vores magnetkontakter er heldigvis samlet inde i ved tavlen, så det skulle ikke være det store problem at ændre det til individuelle indgange.
  5. Jeg har skrevet til installatøren og de ér serieforbundet. Jeg mangler så bare at få at vide, om de er serieforbundet ude i væggene eller om det er et eller andet sted omkring tavlen/loftet, så det kan laves om.Er det overkill at bruge et input-modul på den slags eller har "man" bare alle vinduerne serieforbundet som standarden åbenbart er?
  6. Nu har jeg endelig fået lavet et script til at holde øje med IHC controlleren og dens alarmstatus.Desværre så opdager jeg, at der kun er registreret 4 magnetkontakter (3 døre og en forbikoblerzone) i systemet, til trods for at vi har magnetkontakter på samtlige vinduer også.Åbner jeg f.eks. et vindue, så går "Magnetkontakt i hoveddør" på "off" :(Under output står "Alarm startet via" konstant til "Magnetkontakt terrasedør" til trods for at jeg har prøvet at udløse alarmen diverse andre steder . Ligeledes er alarmdatoen og -tidspunktet også "lidt" konstant. Den ændre sig ikke når jeg udløser en alarm, men datoen er dog lige nu sat til "2011-06-05", så et eller andet må have opdateret værdien.Hvordan ser det ud med "9.10 LK IHC Standard Tyverialarm"-funktionsblokken hos jer andre der har alarm med i pakken? Har I også kun 4 indgange til magnetkontakter eller er det os der er blevet taget godt og grundigt i r****?
  7. Det jeg har gang i virker i hvert fald uden at sætte noget op i vieweren. Jeg har dog den "store" udgave af controlleren, så jeg ved ikke om det er dét, der er grunden til at det virker.Jeg mangler lige at finde ud af, om det er overkill at smide alle runtime-variabler ind i en database hvert 5. minut eller om jeg kun skal tage det der er brug for.SQL er bare *så* meget nemmere at arbejde med fremfor SOAP og XML .
  8. Nu fandt jeg endelig ud af det .Til info skal man først finde ID'et for den funktionsblok der ønskes værdier for.Dernæst kan man hente værdier ud for alle ressourcer, som henviser til funktionsblok-id'et.Resourcetyperne er typisk "date", "time", "enum" og "output".Jeg ender med at få f.eks: SELECT id FROM ( SELECT id, parent_outputs_id FROM tbl_resource_enum UNION SELECT id, parent_outputs_id FROM tbl_resource_date UNION SELECT id, parent_outputs_id FROM tbl_resource_time UNION SELECT id, parent_outputs_id FROM tbl_resource_output ) AS tmpWHERE tmp.parent_outputs_id = 2514212ID'erne fra ovenstående kan skydes afsted til MikkelS' API uden problemer.
  9. Mange tak for svarerne, men som jeg skriver (eller i hvert fald prøvede på at skrive ), så skal det være udenom sceneview/websceneview.Jeg har allerede fået dumpet samtlig information fra .vis-projektet ned i en database, så jeg har al mulig information og id'er til rådighed - jeg mangler dog nogle "runtime" values for funktionsblokkene.NB: Jeg har endnu ikke kigget på det er linket til i jeres svar, men ud fra teksten ser det ud til, at de benytter sig af websceneview.
  10. HeyEr der nogen af jer, der har løsningen til at aflæse værdier fra f.eks.: Functions -> Lokaliteter -> Alarm -> 9.10 LK IHC Standard Tyverialarm -> Output -> Alarm startet viaDet skal helst være i samme stil som MikkelS' "API" og altså ikke igennem sceneview.På forhånd tak.
  11. Damn, jeg var lige ved at gå amok! Jeg har målt og målt og målt og synes at jeg fik de samme målinger i hver session, men at selve måleresultatet nogle gange viste 30V, andre gang 60V og så de omtalte 110V.Jeg har også målt på selve modulet, som har vist 230V, men lige lidt hjalp det på selve rummet.Derfor trak jeg en stikdåse fra gangen og har nu set lidt fjernsyn i rummet. Efter dit svar prøvede jeg igen at tænde lyset og mindsandten om ikke lyset tændte! Det var fedt, men ikke just det jeg havde regnet med. Tilbage med stikdåsen til rummet og bang... alt gik ud - stikkontakt såvel som loftlys der på dette tidspunkt havde været tændt i 30-40 sekunder.Anyways, ud og måle på modulet OG klemmen, som du skriver. Nærmest med det samme at jeg nærmede mig klemmen, begyndte den at "summe" og da jeg rørte ved den, fandt jeg hurtigt ud af, at netop dén skrue sad løs.Efter at have efterspændt nederste skrue på blå klemme spiller alt upåklageligt .Endnu en gang til dig V8Camaro for at have hjulpet mig igennem et problem. Der skal egentlig også lyde en tak til dig mikoff, for du skrev egentlig løsningen med at efterspænde alle skruerne, jeg havde dog ikke tænkt på klemmerne .
  12. Anlægget er kun ca. 3 måneder gammelt, så hvis det er en brændt udgang, så må jeg nok sige det er noget skuffende.Jeg har prøvet at efterspænde skruerne i output-modulet for rummet men uden held. Skruerne virkede også som om, at de var skruet pænt sammen. Jeg har også prøvet at skubbe lidt til ledningerne og alle virker fastspændte.Kan du sige hvilke ben jeg skal måle på, hvis jeg skal måle direkte på modulet?EDIT: Grrrr... Jeg kan ikke attache billeder . Der er et par billeder af modulet her: https://picasaweb.google.com/lh/photo/XYBEdVsAHzZbSEqL5m2kSA?feat=directlinkhttps://picasaweb.google.com/lh/photo/QZn2NlQQIUko7FMfburFwA?feat=directlink
  13. Af en eller anden grund er det ene af vores rum nu kun udstyret med 110v .Vi har dels en loftlampe og dels nogle stikkontakte, som kan tændes vi 4-tast trykket ved døren inde i rummet. I dag da jeg skulle bruge rummet var der intet der virkede.Vi kan høre noget relæ slå fra/til i IHC-tavlen, når vi tænder/slukker for kontakten, men jeg kan kun måle 110v i stikkene når der burde være tændt.Efter ikke at have brugt rummet i noget tid, prøvede jeg igen her til aften. Jeg tændte for stikkontakterne og kan se, at der lige kommer nok strøm til at tænde standby-lyset i forstærkeren og bluray-afspilleren, men derefter "dør" apperaterne igen. Det er som om, at det er et batteri der skal lades op, men hurtigt løber helt tør.Jeg kan i serviceview også se, at udgangen for f.eks. loftlyset står til "on", til trods for at der kun er 110v i udgangen.IHC-controlleren er blevet genstartet via admin-programmet, men det har ikke hjulpet på noget.Er der nogen der har oplevet dette eller kender til det og er det noget jeg selv kan klare eller skal der en elektrikker til?På forhånd tak
  14. Hej MichaelNederste højre hjørne på forsiden giver dig en url der hedder http://www.ihc-user.dk/Forum/rss.htmlDet er i hvert fald den jeg bruger, men feedet har været lidt ustabilt på det seneste.
  15. ØV... Det ville have været enkelt, nemt og lækkert .De touchpads du hentyder til, er det nogle specielle nogle eller bare de billigste af de billigste tablets man kan finde?
  16. Findes statustrykket med de fire LED-dioder som wireless?
  17. Alarm-indikatoren kan i hvert fald klares via en hjemmeside, men det er ikke just så handy .Jeg vil også tro, at batteribackup kan aflæses på en tilsvarende måde, men jeg er ikke kommet dertil i min debug'ing endnu .
  18. Det er et helt nyt hus. Vi flyttede ind ved middagstid og brugte ovnen ved 14-tiden, hvorefter tingen begyndte at gå galt . Med din hjælp fik jeg alarmen slået fra ved 1-2 tiden den nat, men som skrevet, er røgalarmen blevet triggered igen senere af en eller anden grund.Jeg er i hvert fald taknemmelig for lynkurset i hvordan man manuelt slår alarmen fra, samt den arfaring jeg har fået høstet sidenhen - specielt her fra forumet.
  19. Så har montøren været forbi og der var noget i vejen, som kan skyldes den mærkelige opførsel. Uden at have så meget forstand på det, så prøver jeg at gengive hvad jeg fik at vide .Der manglede at blive tilsluttet en blå ledning i røgsensoren. Ledningen afgør om komponenten er et led inde i serie eller sidst i en serie, hvor vores vist nok er inde midt i en serie og derfor skal have den blå ledning forbundet, hvilket den ikke var... giver det mening?Jeg holder selvfølgelig øje med røgsensoren i den kommende tid og ser hvad der sker.
  20. Det er i hvert 9.11 jeg har i mit system.Efter at røgalarmen gik igang både mandag morgen og tirsdag morgen holder jeg nu betydelige mere øje med værdien på indgangen. Tirsdag aften så jeg, at den lige pludselig stod til OFF (efter at jeg satte den til ON om morgen hvor alarmen var gået).I løbet af dagen var den altså af en eller anden grund ændret til OFF igen . Heldigvis har det ikke triggered lydgiveren, men det kan være, at den var kommet her til morgen, hvis jeg ikke havde opdaget det.Hvorom alting er, så har alarmen ikke været igang siden tirsdag morgen og jeg har så logning på når værdierne ændrer sig, så jeg kan holde øje med det .I morgen må vi se om der så er noget i vejen med systemt.
  21. Så er der lagt kort og langt tryk ind på de tre kontakter i køkken/alrummet og det virker upåklageligt .... og nej, jeg har ingen dimmers overhovedet, så heldigvis skulle jeg ikke tage højde for dette.3.25MB?! Damn du må have lavet en enkelt tilpasning eller to .
  22. Rende rundt og stille urene? Det er da vist kun uret i ovnen der ikke er på nettet hos os .
×
×