  1. Det fungere stadig ikke. Jeg bruge LK FUGA® indsats svagstrømstryk 4 slutte. kan de bruges ? Og hvordan skal de så monteres ? Har monteret 24v i skrue terminal for nede. ØH-ØV-NH-NV har jeg monteret en leder i hver som går ned i hver sin indgang på en ind IHC Input modul 24/24, 24VDC.
  2. Jeg bruger ikke en 24 v output modul. Kun en 230v. til stikkontakt. Det er en output 230v hvor der på begge sider af modul. output 1-4 og 5-8. er tilgang af 230v fra samme guppe Når jeg bruger ServiceView kan jeg godt tænde/slukke for output modul så den del virker. Men kan ikke se noget når jeg bruge tryk. Hvordan skal svagstrøms tryk monteren. Der er 5 skrueterminaler. Jeg har monteret en leder fra de 4 tryk til input 24/24 og 24v dc til den sidste.. I input modul er det - for hver 3 input. Skal jeg luse - over i dem alle ?
  3. Kim Aarup

    Begynder hjælp

    Mangler Begynder hjælp til Ihc. Jeg har en ihc controller visual 3, samt en del input/output moduler og LK Fuga svagstrømstryk 4. Jeg har prøvet at lave et projeckt i Visual og lagt sendt den til controler. Har målet alle input/output moduler for at være sikker på de rigtige indgang/udgang på controller. Der er 24v på alle enheder og 230v på outputmoduler. Det virker som sagt ikke, kan ikke lige se hvor fejlen er. En der ved hvad jeg gør forkert ? Skal der være en Rød firkant på Funktionsblokken ?
×
×