Hop til indhold

Jens M. Kofoed

Members
  • Antal indlæg

    61
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

    Aldrig

Alt der er opslået af Jens M. Kofoed

  1. Hej tibayDen "Dimmer 2-tast betjent" blok du har valgt er til en wireless dimmer. Når du tager egenskaberne på blokken, har du ikke mulighed for at definere hvilke udgang dimmeren er trådet til.Hvis du indsætter "Dimmer 2-tast betjent" blokken fra Produkter - Datalinie produkter - Dimmer, så skulle du kunne få det til at virke.Med venlig hilsenJens M. Kofoed
  2. Hvilken præcis blok er det du har brugt?med venlig hilsenJens M. Kofoed
  3. Jeg håber du kan bruge det. I hvertfald til inspiration./Jens
  4. Det vil jeg gerne, men jeg kan ikke nå det i dag.Måske i morgen, mandag./Jens
  5. Hej tibaySom thomasbl skrev kan du bruge 1.1.02 til dit lampeudtagI denne FB kan du vælge om dit tryk på kontakten skal påvirke udgangen på 4 måder.Indgang tryk, påvirker udgangen uanset hvorlænge du trykker på kontaktenindgang "kort tryk" påvirker udgangen, hvis dit tryk er mindre end 1 sekund.Indgang "lang tryk >1sek." påvirker udgangen, hvis dit tryk er mellem 1 og 2 sekunder langtOg sidste indgang må du selv gætte B)Under indstillinger for udgangssignal kan du vælge om udgangen skal Kip, kort puls, lang puls, On eller Off.Denne FB kan du bruge må mange måder. Hvis det et af trykne på dit wireless tryk skal kunne betjene 2 forskellige funktioner. Kan trykket forbindes til "kort tryk" på en FB og "Lang tryk" på en anden FB. Så kan trykket betjene 2 forskellige FB'erHvis trykket blot skal betjene en lampe, kan du vælge om ét tryk skal tænde for lampe udtager, og et andet tryk skal slukke. Du kan også vælge at FB'en kipper lampe udtaget. Så behøver du kun at bruge ét tryk til dit lampeudtag i køkkenet.Du forbinder FB'en ved at trække et tryk fra din wireless tryk over på en af indgangene på FB. Trække udgangen på FB'en over til dit lampeudtag. Så skal du blot vælge hvilken funktion FB'en skal udføre.1.2.01.a Som er til trådet dimmer, her er det lidt på samme måde. Jeg kender ikke til en 250w dimmer. Så om den er konfigureret til at den ene indgang tænder og regulere, og den anden indgang slukker. Eller om 1 indgang tænder og regulere op, og den anden slukker og reguler ned ved jeg ikke. Men denne FB kan håndtere begge modeller. Du trækker trykket fra wireless moduler over på den indgang på FB som trykket skal styre. Og "udgang for touch" skal til tænd/reguler (touch) på din dimmer. "Udgang for sluk" skal til sluk/regulere ned.Det burde være det hele. Men er du i tvivl, så skriver du bare igen.Og hvis du får det til at virke, så er det da' rart at vide om hjælpen var okmed venlig hilsenJens M. Kofoed
  6. For at hjælpe bedst muligt, bør vi nok vide lidt mere om hvad du har installeret rent fysisk.Du har et rum, hvor du har et wireless tryk modul med 4 tryk, korrekt?Og så har du et lampe udtag? Er dette lampe udtag et wireless lampeudtag med dimmer, eller er det et godt gammeldags dumt lampeudtag, og så et trådet dimmer modul i tavlen?mvh.Jens M. Kofoed
  7. Det kan du sagtens.I stedt for PIR kan du jo bare bruge et akm. tryk. Indgangen skal jo blot have en ON. PIR timeren sætter du så til en time. Hvis du kan bruge funktionen med at lyset tænder når skumringsrelæet går ON (når det er mørkt) om eftermiddagen her om vinteren, men ikke har brug for det om formiddagen, kan du evt. slette "tænd morgenlys via ur" funktionen. Vil du have lyset skal tænde om eftermiddagen via uret, så brug "tænd morgenlys via ur" funktionen. Sæt tiden til det tids punkt du måtte ønske det skal tænde. Hvis det godt må være lyst, på det pågældende tidspunkt så slet betingelsen at indgangenfor skumringsrelæ skal være onmvh.Jens
  8. Så fik jeg lavet den til version 2 [file name=Udend_rs_lysstyring.zip size=5521]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Udend_rs_lysstyring.zip[/file]Med venlig hilsenJens M. Kofoed Udend_rs_lysstyring.zip
  9. Hej Kalle.Jeg har lige gennemgået programmet for fejl, og det er korrekt at Touch kun skal påvirke udgange hvis lyset er tændt i forvejen. Hvis lyset er slukket, tændes lyset af et af de 2 scenarie udgange.Se vedlagte dokument, som gerne skulle sætte lidt lys over sagen. [file name=Dokumentation_af_program.pdf size=207118]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Dokumentation_af_program.pdf[/file] med venlig hilsenJens M. Kofoedp.s. undskyld stavefejl m.m. Dokumentation_af_program.pdf
  10. HejJeg er i gang med at oprette en del scene, og ville gerne omrokere rækkefølgen af div. scener.Jeg har forsøgt at kigge programmet igennem for denne mulighed, men kan ikke finde den.Er der nogle som det er lykkes for? Eller er der en anden måde?mvh.Jens M. Kofoed
  11. HejJeg har selv modificeret en FB til wireless dimmere. Du kan jo evt. kigge på den. [file name=Tr_dl_s_Dimmer__Touch__Sluk__PIR__Timer.zip size=3084]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Tr_dl_s_Dimmer__Touch__Sluk__PIR__Timer.zip[/file] Indgange:Touch - tænder/slukker ved kort tryk. Regulere op/ned ved lang trykSluk - Slukker når indgangen går onTilbagemelding fra wireless dimmer - Fortæller om lyset er tændtIndgang fra PIR - Funktion afhænger er udendørs skumringsrelæ. Tænder lyset når PIR går ON, samt stopper sluk tæller. Når PIR går off, starter en sluk tæller på 30 sekunder. Når sluk tælleren går på 0, slukker lyset.Indgang intern skumringsrelæ - Bliver ikke brugt p.t. i programmetIndgang udendørs skumringsrelæ - Når ON, kan PIR tænde for lyset.Spæring af autosluk i.fbm. bad - Når indgangen går on, stoppes sluk timeren. Samt PIR sættes inaktiv. Når går off sættes PIR aktiv igen, og sluk timer aktiveres.Udgange:Udgang for touch - Tænder/slukker/regulere dimmerUdgang for indikering af lys - Fortæller om lyset er tændt/slukketScenarie - Opstarts lysniveau dag - Tænder lyset på x % i løbet af dagenScenarie - Opstarts lysniveau nat - Tænder lyset på y % i løbet af nattenIndstillinger:Aften - klokkeslet for Nat pariode startMorgen - klokkeslet for nat periode slutPIR - om PIR er aktiv/inaktiv, styres af "Spæring af autosluk i.fbm. bad"PIR - Autosluk - Tiden efter aktivitet før lyset slukkerDu kan jo frit slette de funktioner som du ikke har brug for. Så styrer PIR'en dit lys.Med venlig hilsenJens M. Kofoed Tr_dl_s_Dimmer__Touch__Sluk__PIR__Timer.zip
  12. HejFørst fik jeg oprettet en scene i scenedesign som jeg oploadet til controlleren. Og kunne få den vist med sceneview, ingenproblemer.Nu har jeg så lavet nogle nye scener og efterfølgende slettet den gamle scene. Men når jeg starter op i scenedesign, er det den gamle scene som bliver vist først. Vælger jeg en anden scene og gå til bage til den første på listen, er den ok.Det samme sker i sceneview, den første side som bliver vist er den gamle side.Jeg har lavet link fra mine undersider til en oversigt side, og på 2 af undersiderne hopper linket til den gamle scene som ikke findes mere Har andre været ude for noget ligende?Med venlig hilsenJens M. Kofoed
  13. Ja, det er godt med flere bud. Der er mange måder at komme til rom på, :cheer: Det ser interresant ud, og hvis det udfylder ens behov er det jo det vigtigste.Der er jo ingen grund til at gøre det mere inviklet end godt er./Jens
  14. Angående styring af udendørs lys kan du kigge på det jeg har lavet i denne Tråd.Det er godt nok programmeret i version 1, men tag et kig.med venlig hilsenJens M. Kofoed
  15. Der er 5 indgange i FB'en.1) "Indgang for konstantlys og KIP"Programmet reagere når indgangen går ON, (brug en puls).Hvis lyset er tændt af en eller anden årsag, slukkes lyset. Hvis lyset er slukket, tændes der for konstant lys.2) "Indgang for PIR"Du skal finde det indgangs modul, og den indgang som din PIR er forbundet til. Trække denne indgang over til denne på funktionsblokken og vælg FØLG.Denne indgang skal blot følge værdien af din PIR.3) "Indgang for skumringsrelæ"Samme fremgangs måde som ved PIR4) "Indgangs puls - Sluk alt"Forklares til sidst.5) "PIR Aktiv/Inaktiv"I programmet er der en indstilling som hedder "PIR". Denne kan sættes til Aktiv eller Inaktiv.Denne indgang "PIR Aktiv/Inaktiv" kipper denne indstilling, ved en ON (puls).Jeg bruger denne funktion for at deaktivere min PIR funktion. Min PIR sidder lige udenfor soveværelses vinduet. Og om sommeren når der er for varmt i huset, lukker vi vinduet helt op. Den varme luft som kommer ud af vinduet, trigger PIR'en. Med denne funktion kan jeg så aktiver/inaktiver PIR'en.Og så til sluk alt funktionen.Jeg har fra mine "sluk alt FB" lavet en ekstra udgang som giver en puls til Dimmere. Denne udgang trigger også denne sluk alt indgang. Der skal bare bruges en ON (puls). så går programmet igang i henhold til følgende 3 indstillinger.a) "Sluk alt annulere konstant on"Denne indstilling tillader lyset at blive slukket af en sluk alt puls. "Antal sluk alt pulser før annulering af konstant lys"Med denne indstilling kan man vælge om man skal trykke 1 eller 2 gange før lyset slukkes. Og hvorfor så det. Jo, når et familie medlem ikke er hjemme når resten af huset går til ro. Og lyset er sat til konstant on, kan lyset i resten af huset slukkes med sluk alt, så længe man kun trykker en gang inden for x tid. Når sidste M/K kommer hjem og går i seng, trykkes der bare 2 gange. Første tryk slukker alt lys i huset, andet tryk slukker for lyset udenfor.c) "Max tid mellem 2 sluk alt pulser"Er den tid som programmet burger for at registre om der er tale om 2 tryk for sluk alt, eller om man bare giver 1 tryk, og efter 30 sekunder fx. trykker igen.Håber det gav mening, ellers spørger du bare igen./Jens
  16. Jep, jeg vil gerne hjælpe.Lyset tændes om eftermiddagen af skumringsrelæet og slukkes af uret.Tiden er bare sat til 16:15, da det er der dagplejen er lukkes.
  17. HejJa, jeg fandt funktionsblokken. MEN, jeg var ikke helt tilfreds. Tidspunkterne om morgen og aftnen var ens for hele ugen, så jeg kom til at lave en ny. Jeg har forsøgt at finde evt. fejl men er ikke stødt på nogle, så et eller andet er der galt i følge Murphy. Men tag et kig.Hvis I ønsker en større forklaring i programmeringen så sig til. [file name=Udend_rslys.zip size=7368]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Udend_rslys.zip[/file] Med venlig hilsenJens M. Kofoedp.s. hvis dette kan bruges så gi' lidt karma Udend_rslys.zip
  18. Jeg vil meget gerne kigge på den FB jeg selv har lavet i sin tid til mit eget hus.Min kone er dagplejer, og i sin tid lavede jeg en FB så lyset tænder kl xx om morgen og slukker når skumsrelæet siger det er lyst. og på samme måde tænder lyset når det bliver mørkt, såfremt klokken ikke er efter yy og slukker når klokken bliver yy.Der udover tænder lyset via PIR når det er mørkt, og slukker efter x tid.Trykker man på trykket til lyset, slukker lyset såfremt det er tændt.Hvis lyset er slukket, tænder lyset konstant, så PIR'en ikke kan slukke for lyset.Jeg ser lige om jeg ikke kan gemme den FB jeg har lavet og sende dig til dig. Inden Jul, med venlig hilsenJens M. Kofoed
  19. Det kunne måske lyde sådanne her.Indgange: Indgang for trykUdgange: Senarie 1 - dagslys Senarie 2 - natlysIndstillinger: Tidspunkt for Nat: 20:00 Tidspunkt for Dag: 08:00Betinget program !Hændelse Indgang for tryk går ON & Betingelser Systemtid <= Tidspunkt for Nat Systemtid => Tidspunkt for dag Kommandoer ved betingelser sande Fremkald Senarie 1 - dagslys Komandeoer ve betingelser falske Fremkald Senarie 2 - natlys
  20. Jeg kan stadig kun se problemet når man bruger Funktions blokke.Jeg har fx. en lampe midt i huset som styres af 7 forskellig tryk, fordelt i huset, samt 4 forskellige Sluk Alt grupper. Og jeg har ingen problemer.De fleste af mine tryk er programeret direkte mellem indgange og udgange. Hvilket jeg kan læse at man skal holde sig fra, men hvorfor ved jeg ikke?Og de få steder hvor jeg har måtte ty til en funktions blok, har jeg husket at kun en funktions blok styre udgangen. Så hvis andre funktions blokke skal styre samme udgang, giver disse FB et signal på indgangen af den FB som styre udgangen.Det er måden man vælger at programmer på, der kan give problemer. De fleste problemer, er opgaver som kan løses. Men nogen gange skal fantasien dog langt ud før man finder svaret :cheer: /Jens
  21. Hej, det lyder interessant.Men kan man ikke nøjes med en 1 kanals modtager FA10UP ?Der står at den kan bruge FW180WW som sender og relæet kan være tændt i ca. 1 minut.Så umiddelbart burde FW180WW og FA10UP være nok./Jens
  22. Hvorfor skal man holde nallerne væk fra direkte styring af output ???mvh.Jens M. Kofoed
  23. Vedhæftet er et forslag.Jeg fik godt nok programmeret det i v.1.32 og ikke i v.2 :blush: Men så er der jo lidt træning med at lave FB [file name=PIR_slukker_for_Dimmer.zip size=5813]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/PIR_slukker_for_Dimmer.zip[/file] Med venlig hilsenJens M. Kofoedp.s. hvis dette kan bruges, så husk og gi' et bifald (thumsup ved karma) PIR_slukker_for_Dimmer.zip
  24. Hvis du har en controler med trådløs vil jeg foretrække et trådløs lampeudtag med dimmer.Ellers kan en Uni 400 være et bud.Prøver lige i løbet af aftnen at komme med et forslag til en FB.med venlig hilsenJens M. Kofoed
  25. Husk at dimmere har 2 indgange. En indgang til tænd/sluk/justering og en til sluk alt funktioner.I dit sluk alt FB skal du lave en timer på 500 ms. Lav en ekstra udgang til dimmere.Når sluk alt FB bliver aktiveret og udgangen (til normale lamper) sættes til OFF, sætter du udgangen til dimmer ON, aktivere timer. Ved timer udløb sætte du udgang-Dimmer OFF.Alle "sluk Alt indgange" på dine dimmere skal følge denne udgang-dimmer fra FB'en.med venlig hilsenJens M. Kofoed
×
×