Jeg gav dem en anden gruppe tilgang so var problemet væk.
Kikkede i gruppetavlen og der kunne jeg se
Der har jeg 2x hpfi og fordelt grupper på di 2 der, og den gruppe lyset gik på var sammen med 3x16a fasefodelt
den gruppe flyttede jeg over til anden hpfi så var problemet løst
det er ny kogleplade 2fase, utrolig den kan dykke så maget når det kun lyset der tænder på kogeplade ikke varmen
MVH Sejad
Tak for det og den professional svar.
Syns bar det mærkeligt at det er kun 2 der laver den problem.
Kan det give den EMC støj hvis jeg har den 5x2.5 kabel(tilgang til kogeplade) tæt på kabel til spot ?
Hej jeg har 4 styk af det her IHC Control® lysdæmper LED Dimmer 2 kanaler og IHC Visual 3.
Når jeg tænder på min kogeplade så slukke lyset og tænder igen om 2 sekunder.
Er der nogen der har den problem her ?
Har ringet til lk og di siger man skal unlinke det og linke, det har jeg prøvet man det sammen problem
MVh Sejad