mortendiedrichsen Skrevet February 10, 2015 Rapporter Share Skrevet February 10, 2015 Hej.Jeg har lige installeret en enkelt røgsensor i mit hus. Det hele ser som sådan ud til at virke, bortset fra at hvis jeg aktivere (Indgang for reset) så går lydgiveren ikke off. Røgsensoren bliver resat og går tilbage i normal funktion. Er der nogen der kan komme med en forklaring på hvorfor lydgiveren ikke går off? Mvh. Mortenvejbækvej 5b 10-02-2015.vis Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret February 11, 2015 Rapporter Share Besvaret February 11, 2015 Det er den der hedder Status Røgalarm = xxxxxxx i fb. 6.3.04.#2c. som skal forbindes til fb. 6.3.04.#1c.. Du har i stedet brugt Alarm startet af = xxxx. Den er til log af sidste røgalarm, og kan kombineres med fb. for log af alarmer.Vejbækvej 5b.vis Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
mortendiedrichsen Besvaret February 13, 2015 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 13, 2015 Hej Torben. Tusind tak for hjælpen. Det var dejligt lige at få det på plads.Takker Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...