Jon Schmidt Skrevet February 2, 2013 Rapporter Share Skrevet February 2, 2013 Hej Ja som overskriften lyder så har jeg problemer med at deaktivere min alarm. Jeg har testet den i forhold i testblokken. så alt burde være forbundet rigtigt. Når jeg løfter nullen af på sabotagekredsen går den også i alarm. Mit problem er bare at den lyser konstant rødt på kodetasteturet, når jeg taster en bruger kode plads 1 koder 11111 så lyser den rødt/grøn og går tilbage til rød med et langt bip. Så noget blokerer altså for at deaktivere. Hvad kan det være??? Jeg har magneter i alle døre og vinduer. Jeg bruger blok 6.2.01 trækker indgang 1 - 3 over og giver den en status indgang. og en sabotage. Burde det ikke være nok eller er der noget jeg overser. Håber i kan hjælpe Med venlig hilsen Jon Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret February 3, 2013 Rapporter Share Besvaret February 3, 2013 Har du prøvet om du kan deaktivere alarmen i serviceview? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jon Schmidt Besvaret February 3, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 3, 2013 Hej Torben Af en eller anden grund så var status ikke trukket med over, selv om jeg endda havde skrevet at den var det. Sådan er det når man sidder med noget for længe - man bliver blind. det virker nu. tak for dit svar Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...