Svagstrømstryk 6 SL+L, kan man nøjes med 1 kabel


Frederik Larsen
 Share

Spørgsmål

2 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

happykid skrev:

Hej.. Du har ret i at et Link 10 kabel kun har 10 leder men det er også rigeligt. Til dine 6 sl skal du bruge 6 enkelt leder ikke 6 par til dine 3L igen kun 3 enkelt leder og ikke 3 par dvs så har du brugt 9 leder den sidste leder er den fælles nul som man bruger i iHC systemet..så det er rigeligtt med en Link10 kabel.
Super! Det var lige det svar jeg skulle bruge!Tusind tak